导读: 将光标移到右侧设置通道号。 ? 工况压力 工况压力用于确定输入工况下的压力,仪表提供“外给”和“定值”两种选择方式。“外给”则须设定工况压力的采样通道,“定值”则由用户设置一个固定的工况压力。 1. 按或键

将光标移到右侧设置通道号。

? 工况压力

工况压力用于确定输入工况下的压力,仪表提供“外给”和“定值”两种选择方式。“外给”则须设定工况压力的采样通道,“定值”则由用户设置一个固定的工况压力。

1. 按或键将光标移动“工况压力”; 2. 按或键选择“定值”或“外给”。 3. 如果选择“定值”,将光标移到右侧设置压力值;如果选择“外给”,

将光标移到右侧设置通道号。

? 标况温度

标况温度是指补偿后体积流量所对应的温度。当计算结果为体积流量时,应设置额定温度,其参数由用户确定。质量流量的计算结果与标况温度无关。

1. 按或键将光标移动“标况温度”; 2. 按或键输入。 ? 标况压力

标况压力是指补偿后体积流量所对应的压力。当计算结果为体积流量时,应设置额定压力,其参数由用户确定。质量流量的计算结果与标况压力无关。

1. 按或键将光标移动“标况压力”; 2. 按或键输入。 ? 压缩系数

Zf

压缩系数Zf指工况下的压缩系数,只在介质为天然气时使用。 1. 按或键将光标移动“压缩系数Zf”; 2. 按? 压缩系数

键输入。

Zn

压缩系数Zn指标况下的压缩系数,只在介质为天然气时使用。

http://www.knyb.cn 44

哈尔滨凯诺科技开发有限公司

1. 按或键将光标移动“压缩系数Zn”; 2. 按

键输入。

注意 在“标况温度”、“标况压力”、“压缩系数Zf”、“压缩系数Zn”处长按键,输入数值的变化会越来越快;按键可以修改小数点位数。 ? 开方

开方功能一般应用于孔板节流等流量信号的处理。当信号值大于5%时,开方精度大于0.2%;

1. 按或键将光标移动至“开方”; 2. 按或键选择是或否。 流量组态举例1

某一热电厂的锅炉生产蒸汽,采用节流式装置测量蒸汽流量,在温度为230℃,压力0.4MPa的工况下,差压信号范围0~4.000kPa(信号4~20mA需要仪表开方),

3

对应流量范围0~500m/h,选择补偿类型为过热蒸汽,最后要得到质量流量。组态过程如下:

1、 在通道组态中

(1) 信号类型选择4~20mA; (2) 工程单位选择kPa;

(3) 量程下限为0.000,量程上限为4.000; (4) 其它参数根据需要设置。 2、 从算法组态中进入流量组态

(1) 流量通道选择“是”;

(2) 流量模型选择Q?K???;

(3) 流量单位:Kg/h (4) 设置仪表系数K:

3

通过查表,过热蒸汽在230℃,0.4MPa的工况下,密度为1.7513 Kg/m。

或K?Q???=

500*1.75134*1.7513=330.8

把计算的结果填入;

(5) 密度无须设置;

(6) 量程上限,根据实际质量流量范围设置。 (7) 量程下限一般取0。

http://www.knkj.com.cn 45

哈尔滨凯诺科技开发有限公司

(8) 补偿方式设定中的介质选择“过热蒸气”;

(9) 工况温度:工况温度分定值和外给,如果选择定值,在其后输入定值温

度;如果选择外给,在其后选择温度通道号。

(10) 工况压力:工况压力分定值和外给,如果选择定值,在其后输入定值压

力;如果选择外给,在其后选择压力通道号。

(11) 标况温度忽略; (12) 标况压力忽略; (13) 压缩系数Zf忽略; (14) 压缩系数Zn忽略;

(15) 流量组态中开方处选择“是”; (16) 确认后退出,流量组态设置完成。 流量组态举例2

某一热电厂的锅炉生产蒸汽,采用腰轮装置测量蒸汽流量,在温度为230℃,压

3

力0.4MPa的工况下,信号4~20mA,对应流量范围0~500m/h,选择补偿类型为过热蒸汽,最后要得到质量流量。组态过程如下: 1、 在通道组态中

(1) 信号类型选择4~20mA;

3

(2) 工程单位选择m/h;

(3) 量程下限为0.0,量程上限为500.0; (4) 其它参数根据需要设置。 2、 从算法组态中进入流量组态

(1) 流量通道选择“是”;

(2) 流量模型选择Q?If*?/K;

(3) 流量单位选择Kg/h; (4) 设置仪表系数K:

3

通过查表,过热蒸汽在230℃,0.4MPa的工况下,密度为1.7513 Kg/m。

K?If*?Q?500*1.7513(Kg/h)?1000(t/h)

500*1.7513/1000(t)(5) (6) (7) (8) (9)

把计算的结果填入; 密度无须设置;

量程上限,根据实际质量流量范围设置。 量程下限一般取0。

补偿方式设定中的介质选择“过热蒸汽”;

工况温度:工况温度分定值和外给,如果选择定值,在其后输入定值温

http://www.knyb.cn 46

…… 此处隐藏:125字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
KN-910彩色无纸记录仪说明书(16).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612929.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)