教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

KN-910彩色无纸记录仪说明书(14)

来源:网络收集 时间:2026-09-12
导读: 哈尔滨凯诺科技开发有限公司 ? ? ? ? ? 1. 按或键将光标移动至报警HI的“数值”栏; 2. 按或键增大或减小到需要的数值。 上限报警HI——触点 1. 按或键将光标移动至报警HI的“触点”栏; 2. 按或键增大或减小到需要

哈尔滨凯诺科技开发有限公司

?

?

?

?

?

1. 按或键将光标移动至报警HI的“数值”栏; 2. 按或键增大或减小到需要的数值。 上限报警HI——触点

1. 按或键将光标移动至报警HI的“触点”栏; 2. 按或键增大或减小到需要的触点号。 下限报警LO——数值

1. 按或键将光标移动至报警LO的“数值”栏; 2. 按或键增大或减小到需要的数值。 下限报警LO——触点

1. 按或键将光标移动至报警LO的“触点”栏; 2. 按或键选择对应的触点号。 下下限报警LL——数值

1. 按或键将光标移动至报警LL的“数值”栏; 2. 按或键增大或减小到需要的数值。 下下限报警LL——触点

1. 按或键将光标移动至报警LL的“触点”栏; 2. 按或键选择对应的触点号。

注意 报警组态必须遵循以下原则:量程下限≤下下限≤下限<上限≤上上限≤量程上限。 每个通道最多可占用四个触点。同一个报警触点可以同时被不同的通道占用。此时触点状态(结果)与报警状态(条件)的关系是逻辑“或”的关系。比如,将某两个通道的报警都选为触点1,则只要这两个通道中有一个通道发生报警时,触点1就会闭合。 ? 报警回差

报警回差的范围为0-10.0%。回差用于避免因测量输入值波动而导致报警频繁产生或解除。

1. 按或键将光标移动至“报警回差”; 2. 按或键设置回差值。 ? 功能键处理

1. [退出]:退出报警组态画面;

2. [复制]:用户设置报警信息后,若其他通道的报警信息与该通道信息相同,

则按此键可实现复制功能;

3. [粘贴]:选择需设置的通道号后,则可将被复制的通道信息复制到当前通

道。

http://www.knkj.com.cn 37

哈尔滨凯诺科技开发有限公司

5.3.9 算法组态

真彩无纸记录仪所包含的算法有累积算法、流量算法、PID算法和变送算法。其组态画面如图5.32所示,按或键、或键将光标移动到各种算法,按键选择相应的算法。

算法组态 2007-07-27 09:18:30 累积算法: ···· 流量算法:···· PID 算法: ···· 变送算法: · ··· 退出

图5.32 算法组态画面

5.3.9.1 累积算法

累积算法如图5.33所示。

累积组态 2007-07-27 09:18:30 通 道 号: 01 通道累积:是 起始日期: 27确定 累积清除: 退出

图5.33 累积组态画面

? 通道累积

该功能决定是否对该通道所代表的流量按时间进行积算。 1. 按或键将光标移动至“通道累积”; 2. 按或键选择“是”或“否”;

http://www.knyb.cn 38

哈尔滨凯诺科技开发有限公司

? 起始日期

起始日期用于设定累积开始的日期,起始年与起始月默认为当前年月。 1. 按或键将光标移动至“起始日期”; 2. 按或键选择。 注意 第一次使用累积时,必须要设置一个起始日,如果起始日已经是需要的值时,也需要更改重新设置,为的是初始化累积日期。 ? 累积清除

清除以前所有的累积数据,包括日累积、月累积、年累积及总累积。 1. 按或键将光标移动至“累积清除”; 2. 按或键确认。 ? 退出选项

按或键将光标移动至[退出],按键确认或直接按功能键[F1],退出累积组态画面; 注意 只有开通累积功能,才能进入累积算法画面。累积清除后数据将不可恢复,所以作此项操作时请务必小心,必要时通知有关人员先做好数据统计,然后再清除。 5.3.9.2 流量算法

流量组态画面如图5.34所示。

流量组态 2007-07-27 09:18:30 通 道 号: 流量通道: 是02 流量模型: 仪表系数K:1.00033/h 流量单位:m 密度 : Kg/m1.0000. 量程下限: 量程上限: 9999. 补偿方式设定: 开方:否 退出

图5.34 流量组态画面

? 流量通道

http://www.knkj.com.cn 39

哈尔滨凯诺科技开发有限公司

选择该通道是否进行流量计算。

1. 按或键将光标移动到“流量通道”; 2. 按或键选择是或否。 ? 流量模型

f提供两种流量计算模型,模型1:和模型2:,其中模型1适合于节流式流量计,需对差压信号开方;模型2适用于不需开方的流量变送器,如涡街、涡轮和电磁流量计等。上式中, Q:质量流量; K:仪表系数;

ρ:流体标况密度; ΔP:输入的差压值;

If:流量变送器输出的标准信号值 ? 仪表系数K

仪表系数K根据变送器输出的一组信号和对应的流量,然后用流量模型倒算回去即可获得。例如,对于流量模型1,K系数计算公式为:

Q?K???Q?I*?/KK?Q???

对于流量模型2,K系数计算公式为:

K?If*?Q

例如,某一热电厂的锅炉生产蒸汽,采用节流式装置测量蒸汽流量,差压信号范围0~40.0kPa,流量范围0~5000Kg/h,工况温度230℃,工况压力0.4MPa,工况密度1.7513Kg/m3,选择补偿类型为过热蒸汽。计算流量系数K如下:

K?Q????500040*1.7513?597.4

对于模型2,例如,涡轮流量计测量某气体,输出信号是4~20mA,流量范围0~3000m3/h,流体密度0.840Kg/m3,选择补偿类型为一般气体。此时流量系数

K?If*?Q?3000*0.840?1000(t/h);

3000*0.840/1000通过以上两个系数公式计算得到K,然后进行设置: 1. 按或键将光标移动到“仪表系数K”; 2. 按或键设定K值。 ? 流量单位

http://www.knyb.cn 40

哈尔滨凯诺科技开发有限公司

1. 按或键将光标移动到“流量单位”; 2. 按或键选择。 ? 密度

为了将气体在工况下的体积进行温压补偿后转换到标准状况下的体积,需要设置标况下(20℃,0.10136MPa)的气体密度。对于测量蒸汽,不需要设置标况密度ρ,因为蒸汽补偿是直接由查表法查得工况下的密度计算出质量流量的。 1. 按或键将光标移动到“密度”; 2. 按或键设定密度值。 ? 量程下限

1. 按或键将光标移动到“量程下限”; 2. 按或键输入。 ? 量程上限

1. 按或键将光标移动到“量程上限”; 2. 按或键输入。 注意 在“仪表系数K”、“密度”、“量程下限”、“量程上限”处长按或键,输入数值的变化会越来越快。按键可以修改小数点位数。 ? 补偿方式设定

补偿方式如图5.35所示。

补偿方式设定 一般气体 介 质: 20.0℃ 工况温度:定值 工况压力:定值 MPa0.1 标况温度: 0.0000℃ 0.0000 标况压力: MPa 压缩系数Zf:1000. 压缩 …… 此处隐藏:1014字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

KN-910彩色无纸记录仪说明书(14).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612929.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)