组合体。土钉端与钢筋网相互连接,之后喷射混凝土,土钉与土体形成复合体,提高了边坡的稳定和承受坡顶的超载能力。增强土体破坏延性改变边坡突然塌方性质,有利于安全施工。该技术具有施工简便、灵活机动、适应性强、隔水防渗等优点。 施工工艺流程及方法 1、工艺流程:
整理边坡——测量机孔的定位——钻孔并制安锚杆—— 压力注浆 —— 初喷混凝土——绑扎钢筋网片 —— 置锚垫板——第二次喷混凝土。 2、主要技术参数
(1)、土钉钻孔:边坡的坡度约85°,钻孔深度9m、6m、4m、孔径100mm,锚钉倾角为15°。
(2)、钻孔间距:水平间距为1.5m,竖向间距为1.5m。 (3)、土钉钢筋:HRB400级钢筋,直径20mm。 (4)、土钉布置形式:梅花型。 (5)、网片钢筋:HPB235级,直径8mm。 (6)、喷射混凝土强度等级:C25。
(7)、喷射混凝土厚度:第一次喷30~~50mm,第二次喷50~~70mm,共100mm厚。
3、施工方法:
(1)、削坡:施工削坡时应自上而下分阶段进行,每次削坡开挖深度1.5m左右。机械挖土时应预留10cm厚,以便人工修整。
(2)、土钉定位成孔:按9m孔深采用干成孔法,成孔后用压缩空气将孔内
10
残渣及扰动的废土吹干净。锚孔水平、垂直方向孔距误差不应大于100mm,锚孔偏斜度不大于5%,锚孔应一次性成型。
4、锚杆制作及安装:锚杆材料应符合相关规范的规定,制作应在专设的工作平台进行,制作好的锚杆应堆码整齐,并不得粘连泥土。
(1)、钻孔成型后,锚杆入孔前,应检查孔内有无掉块,保证锚杆的入孔的深度。
(2)、将制作好的锚杆缓慢送入孔内,安放锚杆应防止杆体扭曲,杆体安放后,不能随意敲击、插拔、悬挂重物。
5、注浆:先高速低压从孔底注浆,再低速高压从孔口注浆注浆压力为0.5~~0.8Mpa。注浆浆液应搅拌均匀,随拌随用,浆液在粗凝前用完,并防止泥块、杂物混入浆液。
6、铺设钢筋网片:网片钢筋应顺直,按@150*150的间距绑扎牢固。在每步工作面上的钢筋应预留与下步工作面钢筋网片的搭接长度,钢筋网片与土钉连接牢固。在每道土钉的钢筋网片上,设置一根Φ18的加强钢筋,与锚杆钢筋焊接,分散土钉的应力。
7、安放泄水口:按2m的间距放置直径50mmUPVC的泄水口,泄水口超出土钉墙的长度为100mm。
8、喷射混凝土:混凝土强度等级为C25,第一次喷30~~50mm后铺设钢筋网片,第二次喷至100mm厚,喷射砼粗骨料最大粒径不大于15mm。为使回弹率减小到最低限度,喷头与受喷面应保持垂直,喷头与作业面间距宜为0.6~~1m,喷射顺序自上而下,喷射时控制用水量,使喷射面层无干斑或移流现象。喷射终凝2h后应洒水养护,养护时间宜为3~~7天。
11
顶部300*300排水沟
六道锚杆
100厚C25混凝土墙,加强筋与锚杆焊接
基坑底
坑底300*400排水沟
剖面示意图
(四)挂网喷面护坡(适用于支护桩施工范围基坑坑壁) 1、铺设、固定钢筋网
在喷射混凝土前,面层内的钢筋网片应牢固固定在边壁上,并符合规定的保护层厚度要求。钢筋网片可用插入土中的摩擦土钉固定,在混凝土喷射时应不出现震动。
2、喷射混凝土面层
(1)喷射混凝土的顺序应自下而上,喷头与受喷面距离控制在0.8~1.5m范围内,射流方向垂直指向前方,防止在钢筋背面出现空隙。
(2)为保证混凝土喷射厚度达到规定值,可在边壁上垂直打入短的钢筋作为标志。当面层厚度超过100mm,应分二次喷射,每次喷射厚度宜为50~70mm。
(3)喷射混凝土强度可用边长100mm立方试块进行测定,制作试块时应将试模地面紧贴边壁,从侧向喷入混凝土,每批至少取1组试件。 (五)基坑监测方案
12
1、监测目的及意义
在基坑的施工及使用期间,及时发现并时时掌握基坑及周边建筑物的各项变形特征,并采取相应的有效措施,从而最大限度的提高基坑的安全稳定性,真正实现信息施工,具有相当重要的意义。基坑监测首先能够及时了解开挖过程中围护体系的实际状态,对比分析条件与现场实际的差异,以便疾驶修正设计,其次有利于正确估计开挖过程中围护体系的稳定性,掌握基坑开挖对周围环境的影响,为地下管线的安全提供保证,通过对土钉的监测,掌握土钉应力的变化规律,以确认和验算土钉的长期工作性能,三是可以通过反馈信息,发现问题后及时纠正处理。 2、基坑监测方案
为了确保周围土体与新建道路车辆通行的安全和护坡与降水施工的顺利进行,在施工期间对基坑变形定期进行观测,一直到基坑开挖完毕,施工完毕后可7~10天观测一次,至变形稳定为止。期间可根据施工进度和变形发展随时加密观测次数,如发现变形异常,应及时停止坑内作业,分析原因,采取还土、坡顶卸载等加固措施,确保边坡安全。观测点布置见基坑监测图。
(1)位移观测
1)人员及仪器设备:由专业测量人员进行位移观测,仪器采用J6型经纬仪。
2)点位设置:观测点布置在基坑边缘附近,统一编号,观测点的间距10m~20m,观测基准点在距离基坑较远且相对稳定的地方。观测点用水泥桩固定,桩顶设小桩或用彩墨先标定,以保证仪器对中精度,附近做醒目标志,便于观测及保护。
3)观测方法:采用直线法进行观测。在基坑开挖前观测依次,做为基准
13
数据,以后观测结果和首次观测结果比较,求出边坡位移。
4)观测时间:在基坑开挖过程中,每天进行一次。基坑开挖结束达到稳定后,每周观测一次。
(2)资料整理
观测工作必须指派专人负责观测,同时严格按观测周期进行观测,以便于变形分析。必要时绘制变形曲线,每次观测结果必须真实可靠地记录在观测表格内,并及时整理,以便服务于施工安全,在工程竣工时,将上述资料列入竣工资料中。
(3)变形信息分析处理
监控资料按照图表格式进行整理,并绘制支护结构的变形 ---时间、应力等曲线,若超过安全警戒线必需要应向其主管部门进行通报,并及时采取措施
(4)观测精度:满足国家三级水准测量精度要求,水平误差控制在1mm之内。 3、监测注意事项
(1)每次观测采用相同的观测方法和观测线路。 (2)观测期间使用一种仪器,一个人操作,不得更换。
(3)加强基坑各侧变形观测,特别对距离红线比较近的东侧基坑的观测。
(六)应急救援预案
1、目的:对本工程的深基坑支护加强监督管理,防止深基坑支护出现坍塌。 2、适用范围:
对本工程深基坑支护的管理以及一旦出现坍塌事故后将事故损失降低至最小。
3、管理职责和施工控制方法:
1)、设计
深基坑支护的设计方案由有资质的单位设计,不允许私自设计。 2)、施工方案的编制及施工
14
…… 此处隐藏:939字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C