导读: 3.5 配电箱进、出线应在箱底进出,并分路成束加PVC套管保护;配电箱内的连接线应用绝缘导线,排线整齐,不得有外露带电部分;箱内应设置铜质的保护零线端子板和工作零线端子板。 3.6 固定式配电箱安装高度底口距

3.5 配电箱进、出线应在箱底进出,并分路成束加PVC套管保护;配电箱内的连接线应用绝缘导线,排线整齐,不得有外露带电部分;箱内应设置铜质的保护零线端子板和工作零线端子板。

3.6 固定式配电箱安装高度底口距地面应大于1.3m,小于1.5m,安装牢固;移动式配电箱安装高度底口距地面应大于0.6m,小于1.5m,有固定支架。

3.7 配电箱必须采用铁箱制作,铁板厚度应大于1.5mm,配电箱应编号,表明其名称、用途、维修电工姓名,箱内应有配电系统图,标明电器元件参数及分路名称,严禁使用倒顺开关。

3.8 配电处门应配锁,有防雨、防砸措施;箱内应保持清洁,不得有杂物。 3.9 所有配电箱、开关箱应每月进行检查,维修一次。 4.现场照明

4.1 施工现场照明用电应单独设置照明配电箱,箱内应设置隔离开关,熔断器和漏电保护器,熔断器的熔断电流不得大于15A,漏电保护器的漏电动作电流应小于30mA,动作时间小于0.1S。

4.2 施工现场照明器具金属外壳需要保护接零必须使用三蕊橡皮护套电缆,严禁使用花线和护套线,导线不得随地拖拉或缠绑在脚手架等设施构架上。

4.3 照明灯具的金属外壳和金属支架必须作保护接零。

4.4 照明灯具的安装高度应大于3m,室内灯具应大于2.4m,大功率的金属卤化灯和纳灯应大于5m。

4.5 在下列情况下应现场照明应采用36V以下安全电压: ①室内线路和灯具安装低于2.4m的。 ②在潮湿和易燃及带电体的工作场所。

26

③使用手持照明灯具的。

4.6 在一个工作场所内,不得只装局部照明。

八、施工机具

进场施工机具安装后必须经企业安全管理部门验收,合格后方可使用。做好验收记录,验收人员履行签字手续,严禁使用倒顺开关控制机具。

平刨

1.1 平刨防护装置应设防护罩,刨刀设护手装置,刨厚度小于30mm或长度小于400mm的木料时,应用板、棍推进。

1.2 平刨金属外壳应按零保护并设单机漏电保护器。 1.3 无人操作时应切断电源。

1.4 不得使用平刨、园盘锯合用一台电机的多功能木工机械。 2.园盘锯

2.1 锯片应设防护罩,上方设防护档板,传动部位设防护罩,锯料接近端头时,应用推棍送料。

2.2 园盘锯金属外壳应接零保护并设单机漏电保护器。 2.3 无人操作时应切断电源。 3.手持电动工具

3.1 在一般场所,为保证使用的安全,应选用Ⅱ类工具。如果使用Ⅰ类工具必须采用其他安全保护措施,如漏电保护电器、安全隔离变压器等。否则,使用者必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋或站在绝缘垫上。

3.2 在潮湿的场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所时,必须使用Ⅱ类或Ⅲ类

27

工具,如果使用Ⅰ类工具,必须装设额定漏电动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1S的漏电保护电器,Ⅲ类工具的安全隔离变压器、Ⅱ类工具的漏电保护电器及Ⅱ、Ⅲ类工具的控制箱和电源联接器等必须放在外面,同时应有人在外监护。

3.4 在特殊环境如湿热、雨雪以及存在爆炸性或腐蚀性气体的场所,使用的工具必须符合相应的防护等级的安全技术要求。

3.5 使用手持电动工具不得随意接长电源线和更换插头。 注:手持电动工具按触电保护分类

Ⅰ类工具:工具在防止触电的保护方面,不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附加的安全预防措施,其方法是将可触及的可导电的零件与已安装的固定线路中的保护(接地)导线联接起来,以这样的方法来使可触及的可导电的零件在基本绝缘损坏的事故中不成为带电体。

Ⅱ类工具:工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还提供双重绝缘或加强绝缘的附加安全预防措施和设有保护接地或依赖安装条件的措施。Ⅱ类工具分绝缘外壳Ⅱ类工具和金属外壳Ⅱ类工具,在工具明显部位标有Ⅱ类结构符号。

Ⅲ类工具:工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供电和在工具内部不会产生比安全特低电压高的电压。

4.电焊机

4.1 焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方,焊接现场不准堆放易燃易爆物品。 4.2 电焊机应做好保护接零并装设漏电保护器,有二侧的还应装设二次空戴降压保护器或触电保护器。

4.3 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不大于5m,进线处必须设置防护罩。 4.4 焊接机械的二次线宜采用YHS型橡皮护套铜蕊多股软电缆,电缆的长度不大于30m,严禁借用架体、轨道和结构钢筋做二次回路。一、二次线接线柱与外壳绝缘良好,并设有防

28

护罩。

4.5 不得使用手动电源开关,应使用自动开关。

4.6 使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品,对发电式直流弧焊机的换向器,应经常检查和维护。

4.7 交流弧焊机应有防雨和防砸措施。 5.气瓶

5.1 各种气瓶应有标准色标或明显标志。

5.2 各气瓶间距应大于5m,距明火应大于10m,否则应采取隔离措施。5.3 气瓶使用和存放时均不得平放。

5.4 各种气瓶应分别存放,不得在强烈的阳光下曝晒。 5.5 气瓶必须装有防震圈和安全保护帽。

29

安全管理目标分解责任状 姓名 职务 证号 责 任 状 内 容 1. 认真贯彻执行法规、标准、管理制度 , 施工现场安全生产第一责任人。 2. 认真执行施工现场各项安全岗位责任制。 3. 按部颁标准安全生产达到 85 分以上 , 文明施工达到优良。 4. 组织编制施工组织设计 , 按规范和施工组织、设计中的安全技术措施组织施工。 5. 认真做好职工的安全教育 , 现场人员教育率达到 100% , 持证率为 100% 。 6. 死亡事故为零 , 重伤事故为零 , 无重大设备事故 , 元重大火灾事故 , 负伤频率年控制在2‰以下。 等级 立 状 人: 单位公章: 公司经理 : 年 月 日 30

…… 此处隐藏:515字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
04安全生产管理制度(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612711.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)