101102103107110地基与基础分部工程质量评估报告(2)
上海建浩工程顾问有限公司
各专业施工相互配合、施工单位整改、纠偏落实情况,会议基本上能达到预期目的。在隐蔽工程验收过程中,监理部在施工单位自检合格的基础上,严格按照监理施工验收规范对钢筋工程、防水工程等进行隐蔽工程平行检查验收,对不合格项目要求施工单位进行整改,整改验收合格后进行下一道工序施工。在重点部位如桩基施工砼浇筑、土方开挖、混凝土浇筑等进行旁站。在资料整理上,严格按江西省工程建设标准《建设工程资料编制规程》DB36/J002-2007要求执行。 三、进场材料、设备见证检测情况
1、钢筋:主要有南钢、萍钢、余钢、安徽长江供货。每批钢筋进场均有出场合格证,外观检查合格、见证员按规定抽检样品见证取样复试。钢筋出场合格证32份,复试报告26份,复试结果均合格。
2、混凝土:由南昌慧华高科混凝土有限公司供货,每批不同强度等级混凝土进场均有开盘鉴定,技术资料齐全。
3、水泥:为南昌海螺水泥有限责任公司生产的“海螺”牌普通硅酸盐水泥,强度为32.5Mpa,合格证6份,复试报告6份,复试结果合格。
4、卷材防水:生产厂家为广东科顺化工事业有限公司,材料进场有合格证,见证取样见证送样6组,复试结果合格。
5、钢筋焊接试件、砼试块:在工程中钢筋焊接主要有单面电弧焊、闪光对焊、电渣压力焊,见证员按规定取样见证送样,试验结果均合格。砼试块见证制作、见证送样,部分砼试块龄期未到,无法评定。
绿地·未来城工程项目监理部 6
上海建浩工程顾问有限公司
四、检验批、分项工程验收情况 (一)监理验收程序
1、检验批验收监理工作程序:承包方分项工程中检验批完工并自检合格→承包方填报检验批质量验收记录→现场监理工程师现场检查、专业监理工程师试验室检查→专业监理工程师检查结果、审核不合格项通知承包方整改→监理工程师检验批质量验收的记录签证
101#楼检验批报验32项,验收合格32项。102#楼检验批报验32项,验收合格32项。103#楼检验批报验32项,验收合格32项。107#楼检验批报验32项,验收合格32项。110#楼检验批报验32项,验收合格32项。114#楼检验批报验32项,验收合格32项。
2、分项工程验收监理工作程序:承包方分项工程所含检验批经自检全部合格→承包方填报分项工程质量验收记录和清单→监理工程师审查所含合格检验批质量验收记录和相关证明资料→监理工程师检查结果审核不合格项通知承包方整改→合格监理工程师签认分项工程质量验收记录
(二)工程质量验收情况
1、预应力管桩分项:根据《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002和《建筑桩基技术规定》JGJ94-94的规定,监理对施工过程中的每道工序均进行检查验收,检查合格后方能进行下道工序施工,并且有完整的施工操作依据和质量检查记录(详见桩基工程隐蔽验收记录)。成品管桩质量、停锤标准符合设计和规范要求,桩体质量
绿地·未来城工程项目监理部 7
上海建浩工程顾问有限公司
(完整性)检查和单桩承载力检测符合设计和规范要求(详见江西省金石工程质量检测有限公司出具的检测报告)。
综上所述,101#、102#、103#、107#、110#、114#楼桩基分项工程施工质量符合设计和施工验收规范的规定,质量评定合格。
2、土方开挖分项
(1)主控项目:土方开挖标高、长度、宽度、边坡等想符合规范规定。
(2)一般项目:机械开挖、人工挖土后,土方表面平整度符合规范规定要求,基底土质符合勘察结果。
3、土方回填分项(甩项) 4、防水混凝土分项
(1)主控项目:砼浇筑时建立进行标准试块见证取样。101#楼C30/P6抗渗混凝土试块3组,102#楼C30/P6抗渗混凝土试块3组,103#楼C30/P6抗渗混凝土试块3组,107#楼C30/P6抗渗混凝土试块3组,110#楼C30/P6抗渗混凝土试块3组,114#楼C30/P6抗渗混凝土试块3组,抗渗符合要求。
(2)一般项目:防水混凝土表面平整、无露筋、蜂窝、裂缝缺陷;防水混凝土结构厚度、迎水面保护层、轴线、垂直度、平整度等经实测合格。防水混凝土分项工程因试块龄期未到,暂不评定。
5、卷材防水层分项:
(1)主控项目:APP卷材防水具有产品合格证,复试合格。
绿地·未来城工程项目监理部 8
上海建浩工程顾问有限公司
(2)一般项目:防水层基面洁净、平整、无起鼓现象,防水层分项评定合格。
6、细部构造分项
(1)主控项目:中埋式钢板止水带有出厂合格证,细部构造做法符合设计及规范要求。
(2)一般项目:地下防水止水带埋设,接缝表面及嵌缝符合设计及规范要求。细部构造分项工程评定合格。
7、模板分项
(1)主控项目:模板安装、拆除主控项目合格。
(2)一般项目:模板接缝无漏浆,固定在楼板上的预埋件、预留洞、预留孔无遗漏,侧模拆除混凝土强度达到要求。模板分项评定合格。
8、钢筋分项
钢筋分项工程包括钢筋加工、钢筋安装。
(1)主控项目:钢筋原材料、焊接接头的力学性能经复试符合规范要求,弯钩弯折符合有关标准规定,受力钢筋品种、级别、规格、数量符合设计要求。
(2)一般项目:钢筋平直、无损伤、老锈,加工焊接及安装偏差均符合规范规定要求,钢筋安装、加工允许偏差经实测合格率90%。钢筋分项评定合格。
9、混凝土分项
绿地·未来城工程项目监理部 9
上海建浩工程顾问有限公司
混凝土分项工程包括混凝土施工、混凝土原材及配合比。工程中使用为商品混凝土。
(1)主控项目:混凝土浇捣时监理见证取样进行试块成型,共成型标准试块:
各栋楼垫层砼试块2组,设计强度为C15;基础梁、承台、底
板砼试块4组,其中标养2组,同条件1组,抗渗1组。设计强度为C30/P6;地下剪力墙砼试块4组,其中标养1组,抗渗1组,拆模1组,设计强度为C30/P6;顶梁板砼试块1组,其中标养2组,抗渗1组,拆模1组,设计强度为C30/P6。上述试块龄期未到,无法评定。
(2)一般项目:砼无露筋、蜂窝、裂缝缺陷;砼结构厚度、迎
水面保护层,墙、板保护层、轴线、垂直度、表面平整度等经实测合格率95%。
在地基与基础分部工程完工后,由监理单位组织,建设单位工程项目负责人,勘察、设计单位工程项目代表、监理单位总监理工程师和施工单位项目负责人、技术、质量负责人等组成验收小组,对该分部工程进行了验收。验收结果:施工质量符合设计和规范要求。 五、工程观感质量检查情况
钢筋混凝土结构外观线条顺直、砼坚实平整,无露筋、蜂窝、裂缝缺陷;垂直度、表面平整度实测合格。工程观感质量评定良好。 六、设计变更、设计核定情况
在地基与基础分部工程中设计变更补充通知单、设计核定单图纸编
绿地·未来城工程项目监理部 10
…… 此处隐藏:914字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C