导读: 时,斜裂缝一旦出现,原来由混凝土承受的拉力转由箍筋承 受,如果箍筋配置数量过少,则箍筋很快会达到屈服强度,不能抑制斜裂缝的发展,变形迅速增加。从而产生斜拉破坏,属于脆性破坏。(2) 斜压破坏: 如果梁内箍筋

时,斜裂缝一旦出现,原来由混凝土承受的拉力转由箍筋承

受,如果箍筋配置数量过少,则箍筋很快会达到屈服强度,不能抑制斜裂缝的发展,变形迅速增加。从而产生斜拉破坏,属于脆性破坏。(2) 斜压破坏: 如果梁内箍筋配置数量过多, 即使剪跨比较大, 箍筋应力一直处于较低水平,而混凝土开裂后斜裂缝间的混凝土却因主压应力过大而发生压坏,箍筋强度得不到充分利用。此时梁的受剪承载力取决于构件的截面尺寸和混凝土强度。也属于脆性破坏。(3) 剪压破坏z 如果箍筋配置的数量适当,且

时, 则在斜裂缝出现以后, 箍筋应力会明显增长。在其屈服前,箍筋可有效限

制斜裂缝的展开和延伸,荷载还可有较大增长。当箍筋屈服后,由于箍筋应力基本不变而应变迅速增加,斜裂缝迅速展开和延伸,最后斜裂缝上端剪压区的混凝土在剪压复合应力的作用下达到极限强度,发生剪压破坏。

- 18 -

- 19 -22 - 19 - Z 30.遮阳板的形式有哪几种?一般如何具体选用?答:⑴遮阳板的形式一般可分为四种:水平式、垂直式、综合式和挡板式。⑵①水平式能够遮挡太阳高度角较大,从窗上方照射的阳光,适于南向及接近南向的窗口。②垂直式能够遮挡太阳高度角较小,从窗两侧斜射的阳光,适用于东、西及接近东、西朝向的窗口。③综合式能遮挡窗上方及左右两侧的阳光,故适用南、东南、西南及其附近朝向的窗口。④挡板式能够遮挡太阳高度角较小,正射窗口的阳光,适于东、西向的窗口。 1.在受弯构件的单筋矩形截面梁正截面承载力计算中,基本公式的两个适用条件是什么?为什么必须满足这两个适用条件?答: 基本公式的两个适用条件是:(1)为了避免出现少筋情况,必须控制截面配筋率不小于最小配率率;(2)为了防止将构件设计成超筋构件,要求构件截面的相对受压区高度小于界限相对受压区高度,即§≤§b ??,或者x≤xb 1.在受弯构件的设计中,为什么不允许出现少筋梁和超筋梁?答:⑴少筋梁的破坏特征为一旦出现裂缝,裂缝迅速开展,构件即宣告破坏;⑵超筋梁的破坏特征为受压区混凝土被压碎,此时受拉钢筋尚未达到屈服强度;⑶少筋和超筋破坏均为脆性破坏,破坏前没有预兆,因此在受弯构件的设计中不允许出现少筋梁和超筋梁。 3.在进行砌体结构房屋静力计算时,作为刚性和刚弹性方案的横墙,为保证屋盖水平梁的支座位移不致过大,横墙应满足什么要求才能保证其平面刚度?(刚性和刚弹性方案房屋的横墙应符合什么要求?) 答:(1)横墙中开洞口时,洞口的水平截面积不应超过横墙截面积的50%;(2)横墙的厚度不宜小于180毫米;(3)单层房屋的横墙长度不宜小于其高度,多层房屋的横墙长度不宜小于H/2(H为横墙总高度) 四计算题 J1矩形截面简支梁,截面尺寸为2 0 0 ×500mm , 采用C25 砼, HRB335 级纵向受力钢筋, 承受弯距设计值M = 200kN ? m 的作用, 在受拉区配置有5 根直径20mm 的钢筋( A. = 1570mm2, 试验算截面安全与否。 已知 a1fe=11.9N/mm2,fy=300N/mm2,Pmin=0.2℅§b =0.550,,ho=440mm 。 Pminbh<AS=1570mm2;X=fyAs÷a1fcb;Xb=§b h0>X;MU= fyAs(h0-x/2) 解:(1)判断梁的条件是否满足要求 Pminbh=O. 2% ×200 ×500= 200mm 2 <As=

1570mm

2

X=fyAS÷a1fcb=(300×1570)÷(1.0×11.9×200)=197.9mm

- 19 -

- 20 -22 - 20 - Xb=§bh0=0.550×440=242mm >X 满足要求。(2) 求截面受弯承载力, 并判断该梁是否安全 Mu = fyAs (h o-X÷2) =300× 1570 ×(440-197.9÷2) = 160.6 ×106Nmm =160. 6 kN ? m <200 kN ? m 截面不安全。

2矩形截面简支梁,截面尺寸为200X500mm,采用C25砼,HRB335级纵向受力钢筋,在受拉区配置有5根直径20mm的钢筋(AS=l570mm2),试求截面所能承受的最大弯距。已知 fc=11.9N∕mm2 , fy=300N/mm2,Pmin=0.2%,as=60mm ,§b=0.550,asmax=0.400, 解:(1)验算条

件

Pminbh=0.2

%

×200×500=200mm2

X=fyAS÷a1fcb=(300×1570)÷(1.0×11.9×200)=197.9mm Xb=§bh0=0.550×440=242mm >X 满足要求 2)求极限弯矩 Mu = fyAs (h o-X÷2) =300× 1570 ×(440-197.9÷2) = 160.6 ×106Nmm =160. 6 kN ? m

3矩形截面简支梁,截面尺寸为250×500mm,混凝土强度等级C25,钢筋采用HRB400级,承受最大弯距设计值M=250kN.m的作用,已经在受拉区配置有4根直径25mm的钢筋(A。=1964mm2),试验算截面是否安全。

已知:a1fe=11.9N/mm2,fy=360N/mm2,Pmin=0.2℅,as=35mm,§b =0.518,asmas=0.384 Pminbh<AS=1964mm2;X=fyAs÷a1fcb;Xb=§b h0>X;MU= fyAs(h0-x/2) 解:(1)判断梁的条件是否满足要求Pminbh =0.2℅×250×500=250mm2<AS=1964mm2 X= fyAs÷a1fcb=(360×1964)÷(1.0×11.9×250)=237.7mm Xb=§bh0=0.518×465=240.87mm>X 满足要求。⑵求截面受弯承载力,并判断该梁是否安全 Mu = fyAs (h o-X÷2) =360×1964×(465-237.7÷2)=243.6×106Nmm=243.6 kN ? m<M=250 kN ? m 截面不安全。

4·矩形截面简支梁,截面尺寸为250×500mm,采用C30砼,HRB400级纵向受力钢筋,在受拉区配置有4根直径20ram的钢筋(AS=1256mm2),试求截面所能承受的最大弯距。已 知 fc=14.3N/mm2 fy=360 N/mm2 Pmin=0.2℅ as=35mm§b =0.518 asmax=0.384 解:(1)判断梁的条件是否满足要求Pminbh=0.2%×250×500=250mm2

- 20 -

…… 此处隐藏:983字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
电大建筑结构考试小抄(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612093.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)