设置自喷系统或火灾自动报警系统。
(6)、易燃可燃液体、可燃液体储罐区未按规定设置固定灭火、冷却设施。
七、对于耐火等级低的建筑密集区和棚户区,要结合改造工程,拆除一些破旧房屋,建造一、二级耐火等级的建筑;对一时不能拆除重建的,可划分占地面积不大于2500㎡的分区,各分区之间留出不小于6M的通道或设置高出建筑屋面不小于50㎝的防火墙。对于无市政消火栓或消防给水不足,无消防车道的区域,要结合本区域内城市给水管道的改建,增加给水管道管径和市政消火栓,或根据具体条件修建容量为100-200M3的消防蓄水池。 八、单位消防安全四个能力
检查消防火灾隐患、扑救初起火灾、组织疏散逃生、宣传教育
2016消防工程师考试案例计算题型汇总
一、防排烟设施
占地面积>1000M2的丙类仓库应设置防排烟设施。每分区面积<500M2,并设置有金属管道的机械排烟设施。排烟风机担负两个以上防烟分区排烟,其排烟量不应小于120M3/h.m2*500 m2(最大防烟分区面积)=6000M3/h,设置排烟风机其排烟量还应考虑10%-20%的漏风量。 二、消防储水容积的要求如下:
1、 消火栓给水系统的气压罐消防储水容积应满足火灾初期提
供2支水枪工作30S的消防用水量要求,即
Vx=2*5*30L=300L
2、 自动喷水灭火系统的储存水容积应满足火灾初期供5个喷
头工作30S的消防用水量要求,即Vx=5*1*30L=150L 当消火栓系统与自动喷水灭火系统合用气压罐时,其容积应为300L+150L=450L
三、配置灭火器的最小灭火级别
1 Q=KS/U式中Q.计算单元的最小需配灭火级别(A或B);
S.计算单元的保护面积(m2);
U.A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护
面积(m2/A或m2/B)
2 计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别按式进行计算Qc=Q/N式中Qc计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B);
N计算单元中的灭火器设置点数
四、百人宽度指标是每百人在允许疏散时间内,以单股人流形式疏散所需的疏散宽度。百人宽度指标=N/AT*b 式中N疏散人数(即100人);
T允许疏散时间(min);
A单股人流通行能力(平坡地面43人/ min;阶梯地面37人/ min);
B单股人流宽度,0.55-0.60m
五、一个探测区域内所需设置的探测器数量,N=S/KA
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C