教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

一级注册消防工程师考试(实务,能力 案例三科)必备知识点全浓(2)

来源:网络收集 时间:2026-01-21
导读: 根据停车(车位)数量和总面积将汽车库分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类 级别 数量 面积 Ⅰ类 >300 >10000 Ⅱ类 150<Ⅱ类≤300 5000 <Ⅱ类≤10000 Ⅲ类 50<Ⅲ类≤150 2000<Ⅱ类≤5000 Ⅳ类 Ⅳ类≤300 Ⅳ类≤2000 十一 、

根据停车(车位)数量和总面积将汽车库分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类 级别 数量 面积 Ⅰ类 >300 >10000

Ⅱ类 150<Ⅱ类≤300 5000 <Ⅱ类≤10000 Ⅲ类 50<Ⅲ类≤150 2000<Ⅱ类≤5000 Ⅳ类 Ⅳ类≤300 Ⅳ类≤2000 十一 、消防电梯

1、 消防电梯的数量应依据规范按每层建筑面积确定,并宜设

在不同的防火分区内。

2、 当每层建筑面积<1500㎡时应设1台,当在1500-4500㎡

时应设2台,当>4500㎡时应设3台。 3、 消防电梯间应设前室,宜靠外墙设置。

4、 电梯前室的门应用乙级防火门,电梯井及机房的维护结构

应符合规范要求。

5、 消防电梯轿厢内应设专用电话,首层应设消防队员专用操

作按钮;消防电梯井底应设排水设施;高层民用建筑室门口还宜设挡水设施;轿厢内装饰应采用不燃材料,动力与控制电缆应用不燃材料。

6、 消防电梯载重量不应小于800㎏,行驶速度应按从首层到

顶层不超过60S确定。 十二、防烟楼梯间的适用范围

1、一类高层建筑及建筑高度>32m的二类高层建筑;

2、建筑高度>33m的住宅建筑;

3、建筑高度>32m且任一层人数超过10人的高层厂房; 4、当地下层数为3层及3层以上,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差>10m时。

设置机械加压送风排烟设备的部位:包括封闭避难层,采用自然排烟措施的防烟楼梯间但不具备自然排烟条件的前室,不具备自然排烟条件的防烟楼梯间以及消防电梯前室或合用前室等部位。 耐火极限 不低于 不低于 防火门

(1)厂房内设置办公室、休息室 2.5H不燃体防火隔墙 不低于1H楼板 乙级 (2)设置甲乙丙中间仓库 防火墙 1.5H不燃烧体楼板 乙级 (3)丁戊类仓库 2H不燃烧体隔墙 不低于1H楼板 乙级 (4)消防水泵房、消防控制室、空调机房2H隔墙 1.5H楼板 甲级

十三、中庭防火

在建筑物内设置中庭时,防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的面积叠加计算。当中庭相连通的建筑面积之和大于一个防火分区的最大允许建筑面积时,应符合下列规定:

1 中庭应与周围相连通的空间进行防火分隔。与中庭相连通的防火门窗应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。

2 高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。

3 中庭应设置排烟设置。 4 中庭内不应布置可燃物。

十四、人员的耐受性指标,包括烟气层高度、热辐射、对流热、烟气毒性和能见度。烟控系统的主要设计目标是:

1 为人员疏散提供一个相对安全的区域,保证在疏散过程中不会收到火灾产生的烟气的伤害。

2 为消防救援提供一个救援和展开灭火作业的安全通道和区域,免受火灾影响。

3 及时排除火灾中产生的大量热量,减少对建筑结构的损坏。

2016消防工程师考试能力必备考点

一 、验收判定A(严重缺陷项)B(重缺陷项)C(轻缺陷项)

(1)灭火器配置 A=0 B≤1 B+C≤4

(2)火灾自动报警系统 A=0 B≤2 B+C≤检查项的5% (3)消防给水及消火栓 A=0 B≤2 B+C≤6 (4)自动喷水灭火系统 A=0 B≤2 B+C≤6

防排烟系统 A=0 B≤2 B+C≤6 (5)泡沫灭火系统 功能验收不合格判定为不合格 (6)气体灭火系统 一项不合格判定为不合格

二 、灭火器的维修及报废

分类 首次维修 中间维修 报废期限 水基型灭火器出厂期 3年 每满1年 出厂期满6年 干粉、洁净气体灭火器 5年 每满2年 10年 二氧化碳灭火器 5年 每满2年 12年 一次送修数量不得超过计算单元配置数量的1/4

三、地下、半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级应为一级;单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不低于二级。

不同耐火等级的建筑,最多允许层数有所不同: (1) 厂房 二乙六,三丁二;丁戊多三,四丁戊一; (2) 仓库 甲三乙四丁戊单;三丁戊三。

四 、建筑防火性能评估单元建筑特性、被动防火措施和主动防火措施三个方面

1、建筑特性在建筑状况评估单元中所占比例为0.26,包括公共区火灾荷载、建筑用途、建筑层数、建筑面积,人员荷载和内部装修六部分。

2、被动防火措施在建筑状况评估单元中所占比例为0.32.包括防火间距、耐火等级、防火分区、扑救条件、防火分隔和疏散通道六部分。

3、主动防火措施在建筑状况评估单元中所占比例为0.42.包括消防给水、防排烟系统、火灾自动报警系统、灭火器材配置和疏散诱导系统六部分。内部消防管理包括消防设施维护、消防安全责任制、消防应急预案、消防培训与演练、隐患整改落实和消防管理组织机构六部分。

五、低倍数泡沫灭火系统按泡沫喷射形式不同,分为液上喷射系统、液下喷射系统和半液下喷射系统 (1)液上喷射系统

适用于各类非水溶性甲、乙、丙类液体储罐和水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶或内浮顶储罐,目前国内采用最为广泛的一种 (2)液下喷射系统

适用于非水溶性液体固定顶储罐,不适用于水溶性液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体固定顶储罐。 (3) 半液下喷射系统

适用于甲、乙、丙类可燃液体固定顶储罐,也不适用于外浮顶和内浮顶储罐。(关于泡沫液送检P197) 六、火灾隐患及重大火灾隐患

1、《消防监督检查规定》(公安部第120号令)规定,具有下列情形之一的,确定为火灾隐患;

(1)、影响人员安全疏散或者灭火救援行动的,不能立即改正的; (2)、消防设施未保持完好有效,影响防火灭火功能的; (3)、擅自改变防火分区,容易导致火势蔓延、扩大的; (4)、在人员密集场所违反消防安全规定,使用、储存易燃易爆危险品,不能立即改正的;

(5)、不符合城市消防安全布局要求,影响公共安全的; (6)、其他可能增加火灾实质危险性或者危害性的情形。 2、重大火灾隐患直接判定

符合下列情况之一的,可以直接判定为重大火灾隐患: (1)、生产、储存和装卸易燃易爆化学品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区,未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。 (2)、甲、乙类厂房设置在建筑的地下、半地下室。

(3)、甲、乙类厂房与人员密集场所或住宅、宿舍混合设置在同一建筑内。

(4)、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规定。 …… 此处隐藏:895字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

一级注册消防工程师考试(实务,能力 案例三科)必备知识点全浓(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/608943.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)