教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

西坑水库建设管理报告(修改) - 图文(7)

来源:网络收集 时间:2026-01-20
导读: 求。 钢筋检测 本工程所用钢筋,采自新余钢厂,出厂合格,每种型号钢筋按规范要求做抗拉试验,各项指标均满足设计要求。 粘土截水槽填筑施工质量自检情况: 根据施工工艺的要求,在施工中自检情况如下: 墙体伸入基

求。

钢筋检测

本工程所用钢筋,采自新余钢厂,出厂合格,每种型号钢筋按规范要求做抗拉试验,各项指标均满足设计要求。

粘土截水槽填筑施工质量自检情况:

根据施工工艺的要求,在施工中自检情况如下: 墙体伸入基岩不少于0.5m,粘土检测合格,填筑时厚度30cm,压实度>0.95,渗透系数<1×10-5cm/s,压实度、渗透系数等各项指标均满足设计要求。

砼预制块护坡施工质量自检情况:

砼预制块护坡检查验收项目包括砼预制块厚度、坡面平整度检测,其质量标准为:设计砼预制块厚度为10cm, 允许偏差为设计厚度的±0.5cm;坡面平整度2m靠尺检测凹凸不超过1cm,检测结果如下:

检测汇总表

砼预制块厚度 单元工程名称 总测 点数 120 合格 点数 110 合格率% 91.7 总测 点数 50 坡面平整度 合格 点数 45 合格率% 90 砼块护坡 混凝土试块抗压强度统计、评定表

施工单位: **市交通工程公司

工程名称:

代表部位

**县西坑水库除险加固工程 上游预制块护坡 抗压强度登记

18.13 18.21 17.99 18.3 配合比 0.59:1:2.22:4.68:0.00:0.00:0.00 水泥等级 32.5级 设计强度R= 15 n= 4 标准差Sn= 0.13 应取的标准差Sn= Rn= 18.16 1.5 评定依据:水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL176-2007 1)统计组数5≤n≤30组时,Rn-0.7Sn>R标;Rn-1.6Sn≥0.8R标 Rn-0.7Sn 17.11 R标 15.00 Rn-1.6Sn 15.76 0.8R标= 评定结果 12.00 合格 Rn-0.7Sn>R标 Rn-1.6Sn≥0.8R标 合格 涵管混凝土施工质量自检情况

施工中严格按照程序操作,执行施工班组长、施工员及质检员三层自验,所有检查、检测验收项目均合格,检测结果如下:

混凝土试块抗压强度统计、评定表

施工单位:

工程名称: **市交通工程公司

**县西坑水库除险加固工程 代表部位

涵管

抗压强度登记 29.42 29.3 29.24 29.72 29.45 配合比 0.41:1:1.25:3.32:0.00:0.00:0.00 水泥等级 32.5级 设计强度R= 25 n= 5 评定依据:水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL176-2007 1)统计组数5≤n≤30组时,Rn-0.7Sn>R标;Rn-1.6Sn≥0.83R标 Rn-0.7Sn 28.03 R标 25.00 Rn-1.6Sn 26.23 0.83R标= 20.75 Rn-0.7Sn>R标 合格 Rn-1.6Sn≥0.83R标 合格 评定结果 溢洪道施工质量自检情况:

西坑水库建设管理报告(修改) - 图文(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/608934.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)