安装灯具时不要碰坏建筑物的门窗及墙面。 灯具安装完毕后不得再次喷浆,以防止器具被污染。 5、应注意的安全问题

安装较重大的灯具,必须搭设脚手架操作。安装在重要场所的大型灯其的玻璃翠应有防止其碎裂后向下溅落的措施,除设计另有要求外,一般可用透明尼龙编织的保护网,网孔的规格应根据实际情况决定。

使用梯子靠在柱子工作,顶端应绑牢。在光滑坚硬的地面上使用梯凳时,必须考虑防滑措施。

使用人字梯必须坚固.距梯脚40~60mm处要设拉绳,防止劈开;不准站在梯子最上一层工作,梯凳上禁止放工具、材料。

高空作业,无防护设施时,必须系安全带并栓在牢固部位上。

在吊顶房问工作时,现场严禁吸烟和用火。顶棚内如有暗灯,灯位四周应加防火材料,防止起火。

3.11.9.5开关、插座安装 1、开关安装规定。

23

安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品;开关的位置应与灯位相对应;同一单位工程其跷板开关的开、关方向应一致,且操作灵活,接触可靠。

开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离为0.15~0.2m;若设计无特殊要求,扳把开关下底距地面高度为1.3m;拉线开关距地面高度为2~3m,且拉线出口应垂直向下。 并列安装的拉线开关的相邻间距不应小于20mm。 相线应经开关控制;民用住宅严禁装设床头开关。

为了安全和使用方便,任何场所的窗、镜箱、吊柜上方及管道背后、单扇门后均不应装有控制灯具的开关。

多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷质拉线开关或加装保护箱;在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型或安装在其他场所控制。 2、插座安装规定。

插座的安装高度应符合设计的规定,当设计无规定时,应符合下列要求:暗装和工业用插座距地面不应低于0.3m,待殊场所暗装插座不应小于0.15m。在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于1.8m。

当插座上方有暖气管时,其间距应大于0.2m,下方有暖气管时,其间距应大于0.3m,不符时应移位或采取技术处理。

为了避免交流电源对电视信号的干扰,电视馈线线管、插座与交流电源线管、插座之间应有0.5m以上的距离。

落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。

在潮湿场所,应采用密封良好的防水防溅插座。在有易燃、易爆气体及粉尘的场所应装设专用插座。

3、开关、插座安装。

明装:先将从盒内甩出的导线由塑料台的出线孔中穿出,再将塑料台紧贴于墙面用螺丝固定在盒子或木砖上,如果是明配线,木台上的隐线槽应先顺对导线方向,再用螺丝固定牢固。塑料台固定后,将甩出的相线、地(零)线按各自的位置从开关、插座的线孔中穿出,按接线要求将导线压牢。然后将开关或插座贴于塑料台上,对中找正,用木螺丝固定牢。最后再把开关、插座的盖板上好。 4、通电试运行

开关、插座安装完毕,送电试运行前再按系统按单元按户摇测一次线路的绝缘电阻并做好记录。

各支路的绝缘电阻摇测合格后通电试运行,通电后仔细检查和巡视,检查漏电开关是否掉

24

闸,插座接线是否正确,面板是否水平,是否被污染等。检查插座时,最好用验电器,检查时应逐个检查,如有问题断电后及时进行修复,并做好记录。 5、成品保护

安装开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙面清洁。 开关插座安装完毕后,不得再次进行喷浆,以保持面板清洁。 其他工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座。 3.11.9.6防雷及接地安装 1、材料要求

按设计要求采用镀锌材料有扁钢、角钢、圆钢、钢管、螺栓、弹簧、垫圈、支架。 2、操作工艺 接地体安装工艺

接地体的埋设深应不小于1.2m,角钢及钢管接地体应垂直配置。垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。

接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m,遇到土质差的地方埋设接地体时应换土,并分层夯实。当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行道小于3m时,应采用均压带做法。

接地体(线)的连接应采用焊接、焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷、焊接处的药皮敲净后,刷沥青,做防腐处理。 采用搭接焊时,其焊接长度如下:

镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接,敷设前需调直,镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并两面焊接。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径6倍。 按设计尺寸位置,找好桩基组位置,把每组桩基四角钢筋搭接焊或在深基础做接地,并标好位置。将底板钢筋搭接焊好,再与主筋焊好连接板,清除药皮,并将主筋用色漆做好标记,以便于引出和检查,应及时请有关部门进行隐检,同时做好隐检记录。 3、电气工程调试运行

在电气安装全部完成后,进行通电调试运行。把各回路支路全部断开,先调试总柜后,摇测主干线绝缘阻值满足设计要求后方能通电。

各个楼层由专人负责送电,检查各出线口,线头有无遗漏,对各故障点查明原因,正确排除后运行2小时后观察电流表,电压表均在额定值内,检查各路支线电流、电压是否正常,有无发热现象,全部满足设计要求及规范要求后达到交工状态。 3.12脚手架工程

25

…… 此处隐藏:312字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
火电厂引风机房施工方案(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/608799.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)