教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

火电厂引风机房施工方案(4)

来源:网络收集 时间:2026-01-13
导读: 3.11.8.4层高小于等于4米可安装一个支架,支架高度1.5米~1.8米。 3.11.8.5排水立管跟部应设支墩或托吊架,出户不应敷设在冻土层上。施工前应先将立管洞调整在一条线上,立管管道垂直度能满足规范要求。吊线安装立

3.11.8.4层高小于等于4米可安装一个支架,支架高度1.5米~1.8米。

3.11.8.5排水立管跟部应设支墩或托吊架,出户不应敷设在冻土层上。施工前应先将立管洞调整在一条线上,立管管道垂直度能满足规范要求。吊线安装立管管卡,使管卡中心在一条线上,为管道安装做准备。 3.11.9电气照明施工 3.11.9.1镀锌钢管明敷设 1、施工准备 材料要求:

使用的管材、器材应符合国家现行技术标准的规定,并有产品合格证。

管材及器材的规格型号应符合相关标准和设计要求:钢制接线盒、分线盒、直管接头、直角弯管、金属线管管卡、开关盒、插座盒等的规格应与面板、盖板相配套。 管卡、支架均应镀锌,紧固件均应镀锌。 2、线路的定位

根据电气设计图纸并与其他专业配合(通风、空调)进行图纸会审,如有相互交叉、打架、距离不符合要求或接线不方便等情况提前制定技术措施,并及时办理洽商。

管路、盒的测量放线:按照管路横平竖直的原则,沿管路的垂直和水平方向进行墙壁的弹线定位,注意与其他管路相互间的最小距离。用线坠找正,拉线确定管路及接线盒的位置,并做好标识。

12

3、钢管敷设

3.1敷设的管路在进入接线盒时,其内外应装有锁母固定。

管路敷设对其周围的易燃物做好防火隔热处理,中间接线盒应加盖板封闭,盖板涂刷与墙壁面或顶棚相同颜色的油漆两遍。

管路敷设应保持与其他专业管线的最小距离: 当管路敷设在热水管下面时为0.2m,上面时为0.3m。 当管路敷设在蒸汽管下面时为0.5m,上面时为lm。

当不能符合上列要求时,应采取隔热措施,对有保温措施的蒸汽管,上、下净距均可减少至0.2m。

3.2电线管路与其他管路的平行净距不应小于O.lm。当与水管同侧敷设时,宜敷设在水管的上面。

管路敷设应尽量减少接线盒,只有在管路较长或有弯曲时(管入盒处弯曲除外)才允许加装接线盒或放大管径。管路水平敷设时接线盒间距应符合下列要求: 无弯管路,不超过30m;

两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m;两个接线盒之间有两个弯时,不超过15m;两个接线盒之间有三个弯时,不超过8m。 3.3、管路固定

根据测量的位置进行管路的固定:

焊接法:在顶板上找出预埋的焊接件,清理干净,将加工好的吊杆与之两面施焊,焊接要饱满、垂直、牢固,焊渣清除后进行防腐处理。

塑料胀管法:根据吊杆的位置钻孔,钻塑料胀管孔使用单相串激式冲击电钻,如果使用手电钻时,应使用合金钢钻头。孔径与塑料胀管外径相同,孔深不应小于胀管的长度,钻好孔,放入塑料胀管,用螺丝将加工好的吊杆与之固定 3.4管与管连接

套管连接:套管连接用于厚壁钢管,镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接,薄壁钢管(厚度小于等于2.0mm)严禁套管焊接,薄壁钢管的连接必须用丝扣连接。套管可购成品,也可用大一级管径的管加工制作,套管内径与连接管外径应吻合。管路采用套管连接时,套管长度不小于管外径的2.2倍,管口应对准在套管中心,套管周边焊囗应焊接牢固、严密,可不做跨接地线。当没有合适管径做套管时,也可将较大管径的套管顺向冲开一条缝隙,将套管缝隙处用手锤击打对严后焊好。施工中严禁不同直径的管子直接套接。SC~70以上线管明配时因机具原因可使用套管连接。

13

设计如为硬质阻燃塑料管敷设连接时,应使用配套的管接头,以专用的粘合剂粘接,接口必须牢固、密封,并符合套接法连接,套管长度为连接管外径的2.2倍,连接管的对口处应在套管的中心。也可采用插入法连接,插入深度为管内径的1.5倍。 3.5管与盒连接

盒开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制盒严禁用电、气焊开孔,并应刷防锈漆。如用定型的盒,其敲落孔大而管径小时,可用铁皮垫圈垫严,不得露洞。管与盒的连接,盒内外应用锁紧螺母固定,严禁进行焊接固定。 3.6管、盒固定

管子固定根据敷设部位不同,方法也不同。

管子沿墙、顶板敷设:管路沿墙、顶板敷设固定时,确定固定位置,钻孔放入塑料胀管,待管固定时,先将管卡的一端螺丝拧进一半,然后将管敷于管卡内,再将管卡用螺丝拧牢. 敷设管子的大小选择合适的抱式管卡,将加工好的管子套入抱式管卡内固定,配管与盒的连接应顺直,不应使管子斜穿到盒内。管子入盒时,盒口内外用锁紧螺母固定并用跨接地线焊接固定在盒棱边上,管口露出盒内不小于5mm,盒内管口露出锁紧螺母的丝扣为2~3扣。两根以上管入盒要长短一致,间距均匀,排列整齐,管口不能与敲落孔焊接。 3.11.9.2管内配线

根据现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规定》(GB50303-2002)的规定:管内穿线在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行,穿线前应将电线保护管内的积水及杂物清理干净。但针对建筑电气安装项目逐渐增加,管内穿线的工程量随之增大,为配合工程整体同步竣工,管内穿线可以提前进行,但必须满足下列条件: 混凝土结构工程必须经过结构验收和核定。 砖混结构工程必须初装修完成以后。

作好成品保护,箱、盒及导线不应破损及被灰浆污染。

穿线后线管内不得有积水及潮气侵入,必须保证导线绝缘强度符合规范要求。 1、材料要求

绝缘导线:导线的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件及生产许可证。导线进场时要检验其规格、型号、外观质量及导线上的标识,并用卡尺检验导线直径是否符合国家标准。

镀锌铁丝或钢丝:应顺直无背扣、扭结等现象,并有相应的机械拉力。 护口:根据管子直径的大小选择相应规格的护口。

安全型压线帽:根据导线截面和根数正确选择使用压线帽,并必须有合格证。

14

连接套管:根据导线材质、规格正确选择相应材质、规格的连接套管,并有合格证。 接线端子(接线鼻子):根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。 辅助材料:焊锡、焊剂、绝缘带、滑石粉、布条等。 2、主要机具

刻丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、电工刀、一字及十字改锥。 万用表、兆欧表、高凳。

电炉子、电烙铁、锡锅、锡斗、锡勺、电工常用工具等。 3、工艺流程

选择导线→穿带线→扫管→带护口→放线及断线→导线与带线的绑扎→管内穿线→导线连接→接头包扎→线路检查绝缘摇测 4、操作工艺 4.1选择导线

根据设计图纸要求,正确选择导线规格、型号及数量。 穿在管内绝缘导线的额定电压不低于450Ⅴ。

导线的分色:穿入管内的千线可不分色。为了保证安全和施工方便,在线管出日处至配电箱、盘总开关的一段干线回路及各用电支路应按色标要求分色,L1相为黄色,L2相为绿色,L3相为红色,N(针吐线)为淡蓝色,PE(保护线)为绿/黄双色。 4.2穿带线

带线用φ1.2~φ2.0mm的铁丝,头部弯成不封囗的圆圈,以防止在管内遇到管接头时被卡住,将带线穿入管路内,在管路的两端留有20cm的余量。

如在管路较长或转弯时,可在结构施工敷设管路的同时将带线一并穿好并留有20cm的余量后,将两端的带线盘入盒内或缠绕在管头上固定好,防止被其他人员随便拉出。

当穿带线受阻时,采用两端同时穿带线的办法,将两根带线的头部弯成半圆的形状,使两根带线同时搅动,使两端头相互钩绞在一起,然后将带线拉出。 4.3扫管

将布条的两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内的浮锈、灰尘、泥水等杂物清除干净。 4.4带护口

按管口大小选择护口,在管子清扫后,将护口套入管口上。在钢管(电线管)穿线前,检查各个管口的护口是否齐全,如有遗漏或破损均应 …… 此处隐藏:1468字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

火电厂引风机房施工方案(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/608799.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。