教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

提高多坡屋面混凝土浇筑质量 - 图文(2)

来源:网络收集 时间:2025-09-11
导读: QC成果报告 提高多坡屋面混凝土浇筑质量 100?.6?%活动前目标值93.0% 60%活动前目标值 图4目标设定柱状图 制图人:孙兴春 制图时间:2014年03月24日 1、 目标可行性分析 六、原因分析 1、原因分析 通过调查研究,针

QC成果报告 提高多坡屋面混凝土浇筑质量 100?.6?%活动前目标值93.0%

60%活动前目标值 图4目标设定柱状图 制图人:孙兴春 制图时间:2014年03月24日 1、

目标可行性分析

六、原因分析

1、原因分析

通过调查研究,针对主要问题,项目部召开了QC小组成员、项目部各相关人员及班组长研讨会,并得出如下关联图:

多元化做大,资本化做强 6 专业化做精,品牌化做久

QC成果报告 提高多坡屋面混凝土浇筑质量

模板平整度控制 措施不完善 标高控制线不准 振捣不密实、漏振 仪器使用时间长 模板支撑、加固不合理 表面高低起伏 表面较粗糙 模板刚度差 仪器精度不够 砼表面不平整 模板表面不平整 模板排版铺设不当 浇筑顺序不合理措施不完善 混凝土沉降不均匀 模板接缝不严密 混凝土和易性差 表面粗骨料过多 混凝土供应站控工人责任心不强 制不严 激励措施不到位,创优意识不强 塌落度不稳定 图5关 联 图

制图人:卢庆 制图时间:2014年03月27日

七、确定主要原因

针对关联图的末端因素,QC小组通过观察、分析、验证,确定了要因。见表:

要因确认表 表3 序号 末端原因 确认方法 确认情况 土建队伍为成建制队伍,通过技术交底及QC教育,能够达到一定的技术水平,责任心会有很大提高,可以避免。 现场模板支撑杆件间距过大,模板容易变形。 派专人对现场商混凝土进行塌落度检查,最大值达200mm,不符合要求。 模板进场后材料组检查模板材质和厚度严格把关。 混凝土浇筑顺序与平楼板浇筑顺序区别大,没有可操作性的措施,会造成混凝土沿坡屋是否要因 负责人 时间 1 激励措施不到位,创优意识不强 调查分析 否 徐近 朱玉军 卢庆 2014.04.01 2 模板支撑、加固不合理 混凝土坍落度不稳定 现场测量 是 薛小青 吕根银 2014.04.03 3 现场验证 是 薛小青 邱江林 薛小青 吕根银 卢庆 薛小青 2014.04.04 4 模板刚度差 现场验证 否 2014.04.05 5 混凝土浇筑顺序不合理措施不完善 调查分析 是 2014.04.07 多元化做大,资本化做强 7 专业化做精,品牌化做久 QC成果报告 提高多坡屋面混凝土浇筑质量面产生严重的自流堆积现象。 邱江林

6 混凝土供应站材料控制不严 模板平整度控制措施不完善 调查分析 未对混凝土供应站骨料进行严格控制。 否 薛小青 邱江林 卢庆 2014.04.07 7 调查分析 模板平整度控制措施合理直接影响坡屋面砼的浇注质量。 测量仪器重新进行校正,可以将误差控制规范要求范围之内。 多坡屋面比较多,控制线和定位线比较多。 否 薛小青 吕根银 2014.04.08 8 仪器精度不够 现场验证 否 卢庆 柯计 卢庆 吕根银 2014.04.08 9 模板排版铺设不当 调查分析 否 2014.04.08 制表人:卢庆 制表时间:2014年04月10日

八、制定对策

针对调研结果,在本工程坡屋面混凝土开始施工前,我们对主要因素制定了相应的对策,并落实到具体的人员,见对策表:

对 策 表 表4

序号 要 因 对策措施 目 标 地 点 完成 时间 负责人 1 模板支撑、加固不合理 召开专题会议讨论对模板支撑及加固体系进行重新设计计算,施工中严格按照方案进行搭设。 确定合理的支撑与加固体系 施工 现场 施工 全过程 卢庆 薛小青 吕根银 2 混凝土浇筑顺序不合理措施不完善 制定专项施工方案,在方案中明确混凝土浇筑顺序、分段、相接浇筑。振捣过程中明确采用点振法,使振捣过程有章可循,要求工长和劳务负责人在浇筑过程中全程监督。 控制混凝土在斜屋面模板上自流,方便振捣;避免漏振和过振现象,取保混凝土密实,无蜂窝麻面现象。 施工 现场 施工 全过程 卢庆 薛小青 邱江林 3 混凝土坍落度不稳定 与搅拌站协商必须保证坍落度要求,在混凝土计划中明确。 混凝土坍落度控制在160-180mm,满足施工现场需要。 施工 现场 施工 全过程 薛小青 邱江林 制表人:卢庆 制表时间:2014年04月11日

多元化做大,资本化做强 8 专业化做精,品牌化做久

QC成果报告 提高多坡屋面混凝土浇筑质量

九、对策实施

为实现目标,QC小组进行了数次活动,实施对策表中各项措施: 实施一:模板支撑与加固体系完善

1.通过安全计算软件对脚手架支撑体系重新计算,确定支撑体系为立杆间距0.7m×0.7m,横杆步距为1.5m的满堂脚手架。立柱底距地面200mm高处,沿纵横向水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的距离,在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下,进行平均分配确定步距后,在每一步距处纵横向各设一道水平拉杆。

2.所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。钢管立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用?48×3.0mm钢管,用扣件与钢管立柱扣牢。钢管扫地杆、水平拉杆应采用对接,剪刀撑应采用搭接,搭接长度不得小于1000mm,并应采用不少于2个旋转扣件分别在离杆端不小于150mm处进行固定。在搭设过程中设专人检查。 …… 此处隐藏:496字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

提高多坡屋面混凝土浇筑质量 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/608612.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)