线路故障及负荷在线监测系统技术方案(5)
管理平台:查询已接收信息、已接受的短信息,已发送的信息,以及复位节点状态!
发送到巡线员的短信查询:
接收的信息查询:
复位:
2.2.3 系统原理
系统监测及报警原理 :当线路发生短路,停电和送电等运行状态变化时,故障指示器检测到变 化的信号, 通过短距离射频信号传输到通 信终端;再经由通信终端通过 GSM/GPRS将信息发送到工作主站。 主站电脑通过线 路颜色的变化闪烁直观显
示故障所在区 段; 同时弹出对话框提示报警; 并以短信 息的形式发送故障信息到巡检员手机。 同
时,故障指示器会定时采集线路中的负荷电流,并发送到通信终端,通信终端上传电流值到主站完成 线路负荷电流的监测。
短路检测原理 :配电线路发生相间短路时,相当于两个电源直接短接,变电站和故障点直接的回 路上会流过很大的电流, 同时变电所的继电保护装置会按照实现设定的规则启动保护, 使得线路跳闸 断电。因此,短路故障判据有 4个条件:
1 线路中出现突变电流 It≥ 160A It为突变量电流启动
2 电流变化量不小于短路前线路电流 △ I ≥ 0.5I0 △ I 为电流变化率, I0为短路前线路电
流
3 大电流持续时间不超过 3秒钟 0.02s≤△ T ≤ 3s △ T 为电流突变时间 4 3秒钟后线路处于停电状态 I=0 I为线路故障后电流
以上四个条件同时满足, 检测判断该位置的线路后出现短路故障。 线路出现短路故障后就地翻牌 发光显示,并把故障信息传送到工作主站。
负荷电流采集原理 :利用单片机作为内核, 利用高精度 AD 采样对内置互感器输出电流进行测量, 通过 FFT 计算得到线路负荷电流;所有测量均为数字方式,干扰少,精度高。
2.2 技术参数
2.2.1使用环境及气候条件
? 使用时环境温度范围 -30℃ ~+70℃ ? 相对湿度 5%~100% ? 大气压力
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C