导读: 管理平台:查询已接收信息、已接受的短信息,已发送的信息,以及复位节点状态! 发送到巡线员的短信查询: 接收的信息查询: 复位: 2.2.3 系统原理 系统监测及报警原理 :当线路发生短路,停电和送电等运行状态变化时,故障

管理平台:查询已接收信息、已接受的短信息,已发送的信息,以及复位节点状态!

发送到巡线员的短信查询:

接收的信息查询:

复位:

2.2.3 系统原理

系统监测及报警原理 :当线路发生短路,停电和送电等运行状态变化时,故障指示器检测到变 化的信号, 通过短距离射频信号传输到通 信终端;再经由通信终端通过 GSM/GPRS将信息发送到工作主站。 主站电脑通过线 路颜色的变化闪烁直观显

示故障所在区 段; 同时弹出对话框提示报警; 并以短信 息的形式发送故障信息到巡检员手机。 同

时,故障指示器会定时采集线路中的负荷电流,并发送到通信终端,通信终端上传电流值到主站完成 线路负荷电流的监测。

短路检测原理 :配电线路发生相间短路时,相当于两个电源直接短接,变电站和故障点直接的回 路上会流过很大的电流, 同时变电所的继电保护装置会按照实现设定的规则启动保护, 使得线路跳闸 断电。因此,短路故障判据有 4个条件:

1 线路中出现突变电流 It≥ 160A It为突变量电流启动

2 电流变化量不小于短路前线路电流 △ I ≥ 0.5I0 △ I 为电流变化率, I0为短路前线路电

3 大电流持续时间不超过 3秒钟 0.02s≤△ T ≤ 3s △ T 为电流突变时间 4 3秒钟后线路处于停电状态 I=0 I为线路故障后电流

以上四个条件同时满足, 检测判断该位置的线路后出现短路故障。 线路出现短路故障后就地翻牌 发光显示,并把故障信息传送到工作主站。

负荷电流采集原理 :利用单片机作为内核, 利用高精度 AD 采样对内置互感器输出电流进行测量, 通过 FFT 计算得到线路负荷电流;所有测量均为数字方式,干扰少,精度高。

2.2 技术参数

2.2.1使用环境及气候条件

? 使用时环境温度范围 -30℃ ~+70℃ ? 相对湿度 5%~100% ? 大气压力

线路故障及负荷在线监测系统技术方案(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印