教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

750kV智能变电站中避雷器在线监测的设计

来源:网络收集 时间:2026-02-06
导读: 延安750kV智能变电站中避雷器在线监测的设计 刊登于陕西电力杂志 毛慧明3 邓育平1 肖 文1 刘明放2 孝晓阳 2 1.国家电网公司 陕西省电力公司;2. 陕西省电力设计院 ;3.西安西润电器技术有限责任公司 ) 摘要:延安750kV变电站是目前我国电压等级最高的智能变

延安750kV智能变电站中避雷器在线监测的设计

刊登于陕西电力杂志

毛慧明3 邓育平1 肖 文1 刘明放2 孝晓阳 2

1.国家电网公司 陕西省电力公司;2. 陕西省电力设计院 ;3.西安西润电器技术有限责任公司 )

摘要:延安750kV变电站是目前我国电压等级最高的智能变电站,本文论述了其中避雷器智能在线监测的设计。主要包含:避雷器智能监测方法的选取,全泄漏电流和阻性电流的监测方法的选取,放电次数和放电时间测量方法的选取,抗干扰能力和信号隔离的设计,通讯系统的设计,产品的安装调试,以及避雷器智能监测的发展趋势等。 Electric Power Design Institute

关键词:智能变电站、金属氧化物避雷器、避雷器智能监测、避雷器传感器、RS485通信

Design on Surge Arrester Online Monitor of Yan'an 750kV Digital Substation

DENG Yu-ping 1 XIAO Wen 1 LIU Ming-fang 2 XIAO Xiao-yang 2 MAO Hui-ming 3

(1. Shanxi Electric Power Company State Grid Corporation of China ;2. Shaanxi Electric Power Design

Institute;3. Xi’an Xirun Electric Apparatus Technology CO. LTD)

Abstract:Yan'an 750kV substation is of the highest voltage level intelligent substation,this paper discusses the design of Digital monitoring for arrester. Mainly includes that the selection of Digital monitoring methods for arrester, all leakage current and resistive current monitoring methods selected, surge counter and surge time measurement method selection, anti-jamming capability and signal isolation design, communication system design, product installation and debugging, as well as the arrester intelligent monitoring trends .

Key words: Digital Substation Metal oxide surge arrester Monitor for surge arrester Senser of surge arrester RS485 communication

0、引言

智能变电站在我国已进入发展推广阶段,目前已有不少的智能变电站投入了运行。国家电网陕西省电力公司于2011年2月27日投入运行的延安750kV智能变电站,是目前国际上运行电压等级最高,智能化程度最高的智能变电站,她位于延安市洛川县境内,占地183亩,工程总投资5.8亿元,一期总容量2100兆伏安,750kV出线两回,330kV出线4回。远期总容量2×2100兆伏安,750kV出线8回,330kV出线12回。

金属氧化物避雷器(以下简称避雷器)的智能监测是智能变电站的重要组成部分。避雷器由于不带任何间隙,在持续运行电压下有泄露电流流过,泄露电流会使避雷器不断老化。另外由于受潮、电位分布不均匀、表面污秽电流、过电压使避雷器过热等原因都会引起避雷器劣化。为了监测避雷器的运行状况和记录避雷器的放电次数,避雷器一般都安装有在线监测器。一般在线监测器安装在变电站内避雷器下方,避雷器的运行情况必须由值班人员巡视才能记录,很显然在智能变电站中是不能接受的,必须将其运行参数传输到IED(智能电子设备)中,进行智能监测。 1、 避雷器在线监测器方法的选择

延安750kV智能变电站占地面积较大,避雷器在变电站中分布广、数量多、相距较远,所以我们将站内避雷器按地理位置分为750kV区和330kV区,两个区各使用一个IED。从避雷器到IED之间采用RS485通信的方式。为了提高通信的可靠性和抗干扰能力,防止地电位升高对系统的影响,各个避雷器的RS485通信信号汇总后再转换光信号传输到IED。

避雷器的运行参数通过JSM3-485通信型避雷器在线监测器获得。当避雷器在运行过程中遭受雷击或

内部过电压时,监测器内单片机系统通过放电次数传感器获得避雷器放电信号,将放电次数存储到记忆体中。当IED根据程序设定的时间进行数据采集时,程序根据监测器的编号依次向监测器发出通信指令,当相同编号的监测器接收到指令时,开始和计算机通信,将记忆体内存储的避雷器放电次数信息发送到计算机,同时启动模数(A/D)转换器,采集避雷器的全泄露电流信号和阻性电流信号,并将其发送到IED。计算机收到该避雷器的各种参数后,再向该监测器发出计数器清零指令,使该监测器存储器清零,以便再次记录数据。JSM3-485通信型避雷器在线监测器是将避雷器传感器(采集并传送避雷器放电次数和泄漏电流)安装在普通监测器内,他具有普通监测器和避雷器传感器的功能。 1.1、 避雷器监测数据的确定

普通型避雷器在线监测器,一般具有监测避雷器的放电次数和全泄露电流值的功能。对于智能监测,避雷器放电次数和泄露电流的监测是必不可少的。另外由于避雷器的劣化与其阻性电流分量的大小有很大关系,所以我们增加了避雷器阻性电流的监测。智能监测器中采用单片机系统,用单片机系统时间确定避雷器的放电时间很容易,所以我们增加了避雷器的放电时间功能。 1.2、 避雷器泄露电流的监测

为了提高抗干扰能力和提高智能监测器运行的可靠性,避雷器的泄露电流信号通过电流互感器获得,由于避雷器的持续运行电流值很小,电流互感器必须要有极高的灵敏度。但是避雷器在运行中要承受极大的雷电流和操作冲击电流。高灵敏的电流互感器不能承受大电流的冲击,将电流互感器安装小电流支路中,在雷电流下,与小电流支路并联的非线性电阻片导通,保护电流互感器在大电流冲击下不会损坏,并使传感器部分与避雷器主回路有电气隔离的作用。 1.3、 阻性电流监测器方法

避雷器阻性电流的检测方法很多,常用的有补偿法、谐波法、功耗测试法、相位测试法等。在智能变电站中,普遍采用光电式电压互感器,不能直接获得避雷器电压信号。无法采用补偿法、功耗测试法、相位测试法等需要避雷器运行电压信号的测试方法。由于金属氧化物避雷器阻性电流分量具有优越的非线性,阻性电流的谐波分量很大,其中三次谐波分量成分最大。而其容性电流分量是线性的,所以通过测量避雷器泄露电流中三次谐波分量,并通过校准能够反映阻性电流的大小。三次谐波分量通过模拟电路,经过多级有源滤波,线性放大,峰值检测,校准电路等获得阻性电流信号。 1.4、 避雷器放电信号的获得

避雷器放电信号通过继电器获得,当避雷器放电时,取样单元电压升高使继电器闭合。继电器常开触点与单片机相连接,获得放电信号。采用继电器能使单片机回路和监测器主回路完全隔离,提高系统的可靠性。

1.5、监测器的抗干扰能力

为了提高系统的抗干扰能力,单片机系统采用电磁隔离供电方式,RS485通信系统采用光电隔离通信方式。有较好的可靠性和抗干扰能力。 2、通信系统

监测器的供电系统:延安750kV变电站规模大,避雷器之间的相对距离较大。由于监测器采用12V(9—18V)直流电源供电,为了减小监测器供电线路上的电压衰减,将电站内的监测器分成10个区域,使用10个接线盒。每一个接线盒内安装一个12V开关电源(220V交流(或直流)转12V直流)分别给不同区域的监测器供电。

通信线的连接:首先10区域内,监测器的通信线在接线盒内A+相互并接,B-相互并接。750区5个接线盒通的A+和B-相互连接在一起。 330区5个接线盒通的A+和B-相互连接在一起。 在其中的一个接线盒内安装一个RS485光纤转换器,将485信号用光 …… 此处隐藏:4482字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

750kV智能变电站中避雷器在线监测的设计.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/599348.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。