教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

操作票填写规范(3)

来源:网络收集 时间:2026-02-13
导读: 操作任务:XXX kV XX线XXX断路器、XX线XXX断路器由A母运行倒至B母运行 (3)某一路或多路负荷倒换母线的操作,不需填写状态转换 操作任务:XXX kV XX线XXX断路器、XX线XXX断路器由A母运行倒至B母运行 (4)一条母线

操作任务:XXX kV XX线XXX断路器、XX线XXX断路器由A母运行倒至B母运行 (3)某一路或多路负荷倒换母线的操作,不需填写状态转换

操作任务:XXX kV XX线XXX断路器、XX线XXX断路器由A母运行倒至B母运行 (4)一条母线转检修,另一条母线转运行(单母倒单母) 操作任务:XXX kV A母负荷倒至B母运行 状态:A母由运行状态转换为XX状态 B母由备用状态转换为运行状态 10、同期并列操作

操作任务:220kV 旁路230断路器旁带小榆线223断路器进行同期并列 状态:230断路器由冷备用状态转换为运行状态 11、旁代断路器的操作

(1)操作任务:XXXkV 旁路A断路器旁代XXX线B断路器运行 状态:B断路器由XXX状态转换为XXX状态

(2)操作任务:XXXkV XXX线负荷由旁路A断路器倒回B断路器供,A断路器转冷备用

状态:B断路器由冷备用状态转换为运行状态 12、串带断路器的操作

操作任务:XXXkV 母联A断路器串带XX线B断路器运行

7

变电运行工区操作票填写规范

状态:A断路器由XXX状态转换为运行状态 13、电压互感器停(送)电

操作任务:XXXkV X母PT停(送)电 状态:X母PT由XX状态转换为XX状态 14、消弧线圈停送电

操作任务:XXkV XXX消弧线圈XXX断路器停(送)电 状态:XXX消弧线圈XXX断路器由XX状态转换为XX状态 15、电容器、电抗器停(送)电

操作任务:XXkV XXX电抗器(电容器)XXX断路器停(送)电 状态①:XXX电抗器(电容器)XXX断路器由XX状态转换为XX状态 状态②:XXX断路器由XX状态转换为XX状态 状态③:电抗器(电容器)由XX状态转换为XX状态 16、备用母线定期充电不需填写状态转换 操作任务:XXkV XXX母线定期充电 17、站用变压器停(送)电 (1)带负荷的站用变停(送)电

操作任务:XXkV A号站用变压器停(送)电,负荷倒至B号站用变 状态:A号站用变压器由XX状态转换为XX状态 注:站用电切换,而站用变不停电不需填写状态转换 (2)不带负荷的站用变停(送)电 操作任务:XXkV X号站用变停(送)电 状态:X号站用变由XX状态转换为XX状态 18、站用电切换

操作任务:站用电负荷由A号站用变供倒为B号站用变压器 注:站用电切换,而站用变不停电不需填写状态转换 19、继电保护及自动装置投(退)

只填写装置运行方式的变化,不填写运行状态的转换 (1)整组保护装置投退

① XXkV XXX型母差保护投入(退出)运行

② XXkV XX线XXX断路器XXXX保护投入(退出)运行

8

变电运行工区操作票填写规范

3/2接线的线路保护投退不填写断路器名称,断路器保护投退不填写线路名称,如: 例①:XXkV XX线XXXX保护投入(退出)运行 例②:XXkV XX断路器XXXX保护投入(退出)运行 (2)部分保护装置投退(主保护、后备保护) XXXkV XX线XXX断路器XXX保护投入(退出)运行

例①:220kV 榆东线224断路器纵联差动保护投入(退出)运行 例②:110kV 榆中线128断路器距离保护投入(退出)运行

注:主保护应写明纵联方向、纵联距离、纵联差动,后备保护应写明零序、距离等。 (3)重合闸投退

XXXkV XX线XXX断路器重合闸投入(退出)运行 20、10kV、35kV一条母线及母线上的全部出线停电

操作任务:××kV I段母线、x号主变xx断路器、母联xx断路器、 xx线xx断路器、xx线xx断路器、xx线xx断路器、xx线xx断路器停电

状态:I段母线及所属全部断路器由运行状态转换为冷备用状态 三、操作项目填写规范

1、断路器、隔离开关、接地刀闸 (1)拉开(合上)XXX断路器

(2)拉开(合上)XXX隔离开关,并确认(适用于隔离开关就地操作的情况) (3)拉开(合上)XXX接地刀闸,并确认(适用于接地刀闸就地操作的情况) (4)检查XXX断路器在合闸(分闸)位置

(5)检查XXX隔离开关在合闸(分闸)位置(适用于隔离开关远方操作的情况,如GIS设备)

2、接地线

(1)在XXX隔离开关XX侧验明无电 (2)在XXX隔离开关XX侧装设XX 号接地线 (3)拆除XXX隔离开关XX侧XX 号接地线

注:挂地线的位置以隔离开关为准,如线路侧、断路器侧、母线侧、CT侧、变压器侧等。

3、绝缘隔板

(1)在XXX隔离开关动静触头间装设X号绝缘隔板

9

变电运行工区操作票填写规范

(2)拆除XXX隔离开关动静触头间X号绝缘隔板 4、交(直)流熔断器、小车开关插头 (1)给上(取下)XXX断路器XX保险 (2)给上(取下)XXX断路器线路PT二次保险 (3)给上(取下)XXX小车开关二次插头 5、保护压板及核对保护定值

(1)单套保护配置时:投入(退出)XXX断路器XX保护XX LP压板 例:投入128断路器距离保护3LP压板

(2)双套保护配置时:投入(退出)XXX断路器XXX保护屏XX保护XX LP压板 例①:投入227断路器光纤纵联差动保护屏零序保护1LP17压板 例②:退出2号主变A屏220KV间隙零序过流1LP7压板 例③:退出220KV母差失灵A屏跳221断路器(I)TLP1压板 (3)核对XXX旁代XXX的保护定值单号XXX及定值正确

例:核对230断路器旁带榆白I线225断路器保护定值单号08177及保护定值正确 6、小开关

(1)合上(拉开)XXX隔离开关电动操作小开关 (2)合上(拉开)XXX断路器控制电源小开关 (3)合上(拉开)XXX断路器弹簧机构电源小开关 (4)合上(拉开)XXX kV X母PT二次空气小开关 7、小刀闸

(1)合上(拉开)XXX断路器信号小刀闸 (2)合上(拉开)1号主变信号小刀闸 (3)合上XXX断路器液压机构电源小刀闸

(4)合上(拉开)XXX断路器线路A相PT二次小刀闸 (5)合上(拉开)XXXkV母差保护P刀闸 8、切换把手

“将XXX把手切换至XX位置”

注:位置包括“投入”、“退出”;“单重”、“三重”、“停用”;“本线”、“旁路”等。 9、小车开关

将XXX断路器(隔离开关)小车推至(拉至)XX位置

10

变电运行工区操作票填写规范

如:将801断路器小车拉至试验位置;将801断路器小车拉至柜外 11、按钮

(1)按下220kV母差失灵保护A屏隔离开关位置确认按钮 (2)按下母联220断路器充电合闸按钮 12、检查项目

(1)两台主变并列倒负荷,A号主变停电前(两台主变现运行总负荷不得大于B号主变允许负荷),“检查B号主变不过负荷”;

(2)两台主变并列后,“检查A号、B号主变负荷分配正常”; (3)母线停电或送电后,“检查XXXkV X母电压指示正确”; (4)断路器旁代后,“检查XXX断路器确带负荷”;

(5)双母倒单母后,在拉开母联(母兼旁、旁兼母)断路器前,“检查电流指示为零”;

(6)断路器倒换母线后,检查母差保护屏上隔离开关指示灯;“检查220KV母差保护B屏221上隔离开关位置指示灯灭”、“检查220KV母差失灵保护A屏221下隔离开关位置指示灯亮”。检查线路保护屏上母线指示灯“检查227断路器操作箱面板L1指示灯亮”。

(7)设备检修后合隔离开关前,“检查XXX间隔范围内的接地刀闸确已拉开,接地线确已拆除”;如:“检查侯榆线226间隔全部接地线已拆除”;“检查侯榆线226间隔全部接地刀闸已拉开;

(8)合上断路器后,“检查XXX断路器弹簧机构储能正常”;

(9)封闭式开关柜,“检查XXX断路器带电显示器三相指示灯亮(灭)”; (10)集控站操作时,“确认XX …… 此处隐藏:1405字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

操作票填写规范(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/599234.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)