操作票填写规范
变电运行工区操作票填写规范
变电运行工区操作票填写规范
一、变电站操作票填写说明
1、单位名称的填写:填写工区(支公司)和变电站的全称,变电站名称按照站名+电压等级+变电站的顺序填写。如:
晋中供电分公司 运行 工区(支公司) 晋中500kV 变电站。 晋中供电分公司 榆次 工区(支公司) 西郊110kV 变电站。
2、操作票的编号:计算机生成和手工填写的操作票均应事先统一编号,并严格按编号顺序使用,所有操作票编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。
3、操作任务的填写:
(1)操作任务应反映操作对象、操作范围、操作目的和运用状态的转换,并使用设备双重称号,即电气设备的中文名称和编号。设备双重称号按设备电压等级—设备名称—设备编号的顺序填写。
(2)一个操作任务用多张操作票时,在首页及以后几页操作票的最后一行填写“接下页×××号操作票”,不允许填在备注栏内。(使用省公司生产管理系统的按程序格式执行)
(3)每份操作票只能填写一个操作任务。一个连续的操作任务不得拆分成若干单项任务而进行单项操作。
①双母接线方式,当其中一条母线需要停电检修时,倒母线操作和母线停电操作可填写一份操作票。
②对同一电压等级的不同母线电压互感器的依次停送电应分别填写操作票。 ③10kV、35kV一条母线及母线上的全部出线间隔同时停(送)电时可以填写一份操作票,但在操作任务中必须填写所要操作的所有出线间隔的设备双重称号。若母线与出线设备分别属地调和县调调度,地调可在操作前将母线调度权临时下放给县调值班员,操作票中发令人栏填写县调值班员的姓名。
④设备由检修状态转换为冷备用状态,必须作为一个独立的操作任务填写操作票。 ⑤设备在热备用、冷备用、检修状态之间的转换,操作任务不得填写“停、送电”,只填写状态的转换。
⑥“拆除安全措施”不得作为操作任务,而应具体写明设备名称。 4、状态转换的填写:
1
变电运行工区操作票填写规范
(1)如有检修设备时的倒母线操作,状态应按照该检修设备的目的状态填写。 (2)如系统方式变化引起的倒母线操作,则不须填写状态变化。
(3)没有断路器的分段隔离开关、母兼旁隔离开关(或旁兼母隔离开关)电器设备系统不须填写状态变化。
(4)状态转换只填写被检修设备的状态转换,由此引起的其它相关设备的状态转换不必反映,如线路检修、而断路器不检修只填写线路的状态转换。
(5)同一操作任务的关联设备状态转换一致时,状态转换栏中的设备名称以顿号分隔,状态转换不一致时应分行分别填写关联设备的状态转换情况。如主变与三侧断路器、母线与母联断路器等。
(6)保护投退只填写装置运行方式的变化,不填写状态的转换。
(7)串联电抗器停(送)电应包括在所在间隔,不应作为单独的操作票。 (8)电压互感器、站用变随母线同时停送时不强调电压互感器、站用变的状态转换。
5、操作项目的填写
(1)下列项目应填入操作票内:
①设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地线已拆除,接地刀闸已拉开; 说明:
? 母线转热备用或运行状态应逐项检查连接在母线上的所有地线(刀)拆除或拉
开;
? 仅线路工作时,该间隔转热备用或运行状态时,仅检查线路侧地线(刀)拆除
或拉开;
? 变电、线路工作,该回路送电所涉及到的接地线、接地刀闸应逐项检查。 ②应拉、合的断路器和隔离开关,检查断路器和隔离开关的位置。 说明:
? 无论是就地操作,还是远方操作,都应将检查设备(断路器、隔离开关、接地
刀闸等)的位置作为一个单独的项目填入操作票内。
就地操作的隔离开关(刀闸)将拉、合项与检查项填写在一项内。如:“拉开211-3隔离开关,并确认”。
远方操作或操作时看不见刀闸状态的,将检查刀闸的位置作为单独一项写入操作票内。
? 对于无法看到实际位置的组合电器或GIS开关等,可通过设备机械位置指示、电
2
变电运行工区操作票填写规范
气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。应有两个及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。以上检查应综合写成一项,填写在操作票中作为检查项。如:远方拉开断路器,检查断路器位置写为:“检查电气指示、仪表、遥测、遥信综合判断断路器确在分闸位置”。
③检查断路器带电显示指示状态;检查弹簧储能式开关储能情况;小车式开关拉出、推入及其控制、合闸插件投入、退出,投停远方遥控、就地操作切换装置。
④拉开或合上断路器控制回路或合闸回路电源;拉开或给上电压互感器回路的二次开关或熔断器。
⑤检查仪器、仪表和监控画面的指示情况或检查负荷分配情况。 说明:
? 母线停电或送电后检查母线电压;正常运行方式并列运行的变压器解列前和并
列后检查负荷分配;旁带操作和合环后检查负荷分配;集控站操作时,检查所遥控设备的一次系统画面情况。
⑥投、退保护压板;修改定值后或用旁路断路器旁带、用母联断路器串带操作前核对定值单号码及定值。
⑦装接地线、合接地刀闸前验电;装、拆接地线,拉、合接地刀闸;装、拆绝缘隔板。
⑧同期并列操作;手动改变消弧线圈分头;投、停遥控装置。 ⑨打开或关闭微机闭锁装置程序管理的网门、柜门。
(2)对合断路器前检查隔离开关位置、投保护前检查压板状态、检查标示牌、遮拦的装设及拆除情况,测量压板电压、全面检查以上操作正确无误、等待调度命令等项目不必填入操作票中。
(3)两台并列运行的110kV及以上变压器,应在一台主变停(送)电前,合上该主变中性点接地刀闸,但不必切换主变零序或间隙保护。另一台主变应根据中性点接地方式,确定投入零序或间隙保护。
(4)线路由运行状态转换为检修状态,只线路工作时,线路电压互感器二次熔断器(小刀闸)退出运行,相应的控制电源、信号电源可不必退出。断路器工作时,线路电压互感器二次熔断器(小刀闸)保险及相应的控制电源、信号电源均应退出运行。
6、其它说明
(1)操作票中的电压等级“kV”应为小写“k”、大写“V”。
(2)操作项目中填写“合接地刀闸”,而实际操作中接地刀闸由于机械原因不能合
3
变电运行工区操作票填写规范
上需要改挂地线时,应在操作票备注栏内填写改挂接地线的原因和更改项顺序号、改挂接地线的实际位置,接地线编号。
如:112线0接地刀闸合不上,将第8项改为在112-1刀闸线路侧挂1号接地线。 (3)“发令人”、“受令人”、“发令时间”、“汇报时间”应填写在操作票的第一页。“操作人”、“监护人”、“值班负责人”签名应填写在操作票的最后一页,其他页不必填写。
(4)操作票上的所有线路名称“××I(II)回线”均统一规范为“××I(II)线”。
(5)操作票统一使用黑色中性笔填写,不得使用红色笔和铅笔。
(6)操作票中打“√”和操作时间统一使用红色笔填写。一个操作项目分两行填写时,时间和打“√”只在第二行填写。
(7)操作票中发令时间、汇报时间统一按照公历的年、月、日和24h制双位数填写,操作项目 …… 此处隐藏:2442字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记