文明施工安全技术措施 - 图文(5)
(4).用电设施的运行及维护人员必须具备下列条件:
1).经医生检查无妨碍从事电气工作的病症。 2).掌握必要的电气知识,考试合格并取得合格证书。 3).掌握触电解救法和人工呼吸法。
4).新参加工作的维护电工、临时工、实习人员,上岗前必须经过安全教育,考试合格后在正式电工带领下,方可参加指定的工作。 (5).巡视
1).恶劣天气易发生断线、电气设备损坏、绝缘降低等事故,应加强巡视和检查。
2).每天巡视和检查施工现场,认真做好记录。 3).配电箱应每班巡视检查1次。
4).各种电气设施应定期进行巡视检查,每次巡视检查的情况和发现的问题应记入运行日志内。
5).接地装置应定期检查。
6).配电室内必须配备足够的绝缘手套、绝缘杆、绝缘垫、绝缘台等安全工具及防护设施;电气绝缘工具严禁挪做它用。
7).供用电设施应定期进行电气性能试验。
8).新设备和检修后的设备,应进行72小时的试运行,合格后方可投入正式运行。
(6).用电管理应符合下列要求:
1).现场需要用电时,必须提前提出申请,经安全用电负责人批准,通知维护班组进行接引。
2).接引电源工作,必须由维护电工进行,并应设专人进行监
- 15 -
护。
3).施工用电用毕后,由施工现场用电负责人通知维护班组,进行拆除。
4).严禁非电工拆装电气设备,严禁乱拉乱接电源。 5).配电室和现场的开关箱、开关柜应加锁。
6).电气设备明显部位应设“严禁靠近,以防确电”的标志。 7).施工现场大型用电设备等,设专人进行维护和管理。 2.安全用电技术要求 (1).电缆线路
1).电缆直埋时,其表面距地面的距离不宜小于0.7米;电缆上下应铺以软土或砂土,其厚度不得小于100毫米,并应盖砖保护。
2).电缆与道路交叉处应敷设在坚固的保护管内。管的两端宜伸出路基2米。
3).低压电缆(不包括油浸电缆),需架空敷设时,应沿建筑物架设,其架设高度不应低于2米;接头处应绝缘良好,并应采取防水措施,进入变电所配电所的电缆沟或电缆管在电缆敷设完成后应将管口堵实。
4).电缆之间、电缆与管道、道路建筑物之间平行和交叉时不应小于最小距离。
最小距离(米) 项 目 平行 电力电缆之间及其与控制电缆之间 控制电缆之间 城市街道路面 0.10 - 1.00 交叉 0.50 0.50 0.70 - 16 -
建筑物基础(边线) 排水沟 (2).接地保护、接零保护及防雷保护
1).接地保护
0.60 1.00 - 0.50 整个施工现场临时用电线路及设备使用漏电保护作两级保护,即除用电设备的开关箱内装设漏电保护器外,还必须在总配电箱内装设一台总的漏电保护器。为保证漏电保护器正常运行和保证专用保护零线不断线,PE线必须在第一级漏电保护器电源侧的零线处引出。分配电箱引出PE线的连接点前侧的零线严禁通过任何开关电器。
采用具有专用保护零线的TN-S系统。即在TN-S系统中,保护零线应专用,不得作工作零线使用。所有的电器设备的外壳和保护零线均应与专用保护零线相联接。
2).接零保护应符合下列规定:
接引至电气设备的工作零线与保护零线必须分开,保护零线上严禁装设开关和熔断器;接引至移动式电动工具或手持电动工具的保护零线必须采用铜芯软线,其截面不宜小于相线的1/3,且不得小于1.5mm2;用电设备的保护地线或保护零线应并联接地,并严禁串联接地或接零;保护地线或保护零线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接。严禁缠绕或钩挂;保护零线和相线的材质应相同,保护零线的最小截面应符合下表规定:
相线截面(mm2) S≤16 16
3).防雷保护:
①施工时应按照正式设计图纸的要求,先做接地设备,同时应当注意避免跨步伤人,避雷针不应设在人员经常通过的地方。
②施工主体结构应按图纸规定,随混凝土柱子主筋与接地装置连接、安装铝合金窗时,每樘都要与接地钢筋连接。
③应随时将金属管及电缆外皮在进入建筑物处与接地设备连接。
④建筑物四角和四边钢管脚手架的主杆,做相应的避雷针与接地导线连接,避雷针间距不大于24米。
⑤塔吊、施工电梯顶端及大臂顶端必须安装避雷针,并将塔吊的钢架与接地装置连接,利用建筑物的防雷接地系统作为防雷保护,接地电阻不得大于10欧姆。
⑥防雷装置应定期检查,雷雨过后应注意对避雷保护装置(绝缘电阻、漏导电流、频放电电压的大小等)巡视检查,确保安全可靠。 3.电气设备
(1).配电箱和开关箱
配电箱及开关箱的设置:全现场设总配电室和总配电箱,总配电箱以下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备。
配电箱及开关箱的安装要求:配电箱、开关箱的安装高度为箱底距地面1.3~1.5米,箱体材料一般应选用铁板,亦可选用绝缘板;配电箱所有开关电器必须是合格产品。不论是选用新电器还是延用旧电器,必须完整无损、动作可靠、绝缘良好,严禁使用破损电器;开关箱与用电设备之间应实行“一机一闸”制,禁止“一闸多机”。
- 18 -
开关箱的开关电器的额定值应与用电设备额定值相适应。开关箱内应设置漏电保护器,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应安全可靠;所有配电箱与开关箱应在其箱门处标注其编号、名称、用途和分路情况。
配电箱及开关箱的操作:为防止停、送电时电源手动开关带负荷操作,以及便于对用电设备在停、送电时进行保护,配电箱、开关箱之间应当遵循一个合理的操作顺序。即:送电操作顺序:
总配电箱 分配电箱 开关箱 停电操作顺序:与送电操作顺序相反。 (2).熔断器和插座
1).熔断器的规格应满足被保护线路和设备的要求;熔体不得削小或合股使用,严禁用金属线代替熔丝。
2).熔体应有保护罩。管型熔断器不得无管使用;有填充材料的熔断器不得改装使用。
3).熔体熔断后,必须查明原因并排除故障后方可更换,装好保护罩后方可送电。
4).更换熔体时严禁采用不合规格的熔体代替。
5).插销和插座必须配套使用;一类电气设备应采用可接保护线的三孔插座,其保护端子应与保护地线或保护零线连接。 (3).移动式电动工具和手持式电动工具
1).本工程选用二类手持式电动工具。电动工具上装设额定动作电流不大于15毫安,额定漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器。
2).负荷线采用耐候型的橡皮保护套铜芯软电缆,不得有接头。 3).手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。
- 19 -
…… 此处隐藏:911字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记




