西安市辋川河引水李家河水库大坝安全监测工程 大坝安全监测报告

凝土底板上埋设嵌心标。如水准标志直接安装在基岩上,也可用嵌心标。在安装点挖20cm深,20cm见方的坑,填以混凝土,在混凝土空腔内埋设不锈钢水准标,上面加钢质保护盖。 3)钢管标。如基础廊道的混凝土地板较厚,可采用钢管标。将内钢管埋设在基岩1m深以下,接至基础廊道地板稍低处,焊以标心作观测标志。 以上几种水准标志的安装方法,要视具体条件而定。 (2)工作基准点的安装

工作基准点安装方法与观测点相同。 技术要点:标点与混凝土或基岩应黏结牢固。

4.4.1.9 测缝计

(1) 测缝计埋设在缝处

首先在先浇块的模板上定出埋设位置,做上记号。

在套筒内的螺纹上涂机油,塞满布条以防水泥浆堵塞,将套筒旋紧在套筒盖上,再用铁丝固定在模板上。

注意跨缝处的电缆长约40cm范围内缠布条三、四层,以免坝缝张开时损坏电缆。 当后浇筑块碾压浇筑到高于仪器埋设位置20 cm 时,振捣密实后挖去混凝土,露出套筒,打开套筒盖,取出填塞物,然后将测缝计旋紧,再回填混凝土并捣实。

如果观测站是在较高的先浇筑块一面时,需加工储藏箱,用以储存待埋设的仪器和电缆,其电缆头从先浇筑块内引出。在储藏箱上部15cm处埋设测缝计套筒。

后浇筑块浇筑到储藏箱高程时,拆去模板和储藏箱,取出仪器和电缆,再按上述方法安装测缝计。

电缆跨缝部分缠布条三四层,其范围是从引出储藏箱至坝块接缝,约长40cm,以保护电缆在坝缝张开时不受损坏。

测缝计安装前后都应进行测试,检查安装是否正常。 (2)测缝计埋设在混凝土与基岩接触面处

在岸坡的基岩和混凝土接触处,埋设测缝计监测坝踵处混凝土与基岩的变形情况,其埋设方法与上述方法基本相同。

在基岩中钻孔,孔径大于9cm。拆去套筒的固定杆,在孔内填大半砂浆,将套筒挤入孔中,要求筒口与基岩平,固定良好。

如筒口尚有部分露出基岩,应用布包裹,外涂沥青,以免混凝土粘固外面的部分。

– 29 –

西安市辋川河引水李家河水库大坝安全监测工程 大坝安全监测报告

混凝土浇筑至埋设位置以上15cm后停止浇筑,挖去表面混凝土,找到套筒埋设位置,打开套筒盖,旋上测缝计,回填混凝土,振捣密实,引出电缆,测试仪器是否正常。

技术要点:保持仪器与缝面垂直,并作好保护。

4.4.2 渗流监测仪器设备的安装埋设要求

4.4.2.1 测压管的制作和埋设

(1)测压管应按照设计规定的管径,采用质量优良的镀锌钢管,顺直而无弯曲现象,无压伤和裂纹,未受腐蚀。每段管子的两端应有丝扣,管内皮垢应清除干净。进水段花管钻孔的毛刺应用绞刀清除,直到用手触摸不到刺手为止。测压管的部件在加工完成后,应进行一次系统的试验性装配,以便及早发现问题并进行纠正。各部件均应加以编号,分别放置。

(2)在周围50m范围内的所有灌浆工作完成以后,才能安装测压管。 (3)钻孔:按设计深度钻孔,孔径130mm,最下面有1.6m为孔径100mm。

(4)测压管钻孔完成后进行灵敏性检验。检验采用压水试验法,水压力为0.1~0.2MPa。如漏水量极小或不漏水时,要加深钻孔或重新钻孔。

李家河大坝监测工程--大坝安全监测报告(11).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/596674.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)