导读: 抢修现场工作负责人:由继保组人员担任。 5、工作流程及重点: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 1 工作流程 重点事项说明 班组负责人接受抢修任务下达,确定工作负班组负责人应协助工作责人 负责人共同完成准备工工作负责人

抢修现场工作负责人:由继保组人员担任。

5、工作流程及重点:

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 1

工作流程 重点事项说明 班组负责人接受抢修任务下达,确定工作负班组负责人应协助工作责人 负责人共同完成准备工工作负责人联系集控室,详询故障设备情况 作,不得拖延时间;各班组成员要相互协调配合、准备工器具和试验仪器 提醒,提前做好危险点分准备图纸、说明书、记录本 析和事故预想。 到达故障设备 办理工作许可手续 建立设备摆放区 实施安全措施 16

6小时内能处理的,抢修工作负责人填写事故应急抢修单; 6小时内不能处理的,抢

9 10 11 12 13 14

对二次回路检查及处理 整组(带开关传动)试验 恢复安全措施及清扫工作现场 做好设备修试记录,向值班员交待设备状况及结论 结束工作票或事故应急抢修单 工作负责人向抢修任务下达人汇报任务完 成情况 修工作负责人填写第一种工作票;不需停电处理的,办理第二种工作票。

6、注意事项:

序号 1 2 3 4 内容 即使是应急抢修工作,工作班全体成员也必须遵守安全规程和操作规程 工作前,应充分释放弹操机构的能量 整组(带开关传动)试验时,应确定设备已无人工作 工作结束,恢复设备接线,仔细检查设备上有无遗留工器具和试验用导地线

预案三、直流直接接地故障或充电装置及蓄电池组故障

1、故障描述及原因简析:

直流母线接地,馈线接地等;交流输入电压不正常,模块内部熔断器熔断,模块接线端子或插头有松动或蓄电池组容量或绝缘下降,壳体异常;有电池欠压和充电过流信号或蓄电池间有烟火冒出等。

2、人员部署:

工作班成员由风电场工作组人员组成(一般安排3人)。

3、工具材料准备:

序号 1 2 3 4 名称 绝缘电阻测试仪 手提工具箱(含万用表) 二次接线图 安全帽 规格 500V-5000V 数量 1台 1套 1套 3顶 准备单位 检修升压站组 检修升压站组 检修升压站组 检修升压站组 1 17

4、工作票或应急抢修单准备:

办理人:值长组长或负责人;

办理方式:提前预存票样(日期、名称、编号、人员等空现场填写),对工具材料准备情况负责,确定工作班成员;

抢修现场工作负责人:由风电场人员担任。

5、工作流程及重点:

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 工作流程 重点事项说明 班组负责人接受抢修任务下达,确定工作负班组负责人应协助工作责人 负责人共同完成准备工工作负责人联系集控室,详询故障设备情况 作,不得拖延时间;各班组成员要相互协调配合、准备工器具和试验仪器 提醒,提前做好危险点分准备图纸、说明书、记录本 析和事故预想。 办理工作许可手续 6小时内能处理的,抢修工作负责人填写事故应建立设备摆放区 急抢修单; 实施安全措施 6小时内不能处理的,抢对二次回路检查及处理 修工作负责人填写工作恢复安全措施及清扫工作现场 做好设备修试记录,向值班员交待设备状况票。 及结论 结束工作票或事故应急抢修单 工作负责人向抢修任务下达人汇报任务完 成情况 6、注意事项:

序号 1 3 内容 即使是应急抢修工作,工作班全体成员也必须遵守安全规程和操作规程 工作结束,恢复设备接线,仔细检查设备上有无遗留工器具和试验用导地线 2 工作中,防止发生直流回路两点接地

1

18

预案四、站用电失电

1、障描述及原因简析:

0.4kV系统发生短路故障,站用变低压开关跳闸,BZT装置故障未正确动作; 站用变或低压进柜电缆发生故障,高压保险熔断;恶劣天气中,因雷击使断路器跳闸或高温过热、接触不良使接头部分熔断造成交流失压等。 2、人员部署:

工作班成员由检修组人员组成(一般安排4人)。

3、工具材料准备:

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名称 绝缘电阻测试仪 直流电阻测试仪 手提工具箱(含万用表) 二次接线图 安全帽 红布帘 绝缘梯 安全带 规格 500V-2500V L3282 数量 1台 1台 2套 1套 4顶 4副 1架 2套 准备单位 检修组 检修组 检修组 检修组 检修组 检修组 检修组 检修组 4、工作票或应急抢修单准备:

办理人:检修组长或负责人;

办理方式:调出提前预存票样(日期、名称、编号、人员等空现场填写),对工具材料准备情况负责,确定工作班成员;

抢修现场工作负责人:由检修组人员担任。

5、发电供电时:

1)、各检修电源、空调、电热器、厨房电器必须停用。尽量少用照明,控制负荷。

2)、做好有关记录。

1 19

6、工作流程及重点:

序号 1 2 3 4 5 6 7 工作流程 重点事项说明 班组负责人接受抢修任务下达,确定工作负班组负责人应协助工作责人 负责人共同完成准备工工作负责人联系集控室,详询故障设备情况 作,不得拖延时间;各班组成员要相互协调配合、准备工器具和试验仪器 提醒,提前做好危险点分准备图纸、说明书、记录本 析和事故预想。 到达故障设备 办理工作许可手续 建立设备摆放区 6小时内能处理的,抢修工作负责人填写事故应

急抢修单; 6小时内不能处理的,抢8 实施安全措施 修工作负责人填写第一9 对交直流二次回路及配电装置检查和处理 种工作票;不需停电处理10 恢复安全措施及清扫工作现场 11 做好设备修试记录,向值班员交待设备状况的,办理第二种工作票。 及结论 12 结束工作票或事故应急抢修单 13 工作负责人向抢修任务下达人汇报任务完成 情况 7、注意事项:

序号 1 2 3 内容 即使是应急抢修工作,工作班全体成员也必须遵守安全规程和操作规程 在站变上工作时,应有防止二次向一次侧反送电的措施 工作结束,恢复设备接线,仔细检查设备上有无遗留工器具和试验用导地线

1

20

…… 此处隐藏:707字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
1、风电场应急预案汇编(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/596024.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)