教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

1、风电场应急预案汇编(4)

来源:网络收集 时间:2026-08-27
导读: 六、异常暴雨应急预案 一、 概述 1、 异常暴雨是指局部或大部分地区突降暴雨,降雨量罕见,严重危急机组 的安全运行,有重大设备损坏的事故发生的可能。 2、 异常暴雨应急处理时,需要动员全场人员的力量。各单位各

六、异常暴雨应急预案

一、 概述

1、 异常暴雨是指局部或大部分地区突降暴雨,降雨量罕见,严重危急机组

的安全运行,有重大设备损坏的事故发生的可能。

2、 异常暴雨应急处理时,需要动员全场人员的力量。各单位各部门和个人

都有参与危急事件处理的责任和义务。

3、 在异常暴雨事件的处理中,应加强对电缆沟(井)、综合楼、箱变、风机

及杆塔的措施落实,防止重大事故的发生。 4、 在应急预案启动后, 每个参与人员必须听从应急预案指挥机构的统一指

挥,所下命令如会危机个人生命安全和造成重大设备事故的发生,应向受令人解释清楚,否则必须严格执行。

5、 在现场恢复的过程中往往仍存在潜在的危险,有关人员应充分考虑现场

恢复过程中的危险,并在恢复过程中为长期恢复提供指导和建议。 6、 制定的预案每个人都应认真学习,贯彻,定期演练,常备不懈,提高抢

险的能力。

二、 概况

风场总装机容量为1.05万千瓦,共有7台风机,输配电线路1条、继保室、高低压配电室、直流室等和综合楼、集控室、电缆沟等。一面靠山并坐落在山坡上。因此确保安全运行,预防重大设备事故的发生,减少或避免危急事件所造成的损失,对电网的稳定运行,起到决定性作用。

三、 危急事件的预防

1、 异常暴雨事件发生期间,可能发生的事故分析

2、 备足防洪设施,如铁锹、沙袋、绳索、潜水泵、输水管、电缆、雨衣、

雨靴、雨布、塑料布等。

3、 经常检查防洪沟等,及时清理杂物,保证在危急情况下起到泄洪作用 4、 经常进行防洪演练

5、 接到暴雨警告时应提前做好预防措施,找出危险点和薄弱环节,及时分

析和预测异常暴雨事件的发生可能带来的后果,预先采取有针对性的措施进行预防

6、 必要时增加疏导沟等措施

四、 应急预案的启动

1、 异常暴雨发生后应急总指挥根据情况发布启动执行应急预案,应急人员

应立即各就各位组织抢险、救灾和配合运行人员对事故的应急处理。 2、 在异常情况下要全力确保调度通讯的畅通,所有人员的手机必须保证联

系畅通。

1

11

五、 危急事件的应对

1、 暴雨情况下严密监视风场的洪水情况和防洪设施,防止漂浮物和杂草堵

塞防洪沟。

2、 必要时对继保室、电缆沟、水泵房、综合楼等增加防洪沙袋。

3、 加强室外设备的检查,做好防止触电的安全措施,检查室外的端子箱,

控制柜,开关箱柜门,并做好防止雨水进入措施。

4、 检修人员在暴雨过后应巡视所有的设备及积水情况。室外箱变、端子箱、

机构箱、电缆井等,柜(箱、井)内如有积水应及时清理烘干,防止受潮导致误动等事故。

5、 避雷器在暴雨、大风中,可能造成瓷瓶断裂,雷击过电压的事故的发生,

严重时能造成全场停电事故。应及时做好事故预想,配合运行人员进行事故处理。

6、 暴雨期间室外禁止除危机处理意外的一切工作,雷暴雨后应及时检查室

外设备及避雷计数器动作情况,检查建筑物渗漏水情况,并及时安排处理。

六、 生产、生活恢复

1、 每位人员在异常暴雨发生后,在人身安全不受危害的情况下要坚守本职岗位,听从总指挥的统一安排,逐步恢复生产、生活工作。

2、 根据实际情况逐步恢复正常的生产和生活状况,在恢复过程工作中要防止损坏设备,注意过程安全管理。

3、 根据现场恢复情况,由总指挥宣布预案工作结束。

1

12

预案一、断路器拒动(拒分、拒合)和误动预案二、预案三、预案四、预案五、

1

七、电站事故处理应急预案

目 录

保护误动、拒动

直流直接接地故障或充电装置及蓄电池组故障 站用电失电 设备损坏

13

预案一、断路器拒动(拒分、拒合)和误动

1 故障描述及原因简析:

断路器操作时拒分拒合,操作电源空开(或保险)经检查属正常,它可能的原因有操作机构机械异常、分合闸线圈异常、监控装置异常、通讯异常、直流系统电压异常等。

2 人员部署:

工作班成员由继保组人员组成,(检查处理保护屏端子排以内范围故障,检查处理保护屏端子排以外故障。

3、工具材料准备:

序号 1 2 3 4 名称 绝缘电阻测试仪 保护试验仪 手提工具箱(含万用表) 开关特性测试仪 数量 1台 1套 2套 1套 准备单位 继保组 继保组 继保组 继保组 备注 根据必要 4、工作票或应急抢修单准备:

办理人:继保组

办理方式:调出预存票样,日期、名称、编号、人员等留空,现场填写。 抢修现场工作负责人:由继保组人员担任。

5、工作流程及重点:

序号 1 工作流程 重点事项说明 工作负责人联系集控室,详询故障设如果怀疑开关本体绝缘及特性备情况,根据故障情况准备工器具、有问题,汇报领导。 仪器,检查无误,出发到现场。 办理工作许可手续 1、分合闸线圈有无异常; 2、机构箱内接线及电源有无异常; 3、机械部分有无异常; 4、开关本体及机械部分有无异常; 5、操作电源有无异常; 6、保护装置及屏内接线有无异常; 7、出口继电器及压板有无异常; 8、监控装置、通讯有无异常; 2 3 1 14

4 工作负责人汇总检查情况,安排相应1、更换、检修故障部件时,处理: 1、更换、检修故障部件。 2、就地机械分合闸,观察动作情况。 3、远方电动分合闸,观察监控、出口继电器、开关动作情况 5 操作及合闸电源均断开。 2、检修机械部分时机构应释能。 3、电动、机械分合闸试验时,相互告知,人员不得接触开关及机构,防止机械伤害。

恢复设备接线,仔细检查设备上有无 遗留工器具和试验用导地线 办理工作终结手续、做好修试记录、 向值班员交待相关事项。 询问值班员是否会马上投运,如果会,投运时,观察一二次设备是否正等待投运。 常。 工作负责人向抢修任务下达人汇报任 务完成情况。 6 7 8

6、其他注意事项:

序号 1 2 内容 无论任何紧急的抢修,全体成员也必须遵守安全规程和操作规程。 6小时内能处理的,抢修工作负责人填写事故应急抢修单;6小时内不能处理的,抢修工作负责人填写第一种工作票;不需停电处理的,办理第二种工作票。 各组人员必须服从工作负责人统一安排,并积极协调配合,相互关心提醒。 3

1 15

…… 此处隐藏:677字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
1、风电场应急预案汇编(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/596024.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)