导读: 构件部位 基础垫层 3#商业 桩 承台、基础梁 基础垫层 桩 4#楼 承台、基础梁 承台顶-7层墙柱 8-14层墙柱 基础垫层 桩 8#楼 13#楼 承台、基础梁 承台顶-14.47m墙柱 14.47-28.97m墙柱 基础垫层 桩 15#楼 承台、基础梁

构件部位 基础垫层 3#商业 桩 承台、基础梁 基础垫层 桩 4#楼 承台、基础梁 承台顶-7层墙柱 8-14层墙柱 基础垫层 桩 8#楼 13#楼 承台、基础梁 承台顶-14.47m墙柱 14.47-28.97m墙柱 基础垫层 桩 15#楼 承台、基础梁 承台顶-5层墙柱 6-10层墙柱 砼等级 C10 C25 C25 C10 C30 C35 C40 C35 C10 C30 C35 C40 C35 C10 C30 C35 C40 C35 构件部位 承台顶-屋顶墙柱 楼梯(含TL、TZ、TB) 梁板 15-22层墙柱 23层及以上层墙柱 楼梯 圈梁、构造柱、现浇过梁 地下室2层及以上层梁板 28.97-43.47m墙柱 43.47m及以上层墙柱 楼梯(含TL、TZ、TB) 圈梁、构造柱、现浇过梁 地下室2层及以上层梁板 11-15层墙柱 15层及以上层墙柱 楼梯 圈梁、构造柱、现浇过梁 地下室2层及以上层梁板 砼强度等级 C25 C25 C25 C30 C25 C25 C20 C30C25 C30 C25 C25 C20 C30C25 C30 C25 C25 C20 C30C25 2.3 工程机电安装概况 本工程机电安装设计概况见表2.6。

表2.6 机电安装概况表

内容 说明及要求 供电电源:由专变变配电所引入低压380220V电源,应急照明采用灯具自带电气系统 电气工程 镉镍电池作为备用电源。 低压配电系统采用TN-S形式,220380V。采用以放射式为主的供电方式。一级负荷:采用双电源末端互投供电。三级负荷:采用单电源供电。 光源:楼梯间、卫生间、管道井采用紧凑型三基色一体化节能灯;其余场所照明系统 要采用荧光灯(配电子镇流器)或稀土节能灯,要求均采用三基色光源。楼梯间、前室的照明灯控开关选用延时开关。 11 低压部分:普通负荷采用WDZ-YJY铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套耐火电缆,电缆、导线 消防负荷采用WDZAN-YJY铜芯低烟无卤交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃耐火A类电缆。末端线路普通负荷采用 BV-450750铜芯塑料绝缘电线,消防负荷采用ZRBV-450750铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线,电缆明敷在桥架上时,普通回路电缆与应急回路电缆应分设桥架或采取防火隔板隔离措施。 第三节 施工环境及条件 3.1 自然环境

3.1.1 气候

(1) 温度:极端最高温度40.4℃,极端最低温度-11.3℃,全年平均气温17.2℃。 (2) 湿度:年平均相对湿度75%。

(3) 降水量:年平均降水量1394.5mm,日最大降水量192.5mm。 (4) 风向及风速:全年主导风向为西北风,最大风速20ms。 (5) 其它:基本风荷载0.35kNm2,基本雪荷载0.35kNm2。 3.1.2 地层岩性

地层的自上而下依次描述如下:素填土→耕土→粘质粉土→强风化泥质粉砂岩→粉细砂→中风化泥质粉砂岩→强风化泥质粉砂岩 3.1.3 抗浮水位

地下室抗浮设计水位标高43.5m,低于地下室地板标高,本工程不考虑抗浮设计。

3.2 现场施工条件

(1) 场地情况: 场内4#、8#、13#楼地下室正在施工,3#、15#楼人工挖孔桩已施工完毕,场地未平整,地形起伏不大。

(2) 交通运输条件:现场西面为正在建设的二期A区施工用地,东面为金华路、北面为望仙路、南面为二期C区施工用地,周边市政道路已形成。现场可由开元路→金华路→望仙路→本施工区域,也可由→开元路→武塘路→本施工区域,场外交通较便利。

本项目场区内13#楼与15#楼之间为一条由中建八局修筑的施工道路,在4月30日道路办理道路移交后,现场可形成环形施工道路,确保场内物资运输的畅通。

(3) 施工临时用水用电条件:

临时用水:业主在15#楼南面提供2台630KVA箱式变压器。 临时用电:业主在4#楼东面提供一个管径100mm的给水管。

第四节 工程施工重点、特点、难点分析及对策

12 本工程重点、特点和难点及其对策见表2.7。

表2.7 工程施工重点、特点、难点分析表

类别 工程重点、特点、难点 原因分析 华润二期工程共有A、B、C三区,现A、B区同时开工,包括群体工程,施工管理、组织、协调是本项目的重点 我方在内共涉及总包4家总包单位,C区业主方也已在招标。多家总包单位在同一场地内施工时如何进行本项目施工组织是关键 管 理 、 组 织 、 协 调 本工程施工承包方式不统一 根据承包合同,我方4#、8#、13#楼主体工程自±0.000以上开始,地下室由中建八局施工;3#、15#楼自基础开始,人员、材料组织不统一 主要对策 (1)组建我方总承包项目经理部,派具有有施工总承包经验的项目经理(胡湘冬)进行现场施工管理,由中建五局总承包公司骨干施工管理人员组成本项目经理部。 (2)及早进入施工现场进行具体勘察,与业主和已在施工的中建八局进行协商和沟通。 (3)施工过程中加强现场管理,聘请专业保安人员进行现场保卫、管理工作。 (4)项目经理部设机电安装部,由项目(总包)副经理负责,并派专人对分包商进行组织、协调。 (1)进场后先确定15#楼施工单位,并尽快组织对具备施工条件的15#楼进行基础施工。 (2)时刻关注中建八局施工进度,并与业主方沟通督促及早提供3#、4#、8#、13#楼施工作业面。 (3)与中建八局协商、沟通,提前进入施工现场临建布置。 (4)对所分包的劳务、材料商在工程全面开工前全部予以确定,并组织、协调好进场时间和进场量。 (1)根据合同工期,编制施工总进度计划;项目控制计划;节点计划;并充分考虑工程特点、雨季施工、外34层高层住宅,包基础部分施工总工本工程工期十分紧张 期为450天,不包基础部分施工总工期为430天,施工工期紧。 部环境、外部干扰等方面情况,使计划具先进性、合理性和可操作性。 (2)根据总进度计划安排,编制施工图需用计划、资源计划等。 (3)编制季节性施工措施;做好现场排水设施,确保现场排水畅通;雨水天气配备防雨设施并铺设路基箱,确保施工正常。 ⑷合理划分施工区段,优先满足主体结构施工条件,确保节点工期实现。 场 工程施工场地华润二期工程因多 (1)按照精简合理方案对施工场地内临建进行具体13 地 内可使用场地、 小 交 通 、 文 明 施 工 、 环 保 安全、文明施工、CI标准高 家总包施工单位,且地下室占用部分面积,致使场内可使用面积小 布置,确保在有效场地内完成临建工作。 (2)与设计方、业主方沟通,将模板、木方、架管、扣件等部分材料分散堆放于地下室顶板上。 (3)根据本工程临建生活区离施工现场距离较近状况,将部分材料、小型设备放置在生活区内。 (1)由项目工程技术部进行项目安全、文明施工策划,项目综合办公室进行CI策划,由工程技术部具体实施,专人负责。负责人宋光生。 (2)科学合理布置现场平面,施工道路、生产区、办公生活区全部硬化。 (3)现场临建采用活动板房,设现场医务室,由专人项目确保“湖南省安管理,派专人打扫卫生,建立应急预案,杜绝食物中毒全文明样板工地”、和流行病发生。 “中建总公司CI金奖” (4)施工现场配备洒水设备,定时洒水防尘,冲洗道路,出入工地大门设置洗车槽,防止车辆带泥上路。 (5)生活区设置沉淀池、化粪池、隔油池等,施工污水经处理后排入市政管网。 (6)现场垃圾分类堆放,及时外运。 (7)在各区各栋号搭设安全通道,确保员工安全。施工作业层设置隔音板,现场加工区采用封闭式作业防护棚。 (1)由质安部进行项目安全策划,工程技术部实施、控制,质安部监督。 (2)作业面层外架实行全封闭作业,安全网内侧满布竹篱笆,底口采用50mm厚木板予以全封闭。 本工程为群体工程,(3)在非作业面层,每隔十层设钢管悬挑式外防护架,在建筑物的外围一周沿水平方向再进行全封闭一次。 (4)卸料平台采用工具式卸料平台,各层人货电梯进口门采用自闭自锁装置的组合式钢栅门。 (5)电梯井井道采用每三层设一 …… 此处隐藏:2577字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

华润凤凰城施工设计 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595801.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)