教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

500kV绝缘子大修工程施工方案及三措(2)

来源:网络收集 时间:2026-08-20
导读: 3.3登塔、封挂接地线 1 塔上作业人员携带传递绳、滑车及个人工器具登塔,到作业的适当位置,绑好安全绳,将传递绳、滑车装好。 2地面作业人员将工作接地线传递给塔上作业人员。 3塔上作业人员对作业相导线封挂接地

3.3登塔、封挂接地线

1 塔上作业人员携带传递绳、滑车及个人工器具登塔,到作业的适当位置,绑好安全绳,将传递绳、滑车装好。

2地面作业人员将工作接地线传递给塔上作业人员。 3塔上作业人员对作业相导线封挂接地线。 3.4 传递工具

地面电工将软梯、手扳葫芦等工具用传递绳传至塔上。 3.5安装工具 1安装二道防线

在横担导线挂点的大小号侧主材上绑扎垫木及钢丝绳套,用套好胶管的Ф12.5×12m钢丝绳套从导线下方向上兜住四根导线,然后通过5t特制工具环分别与横担绑点钢丝绳套连接,形成导线二道防线。钢丝绳套长度要与绝缘子串长度相匹配,二道防线应预紧,保持与导线不接触即可。

2安装起吊索具

起吊索具由1.5t转向滑车、起吊绳(Ф16×100m棕绳)、控制绳(Ф16×100m棕绳)和绞磨组成。

3悬挂提线工具

在已绑扎垫木的横担大小号侧分别安装提线索具,分别提升1#、2#或3#、 4#子导线。

提线索具使用的数量由导线的垂直负荷决定,当导线垂直荷载不大于2.8t时,每二条子导线可使用一套二线提线器(四根子导线中

6

二条子导线的提线器装在大号侧,另二条子导线的提线器装在小号侧,共两套);当导线垂直荷载大于2.8t时,每二条子导线应使用两套二线提线器(导线横担的大小号侧各装两套,共四套)。

提线工具安装方法如图2所示。

图2 导线提线系统示意图

3.6更换挂点铁

1若横担单串挂点在挂点铁中间,且在其前后大于绝缘子直径的距离处有对称两个新绝缘子串挂点,则挂点铁不需更换。

2若横担单串挂点在挂点铁中间,且在其前后大于绝缘子直径的距离处没有对称两个新绝缘子串挂点或者有不对对称两个新绝缘子串挂点,则挂点铁需更换。

3更换挂点铁时应先将新挂点铁在待更换处进行比量,查看尺寸、安装位置是否合适,确认无误后,对挂点铁进行更换。更换时应更换完一块挂点铁,禁固,检查无误后,再更换另一块挂点铁。不可同时更换两块挂点铁。

7

4对于直线兼脚塔,应先对安装支架在横担待安装位置进行比量,确认尺寸、安装位置无误后,按照图纸说明先更换横担挂点铁,更换方法同上,然后再安装两个新支架。

7新位置安装挂点金具

在横担一端适当位置挂点处,安装新BU挂板及球头挂环(或加强型挂板及球头挂环,并将挂点螺母拧紧,安装销子,销子需开口30°(或单片弯曲15°)

8新位置缠绕铝包带及安装新金具

在新挂点金具下方导线上画印,并以画印点为中心沿导线扭转方向缠绕铝包带,铝包带缠绕宽度应为线夹长度+20mm。并将两侧铝包带接头缠绕3~4圈,绕至画印点。在另一侧新挂点孔下方以同样方法缠绕铝包带。

9转移导线荷重

收紧手搬葫芦,将导线垂直荷重转移到提线系统上,直到绝缘子串松弛不再受力为止。

10拆除旧绝缘子串及金具

10.1经检查各连接点无问题后,塔上及地面作业人员得到工作负责人许可,塔上作业人员摘开绝缘子串与四线联板碗头挂板的连接;

10.2地面作业人员拉紧绝缘子串起吊绳,塔上作业人员断开绝缘子串与铁塔侧球头挂板的连接。

8

10.3塔上作业人员拆除旧球头挂板,并将其安装在横担另一侧挂点孔处。

10.4线上作业人员拆除旧四联板及线夹,并将其放入工具包中。

11安装新绝缘子串

11.1地面人员用传递绳将磨绳拉直地面,将磨绳缠绕在新绝缘子上数第4片位置,注意在缠绕时使用破工具袋将绝缘子包裹,以免磨绳在起吊过程中磨坏绝缘子。并在上数第1片位置使用10#铁丝将磨绳与绝缘子邦扎,以便绝缘子在起吊到铁塔侧时,便于摸到。

11.2观察绝缘子起吊通道,看绝缘子起吊后是否会撞击塔身、导线位置。若有撞击可能,应在下数第1片绝缘子碗头处系上导向绳,以便起吊过程导向。若物撞击可能,可不系导向绳。

11.3起吊绝缘子,并确保绝缘子安全到达横担另一侧挂点处。 11.4安装铁塔侧绝缘子,并确保销子开口,无误后,方可安装导线侧绝缘子。

12拆除提线系统 拆除提线系统。 13检查验收

验收人员对安装质量进行验收,消缺 14拆除其他工器具,拆除接地,结束作业

消缺完毕,经工作负责人同意,拆除其他工器具,拆除接地线,所有塔上作业人员下塔,工作结束。

9

二、质量目标、质量保证体系及技术组织措施 1.质量目标 见下表

分类 质量总目标 目标 满足设计和国家施工验收规范要求,达到优良工程标准,达标投产,创优质工程。 1、工程施工质量满足国家施工验收规范、达到质量评级的优良级标准(最新版)和达标投产(最新版)的要求。 2、工程施工质量满足建设单位及行业优良级标准要求。 3、自购材料的优良品率100%。 质量目标 分解 4、施工期间不发生重大质量事故。 5、顾客满意率100%,顾客抱怨、投诉受理和处理率100% 。 6、工程回访满意率100% 。 7、单位工程评定优良率98%;分部、分项工程合格率100%, 8、工程技术资料完整、真实、准确,满足工程归档及“达标”。 2.质量管理组织机构及主要职责 2.1质量管理组织机构

10

…… 此处隐藏:247字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
500kV绝缘子大修工程施工方案及三措(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595466.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)