在一个系统内,系统的各部分可以是启动站总召唤、请求累计总量、命令等的信息源。返回的信息仅对启动请求或命令的源是重要的。在这些系统中信息源将在控制方向设置应用服务数据单元的源发者地址。在被控站将在监视方向的响应中回应这个源发者地址。

例1由特定源(在图15中控制站A)启动的站召唤,在监视方向返回的召唤信息将唯一地引到特定源,不引导到系统的其他部分(即图15中控制站B)。站召唤的应用服务数据单元标明特定的(范围为<1..255>)源发者地址。在监视方向返回所召唤的信息(例如,在图15中通过集中站)带有源发者地址按规定的路线送到启动源。

附录B: 信息对象地址(本地址定义引用之 IEC-101 2002年版) 信息对象地址∶ =UI16[1~16]<0..65535> <0>∶=无关的信息对象地址 <1..65535>∶=信息对象地址

遥信∶信息对象地址范围为1H~1000H。

继电保护1∶信息对象地址范围为1001H~2000H,对应带CP56Time2a时标的继电保护设备事件、带CP56Time2a时标的继电保护设备成组启动事件、带CP56Time2a时标的继电保护设备成组输出电路信息。

继电保护2∶信息对象地址范围为2001H~3000H,为继电保护动作的故障电流区。 继电保护3∶信息对象地址范围为3001H~4000H,为继电保护定值设定区。 遥测∶信息对象地址范围为4001H~5000H。 参数地址范围为5001H~6000H。

遥控、升降地址范围为6001H~6200H。 设定地址范围为6201H~6400H。

电能累计量地址范围为6401H~6600H。 步位置信息地址范围为6601H~6700H。

向被控站传送二进制信息地址范围为6701H~6800H。 BCD码地址范围为6801H~6900H。 远动终端状态地址6901H。 文件传送地址6902H~7000H。

附录C: 组号分配

第1组~第8组 遥信 第9组~第12组 遥测 第13组 步位置信息 第14组 BCD码

第15组 远动终端状态 第16组 备用

C 3 本配套标准在配电自动化系统中的应用

C 3.1 如果通信网络介质采用光纤,建议采用IEC0870-5104和 DL/T634:2002。

C 3.2 如果通信网络采用MODEM, 网络配置为多点共线、多点星形,建议采用快速-校验过程的非平衡传输模式,或采用X.21的平衡传输模式。建议尽量不采取冲突检测的方法。采用平衡传输模式时,可在现有应用服务数据单元公共地址(源地址)之前增加一个应用服务数

据单元公共地址(目的地址) 。采用网络的情况下,建议采用IEC60870-5-104和IEC608 70-5-101的TCP/IP传输模式。

C 3.3 信息传输内容和信息对象地址见C.2。

积成IEC-104规约报文格式2004-01版(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595107.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)