导读: 天津市武清区04-06地块项目 龄期:等效养护龄期不应小于14天,平均温度为0℃及以下的龄期不计入。 (3)同条件养护试块必须放置现场构件位置与构件相同养护条件。 (4)应抽查测温记录,现场的测温孔测温布置及编号

天津市武清区04-06地块项目

龄期:等效养护龄期不应小于14天,平均温度为0℃及以下的龄期不计入。 (3)同条件养护试块必须放置现场构件位置与构件相同养护条件。 (4)应抽查测温记录,现场的测温孔测温布置及编号标示是否与方案一致。 5、砼的养护

(1)砼浇筑两遍交活时,应随交活随时覆盖塑料薄膜.砼的保温覆盖应在浇筑后砼进行覆盖严密,并采取必要防风措施,防止覆盖保温层损坏。 (2)砼施工过程测温项目的监控和检测。

(3)浇筑砼时应在有代表性的结构部位和温度变化大和易冷却部位设置检测孔,全部检测孔应有编号,孔深宜为10-15cm也可为板厚的1/2。

(4)室外气温及环境温度的检测,每昼夜不少于4次并测当天最高和最低气温。 6、冬施砼质量检查

(1)应检查砼表面是否受冻,粘连,收缩裂缝,边角是否脱落,施工缝处有无受冻。

(2)应检查同条件试块的养护条件是否与结构实体相一致。

(3)应抽查测温记录,现场的测温孔测温布置及编号标示是否与方案一致。 (4)冬施砼的浇筑、保温、养护、拆模是否与方案一致。 (三)脚手架及跑道搭设控制要点

1、冬期施工前,要对脚手架进行认真地检查,确保架子坚固可靠,防止因土层冻胀而造成架体变形。

2、冬期施工中,要经常检查各类架子的根部及与建筑物拉结牢固情况。及时维护和加固安全防护栏杆、立杆、横杆、扫地杆等。

3、要经常检查和及时维修加固各类人行脚手板和斜坡坡道的脚手板及防滑条。确保架板稳固,防滑措施有效。为确保防滑效果,不宜使用钢筋或竹板做防滑条,在斜面上的脚手板,采用木跳板。雪后及时清扫积雪、冰层。

4、冬期施工中,要加强对各类架子的沉降量及垂直度的观察测定,发现异常情况要及时采取有关措施予以解决。特别是雪后及复工前应对脚手架进行检查。 5、对施工用的临时支撑操作架,除应满足脚手架施工基本要求外,在冬施期间还应及时铲除架体上的积雪、积冰等,并在作业面下方铺设尼龙安全网。

四、冬期停建工程质量控制要点

- 5 -

天津市武清区04-06地块项目

1、撤场前对于覆盖保温层不得撤除。

2、工程冬施前或冬期停工的工程应由总包单位、建设单位、监理单位对已完工程部位进行检查评定并做好记录。

3、冬施期间停工的工程,总包单位应设专人对砼温度室外气温等的检测和记录,核实同条件养护试块试验时间,并对进入冬期施工的砼部位进行养护和检查。 4、冬期以后复工的工程开工前应先按图纸核对标高轴线,并与原始记录对应检查,当偏差超过允许限值时,分析原因,由总包方提出处理方案,经与设计建设、监理各方商定后,方可复工。

5、工程停工前全面检查机械停放位置及安全用电等设施完好消除安全隐患,做好放水的措施落实等。

五、严格执行天津市建筑工程冬期施工十项禁令

1、严禁不按审查合格的冬期施工专项方案和《建筑工程冬期施工规程》施工。 2、严禁雨、雪及大风等恶劣天气浇筑混凝土,冬施期间浇筑成型的每批混凝土应进行混凝土强度实体检测。

3、严禁环境温度低于0℃承重砌体砌筑,冬施期间砌筑的承重砌体应进行砂浆强度实体检测。

4、严禁钢结构工程室外防火、防腐涂刷和无防护遮蔽措施钢结构及钢筋焊接施工。

5、严禁冷粘法防水卷材铺贴及无机、水溶性有机防水涂料涂刷施工。 6、严禁化学植筋、化学后置锚栓施工。 7、严禁幕墙、门窗工程室外打胶及发泡施工。

8、严禁外墙外保温粘、喷、抹施工,冬施前施工安装的外墙保温板应封闭严密,不得裸露、甩口。 9、严禁外檐湿作业施工。

10、严禁道路工程基层及沥青混凝土面层铺装施工。

六、冬季施工安全控制要点

(一)消防安全控制要点

1、严格遵守和执行国家及市有关施工现场安全、消防保卫规定,加强施工现场消防保卫工作。

- 6 -

天津市武清区04-06地块项目

2、加强领导,建立组织,明确责任,把消防保卫工作列入工作日程。对工人经常进行教育,每日检查一次,做到时间、人员落实。

3、工地和生活区按消防平面布置配齐灭火器,现场消火栓有明显标志,做好保温,不能露天放置,确保防冻有效。

4、施工现场严禁吸烟,吸烟应到专设的吸烟室。电气焊工持证上岗,电气焊工作应严格坚持用火认证制度,(由总包单位开动火证,盖章后方可有效)作业时必须有专人管理看火,且在施工现场禁止明火加热取暖。

5、消防竖管在冬季应采用防火阻燃毛毡被包裹,厚度不小于50mm,进行保温,以保证消防水的正常使用。在消防水出泵管后,水管最低处设卸水阀门,且值班人员应每天检查竖管出口的关闭情况,防止受冻。

6、宿舍内应做好取暖措施,严防煤气中毒,不准使用电炉子、电热器、电热毯等。采用空调取暖时,接专线电路并派专人负责。 (二)临时用电控制要点

1、冬期施工中建立定期检查线路、设施制度,并把检查结果存档备查,保证用电安全。

2、临时配电线路按规范架设,架空线路采用绝缘导线,禁止使用素胶软线,成束架空及沿地敷设。

3、临时供电采用三相五线制供电系统,配电方式为树干式与放射式相结合形式供电,并通过三级配电、两级保护供给用电负荷。配电箱内保证电器可靠完好,其线径、额定值要符合规定,开关标明用途,开关箱外观完整、牢固。满足防水、防尘的要求,统一编号外涂明显色标,停用必须拉闸断电,锁好开关箱并定期检查验收。

4、冬施措施临时供电系统接零保护利用主体结构预留接地极做重复接地保护。

- 7 -

…… 此处隐藏:317字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
冬施监理实施细则(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595051.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)