冬施监理实施细则
天津市武清区04-06地块项目
冬期施工监理实施细则
编 制 孙 通 孝
总监理工程师
北京建工京精大房工程建设监理公司
2015年11月
天津市武清区04-06地块项目
目 录
一、工程概况 ................................................... - 2 - 二、编制依据 ................................................... - 2 - 三、冬季施工前准备工作控制要点 ................................. - 3 -
(一)审查总包单位编制的冬季施工方案 ........................ - 3 - (二) 钢筋砼结构工程质量控制要点 ............................. - 4 - (三)脚手架及跑道搭设控制要点 .............................. - 5 - 四、冬期停建工程质量控制要点 ................................... - 5 - 五、严格执行天津市建筑工程冬期施工十项禁令 ..................... - 6 - 六、冬季施工安全控制要点 ....................................... - 6 -
(一)消防安全控制要点 ...................................... - 6 - (二)临时用电控制要点 ...................................... - 7 -
- 1 -
天津市武清区04-06地块项目
一、工程概况
1、工程基本情况
本项目为新华联天津武清高村乡项目,位于天津市武清区高村乡,南邻规划海逸路和学府路,74-77#楼地下一层,地上29层,建筑高度85.90m;78-81#楼地下1层,地上33层,建筑高度97.50m;总建筑面积179517㎡,地上总建筑面积156864㎡,地下总建筑面积22653㎡。美颂嘉苑项目由73栋多层住宅、8栋29-33层高层住宅及两栋配套公建组成。其中多层住宅6栋为地上2层、地下1层,其余均为地上3层;建筑高度10.5m;剪力墙结构。高层住宅74-76#楼地下一层,地车库为地下一层,建筑面积14671.65㎡,建筑高度3.6m。墙体工程:高层住宅外墙除钢筋砼墙外,为200厚加气砼砌块,户内墙为200(100)厚加气砼砌块,用M5砂浆砌筑;多层住宅楼墙体均采用180mm钢筋砼墙(外墙、内墙)、200mm加气砼砌块(外墙、内墙、分户墙)和150mm轻集料砼小型空心砌块(内墙)。 2、冬期施工部位
本工程冬施主要是主体结构施工,即钢筋绑扎、模板安装、砼浇筑、脚手架搭设。
二、编制依据
1. 施工组织设计
2. 施工图纸、图纸会审及设计变更通知单、洽商记录 3.主要规范规程 《建筑工程冬期施工规程》
《建筑工程施工质量验收统一标准》 《混凝土结构工程施工及验收规范》 《混凝土外加剂应用技术规程》 《混凝土强度检验评定标准》 《混凝土质量控制标准》 《钢筋焊接及验收规范》 天津市地方标准及规定
- 2 -
(JGJ/T104-2011) GB50300-2013 (GB50204-2002)2011版
GB50119-2003 GB/T50107-2010 GB50164—2011 (JGJI18-2012)
天津市武清区04-06地块项目
《建筑工程施工质量验收资料管理规程》 《天津市建设工程施工现场安全管理规程》 《建筑机械使用安全技术规程》 《施工现场临时用电安全技术规程》 《建设工程安全生产管理条例》
《天津市建设工程施工现场临时用电配电箱安全技术标准》
(DB/T29-209--2011) (DB29-113--2011) JGJ33-2001 JGJ46-2005
建科教[2008]138号
三、冬季施工前准备工作控制要点
(一)审查总包单位编制的冬季施工方案
1、总包单位根据施工进度,计划在冬期施工必须编制冬期施工方案,监理工程师应对冬施的组织措施、技术措施、管理措施以及物资供应的保证措施进行审查,施工方案必须与工程实际和总包单位计划投入能力相当,符合现场实际,并提出审定意见。
2、检查冬施物资、检测设备的进场到位情况和措施保证情况
3、检查总包单位在冬施前准备所需物资的进场情况,如果冬施措施不到位,监理机构及时与建设单位协调一致下达停工指令,停止冬期施工。
4、对于临近冬期的施工阶段,督促总包单位保温材料要进场,必须保证在停工时,未达到养护保温期要求的部位全面覆盖严密。
5、当室外日平均气温连续5天稳定低于50C时,砌体和砼工程必须采取冬期施工措施,如不达到要求及措施不到位,监理责令其必须停止施工,当日最低气温低于00C时也按冬施对待。
6、进行冬期施工的工程检查以下措施的落实:
7、对于掺入防冻剂或早强减水剂的砂浆、砼必须对外加剂进行检验,见证取样经复试合格后方准使用。
8、掺入外加剂的砂浆和砼必须有试验室出的配合比通知单。 9、施工现场检查和落实有足够的保温材料。
10、检查落实施工作业面,焊接作业面有必须的防风措施。
- 3 -
天津市武清区04-06地块项目
安全环保及规范要求。
14、检查总包单位必须具备的测温及冬施检测仪表仪器到位情况。 15、查冬期施工期间安全措施必须到位。
16、检查冬期施工措施和物资的落实情况必须与方案一致。
17检查防风设施的搭设安全是否符合要求,加强施工过程防冻措施控制。 (二) 钢筋砼结构工程质量控制要点 1、钢筋工程冬施质量控制要点
(1)钢筋接头连接及浇筑混凝土前将钢筋上的冰雪冻块必须清理干净。 (2)混凝土浇筑完以后留在钢筋上的混凝土要求及时清理干净。
(3)雨雪天气不得绑扎钢筋,对已经绑扎的构造柱、压顶、过梁必须用彩条布进行覆盖,严禁构造柱、压顶、过梁的模板内积雪,对覆盖不到的位置落入的积雪要求清理干净后,才能浇筑混凝土。 2、砼工程施工质量控制要点
(1)严格审查砼搅拌站提供的配合比及外加剂是否符合冬施要求。
(2)不定期进行厂家检查所用骨料,必须清洁,不得含冰雪冻块及其冻裂物质。 (3)商品砼的运输必须有保温措施,砼的入模温度不得低于5℃。 3、砼现场浇筑质量控制要点
(1)砼浇筑前应核实模板工程,钢筋工程,以及电线导管及预留孔洞全部验收合格。
(2)模板内不得有冻冰和雪,如遇积雪必须清理干净。
(3)严格检查砼的出灌温度不得低于100C,入模温度不得低于50C。 (4)严格砼的振捣抽查和检查,其工艺必须符合要求。
(5)抽查砼坍落度情况,泵送砼出罐坍落度在160-180mm之间。 (6)检查砼表面标高和平整度,坚持至少两遍交活。 4、冬施砼试块的留置和养护
(1)冬季施工的混凝土工程,除每次留置标养试件外,对掺有防冻剂的砼应增设不少于两组与结构同条件养护的试件,其中一组用于检验受冻前的砼强度,另一组用于检验条件养护28天在标准养护28天的砼强度。
(2)冬季施工结构实体用于同条件养护试件的等效龄期的确定试件的等效养护
- 4 -
…… 此处隐藏:1148字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记