项目验收评分实用标准(3)

来源:网络收集 时间:2026-05-05
导读: 符合 2 分,不符合项每项扣除 1 分。 ?后厨以及散台下的插座应加装防水盒。 符合 3 分,不符合 0 分。 ?开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15-0.2m,开关距地面高1.3m。 文案大全 实用文档 符合 6

符合 2 分,不符合项每项扣除 1 分。

?后厨以及散台下的插座应加装防水盒。 符合 3 分,不符合 0 分。

?开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15-0.2m,开关距地面高1.3m。

文案大全

实用文档

符合 6 分,不符合 0 分。

?吧台插座底部防火饰面店的边缘应与插座外缘平齐。 符合 2 分,不符 0 分。

?厨房照度标准 400-500 Lux;客区照度标准 280-360 Lux;应急照明 0.5 Lux,并且应急灯以及安全出口灯转换时间≦0.5s。

符合 10 分,不符合项每项扣除 2.5 分。 ?灯具固定牢固可靠。符合 5 分,不符合 0 分。

?灯具及配件齐全,无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷。 符合 5 分 , 不符合项每项扣除 1 分。

?需要在餐厅进门口处、收银台处、经理室门口处设置打烊灯。 符合 6 分 , 不符合项每项扣除 2 分。

?杀菌的安装高度符合卫生防疫规范:距操作台台面 1.5 m;杀菌灯的控制开关应装在小料间门口外侧。

符合 5 分 , 不符合项每项扣除 2.5 分。

?灭蝇灯:后厨通道布置两套距地高度 2 m,客区布置两套,距地高度 2 m。前厅灭蝇灯的灯罩与灯线颜色应一致。

符合 10 分 , 不符合项每项扣除 2.5 分。

?自动烘手器布置要求:客用洗手池、后厨洗手池、小料间二次更衣室洗手池处各一套。 符合 6 分,不符合项每项扣除 2 分。 ?自动烘手器的表面应完好无损、无划痕、裂纹等。 符合 6 分,不符合项每项扣除 2 分。 ?烘手器安装位置已及安装高度符合设计要求。 符合 4 分,不符合项每项扣除 2 分。 ?箱体表面完好无损、无锈蚀;

符合 5 分 , 不符合项每项扣除 2.5 分。 ? “3C”认证标示牢固的粘贴在箱体明显位置。 符合 4 分;不符合项每项扣除 2 分。

?各类仪表以及指示灯安装应牢固、平整、整洁、间距均匀,并显示正确。 符合 5 分,不符合项每项扣除 1 分。

文案大全

实用文档

?所有开关均标注标示,字体清晰工整。 符合 6 分,不符合项每项扣除 2 分。

?配电柜内张贴本餐厅的系统图,配电间地面铺设绝缘地垫。 符合 3 分,不符合项每项扣除 1.5 分。

六、空调、通风安装工程:施工内容:空调设备、排烟、新风、风管、水管安装。 验收标准:

1、材料:符合设计要求以及现行国家相关技术规范,权重30%

符合 100分 ;不符合 0 分。

2、施工工艺:严格按照国家颁布的建筑装饰施工技术规范验收及工程部施工技术验收标准。权重50%。符合100分 ;不符合 0 分。

3、观感验收:满分100分;权重20%。

检验方法和工具:观察、测量;卷尺、水平仪、风速仪、万用表、钳形电流变。 空调送风口、排风口、补风口的风速以及安装:排风口风速 1.5-2 m/s, 空调口风速 2.5-3 m/s,补风口风速 1.0-1.5 m/s, 风口表面应平整,颜色一致,安装位置正确,风口可调节部件应能正常动作;风口与风管的连接应严密、牢固,与装饰面相紧贴;表面平整、不变形,调节灵活、可靠。条形风口的安装,接缝处应衔接自然,无明显缝隙,位置和标高偏差不应大于10mm。风口水平安装,水平度的偏差不应大于3‰。风口垂直安装,垂直度的偏差不应大于2‰。小料间安装独立空调;设备安装必须牢固、运行噪音符合国家现行标准;冷凝水管、风管以及保温:冷凝水排水管坡度,应符合设计文件的规定。当设计无规定时,其坡度宜大于或等于8‰;风管的连接应平直、不扭曲。明装风管水平安装,水平度的允许偏差为3‰,总偏差不应大于20mm。明装风管垂直安装,垂直度的允许偏差为3‰,总偏差不应大于20mm。暗装风管的位置,应正确、无明显偏差。绝热材料层应密实,无裂缝、空隙等缺陷。表面应平整,应采用卷材或板材时,允许偏差为5mm,应完整,且封闭良好;其搭连缝应顺水;标示:在空调控制器上方张贴空调平面图;在空调控制器上张贴标示,编号与平面布置图相对应。

?排风口风速1.5-2m/s, 空调口风速2.5-3m/s ;补风口风速1.0-1.5 m/s, 符合 30 分,不符合项每项扣除 10 分。

?风口表面应平整,颜色一致,安装位置正确,风口可调节部件应能正常动作。 符合 4 分,不符合项每项扣除1分。

文案大全

实用文档

?风口与风管的连接应严密、牢固,与装饰面相紧贴;表面平整、不变形,调节灵活、 可 靠。条形风口的安装,接缝处应衔接自然,无明显缝隙。位置和标高偏差不应大于10mm。风口水平安装,水平度的偏差不应大于3‰。风口垂直安装,垂直度的偏差不应大于2‰。

符合 12 分,不符合项每项扣除 1 分。

?小料间安装独立空调:符合 10 分,不符合项每项扣除 10 分。 ?设备安装必须牢固、运行噪音符合国家现行标准。 符合 6 分,不符合项每项扣除 3 分。

?冷凝水排水管坡度,应符合设计文件的规定。当设计无规定时,其坡度宜大于或等于8‰;

符合 10 分,不符合项每项扣除 10 分。

?风管的连接应平直、不扭曲。明装风管水平安装,水平度的允许偏差为3‰,总偏差不应大于20mm。明装风管垂直安装,垂直度的允许偏差为3‰,总偏差不应大于20mm。暗装风管的位置,应正确、无明显偏差。

符合 16 分,不符合项每项扣除 2 分。

?绝热材料层应密实,无裂缝、空隙等缺陷。表面应平整,应采用卷材或板材时,允许偏差为5mm,应完整,且封闭良好;其搭连缝应顺水。

符合 16 分,不符合项每项扣除 2 分。

?在空调控制器上方张贴空调平面图;在空调控制器上张贴标示,编号与平面布置图相对应。

符合 6 分,不符合项每项扣除 2 分。

七、招牌制作安装工程施工内容:灯箱布灯箱、吸塑亚克力灯箱、吸塑亚克力独体字制作与安装。

验收标准:

1、材料:符合设计要求以及现行国家相关技术规范,权重30%

符合 100分 ;不符合 0 分。

2、施工工艺:严格按照国家颁布的建筑装饰施工技术规范验收及工程部施工技术验收标准。权重50%。

符合100分 ;不符合 0 分。 3、观感验收:满分100分,权重20%。

文案大全

实用文档

检验方法和工具:观察、测量;卷尺。

灯箱布灯箱:箱体外壳,结构部分尺寸准确,正负公差为2mm,焊结牢固、无假焊和漏焊。结构部分均需作防锈漆喷涂处理,不允许有漏喷现象,灯箱内部均匀喷涂亚光白漆,扣板平直、喷塑均匀无杂质、无色差。安装牢固、漆面无划伤。灯布平整无褶皱无变色无划伤,贴膜平整、无水汽泡和杂质,无破损,无脱胶。灯布与框架固定采用灯布绳绷紧。灯布贴膜画面要“深色压浅色”,画面洁净无划伤。成品灯箱发光均匀明亮。吸塑亚克力灯箱:箱体外壳,结构部分尺寸准确,正负公差为2mm,焊结牢固、无假焊和漏焊。结构部分均需作防锈漆喷涂处理,不允许有漏喷现象,灯箱内部均匀喷涂亚光白漆,扣板平直、喷塑均匀无杂质、无色差。 安装牢固、漆面无划伤。面板压形平整、无划伤及残胶和灰尘、杂质,各部件粘接牢固,组装后字体及色带要平直,无外露残胶及各种原因导致的阴影现象,字面贴膜平整、无水汽泡和杂质,无破损,画面洁净无划伤;成品灯箱发光均匀明 …… 此处隐藏:1864字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

项目验收评分实用标准(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594153.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)