教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

项目验收评分实用标准

来源:网络收集 时间:2026-05-05
导读: 实用文档 项目验收评分标准 一、泥工施工内容:1、墙砖、地砖;2、分值:满分100分。 验收标准: 1、材料:符合设计要求以及现行国家相关技术规范,权重30%; 符合 100分 ;不符合0 分。 2、施工工艺:满分100分;权重50% (1)、基层处理、挑砖、浸砖和湿润

实用文档

项目验收评分标准

一、泥工施工内容:1、墙砖、地砖;2、分值:满分100分。 验收标准:

1、材料:符合设计要求以及现行国家相关技术规范,权重30%;

符合 100分 ;不符合0 分。

2、施工工艺:满分100分;权重50%

(1)、基层处理、挑砖、浸砖和湿润墙面、粘砖、清理及勾缝。

(2)、严格按照国家颁布的建筑2装饰施工技术规范验收及工程部施工技术验收标准。

不符合项每项扣除 分 。 3、观感验收:满分100分,权重20%。

检验方法和工具:观察、测量;小锤、直尺、卷尺、靠尺、水平仪、铅垂坠。 (1)墙砖:

?洁净度:无污渍 5 分,有污渍 0 分; ?色泽统一:统一 5 分,不统一 0 分;

?平整度(允许偏差值4mm):﹥4mm 0 分/=4mm 4.8 分/﹤4mm 8 分; ?垂直度(允许偏差值3mm):﹥3mm 0 分/=3mm 4.8分/﹤3mm 8 分。

?空鼓率(允许偏差值小于等于总面积3%):﹥3% 0 分/=3% 3.6 分/﹤3% 6 分。 (2)地砖:

?洁净度:无污渍 5 分,有污渍 0 分; ?色泽统一:统一 5 分,不统一 0 分;

?平整度(允许偏差值2mm):﹥2mm 0 分/=2mm 3 分/﹤2mm 5 分; ?厨房地砖平整度(允许偏差值4mm):﹥4mm 0 分/=4mm 3 分/﹤4mm 5 分; ?接缝高低差(允许偏差值1mm):﹥0.5mm 0 分/=0.5mm 3 分/﹤0.5mm 5 分; ?厨房地砖接缝高低差(允许偏差值1.5mm):﹥1.5mm 0 /=1.5mm 3 分/1.5mm5分; ?缝格平直(允许偏差值3mm):﹥3mm 0 分/=3mm 3分/﹤3mm 5 分; ?板块间宽度(允许偏差值2mm):﹥2mm 0 分/=2mm 3 分/﹤2mm 5 分; ?踢脚线上口平直(允许偏差值3mm):﹥3mm 0 分/=3mm 3 分/﹤3mm 5 分; ?厨房踢脚线上口平直(允许偏差值3mm):﹥4mm 0 分/=4mm 3 分/﹤4mm 5 分; ?楼层梯段相邻踏步高度不应大于10mm:﹥10mm 0 分/=10mm 4.8 分/﹤10mm 8 分;

文案大全

实用文档

?厨房地砖泛水符合设计要求,地面无到泛水现象:符合 0 分 ;不符合: 8 分; ?空鼓率(允许偏差值(小于等于总面积3%):﹥3% 0 分/=3% 4.2分/﹤3% 7 分。 二、木工施工内容:墙面防火板、铝塑板、玻璃、镜子、厨房隔断、天花、门窗;

分值:满分100分。

验收标准:

1、材料:符合设计要求以及现行国家相关技术规范,权重30%;

符合 100分 ;不符合 0 分。

2、施工工艺:满分100分;权重50%。

严格按照国家颁布的建筑装饰施工技术规范验收及工程部施工技术验收标准。不符合

项每项扣除 分 。

3、观感验收:满分100分,权重20%。

检验方法和工具:观察、测量;卷尺、靠尺、塞尺、水平仪、铅垂坠。

(1)防火板、铝塑板、玻璃、镜子、不锈钢: 表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损。嵌缝应密实、平直,宽度和深度应符合设计要求,嵌填材料色泽应一致。饰面板上的孔洞应套割吻合,边缘应整齐。安装的允许偏差(见评分细则)

?立面垂直度(允许偏差值:防火板1.5mm,铝塑板、不锈钢板、玻璃、镜子2mm): ?表面平整度(允许偏差值:防火板1.5mm,铝塑板、不锈钢板、玻璃、镜子3mm): >允许偏差值 0 分,=允许偏差值 3 分;<允许偏差值 5 分; ?接缝直线度(允许偏差值:防火板1mm,铝塑板、不锈钢板、玻璃、镜子1mm): >允许偏差值 0 分,=允许偏差值 3 分;<允许偏差值 5 分; ?接缝高低差(允许偏差值防火板0.5mm,铝塑板、不锈钢板、玻璃、镜子1mm): >允许偏差值 0 分,=允许偏差值 3 分;<允许偏差值 5 分; ?接缝高低差(允许偏差值防火板1mm,铝塑板、不锈钢板1mm): >允许偏差值 0 分,=允许偏差值 3 分;<允许偏差值 5 分;

?洁净、色泽统一、无裂痕、无缺损:符合 4 分,如有不符合项每项扣除 1 分; ?嵌缝密实、平直、色泽一致:符合 3 分,如有不符合项每项扣除 1 分; ?孔洞套割吻合,边缘整齐:符合 2 分,如有不符合项每项扣除 1 分; ?每平米玻璃、镜子表面质量:

文案大全

实用文档

A、明显划伤和长度<100mm的轻微划伤(不允许) :符合 2 分,不符合 0 分。 B、长度≤100mm的轻微划伤(≤2条):符合 2 分,不符合 0 分。 ?擦伤总面积(≤500mm2 ):符合 2 分,不符合 0 分。 (2)门窗:

型材表面应清洁、无裂纹、起皮和腐蚀存在,装饰面不允许起泡。普通精度型材装饰面上碰伤、擦伤、和划伤其深度不得超过02.mm;由模具造成的纵向挤压痕深度不得超过0.1mm。型材表面色泽应均匀一致,其面层不允许有腐蚀斑点和氧化膜脱落等缺陷。

?表面清洁、无裂纹、起皮和腐蚀现象、装饰面无起泡: 符合 4 分;如不符合项每项扣除 1 分。

?划伤深度<0.2mm 0 分;划伤深度=0.2mm 2.4 分;划伤深度>0.2mm 4 分。 ?纵向挤压痕深度<0.1mm 0 分;划伤深度=0.1mm 2.4 分;划伤深度>0.1mm 4 分。 ?型材表面色泽应均匀一致,其面层不允许有腐蚀斑点和氧化膜脱落等缺陷: 符合 3 分;如有不符合项每项扣除 1 分。

?无下框时门扇与地面间留缝:外门4-6m、内门5-8mm、卫生间门8--12mm。 符合 3 分;如有不符合项每项扣除 1 分。

?门窗框料不允许有拼接段:符合 1 分;不符合项每项扣除 0 分。 (3)、暗龙骨吊顶 、明龙骨天花:

面层不得有翘曲、裂缝及缺损。面层材料上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合、严密。

A、明龙骨吊顶:

?面层不得有翘曲、裂缝及缺损。饰面板与明龙骨的搭接应平整、吻合,压条应平直、宽窄一致。符合 3.5 分;不符合项每项扣除 0.5 分。

?饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合、严密。符合 4 分;不符合项每项扣除 1 分。

?金属龙骨的接缝应平整、吻合、颜色一致,不得有划伤、擦伤等表面缺陷。 符合 5 分;不符合项每项扣除 1 分。 B、暗龙骨吊顶:

面层材料表面平整,不得有翘曲、裂缝及缺损。符合 4 分;不符合项每项扣除 1 分。 (4)楼梯扶手及护栏:

文案大全

实用文档

护栏安装必须牢固。护栏玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。接缝应严密,表面应光滑,色泽应一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。

?护栏安装必须牢固,牢固 4 分,不牢固 0 分。

?护栏和扶手转角弧度应符合设计要求,接缝应严密,表面应光滑,色泽应一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。符合 3.5 分;不符合项每项扣除 0.5 分。

?护栏垂直度(允许偏差值3mm):>3mm 0 分,=3mm 2.4 分;<3mm 4 分。 ?栏杆间距(允许偏差值3mm):>3mm 0 分,=3mm 2.4 分;<3mm 4 分。 ?扶手直线度(允许偏差值4mm):>4mm 0 分,=4mm 2.4 分;<4mm 4 分。 ?扶手高度(允许偏差值3mm):>3mm 0 分,=3mm 3 分;<3mm 5 分。 三 、油工施工内容:涂料、油漆;分值:满分100分。 验收标准:

1、材料:符合设计要求以及现行国家相关技术规范,权重30%

符合 100分 ;不符合 0 分。

2、施工工艺:满分100分;权重50%。

严格按照国家颁布 …… 此处隐藏:2681字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

项目验收评分实用标准.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594153.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。