6.10.1 一般规定

1. 系统调试,应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。

2. 系统调试前,应具备设备平面布置图、接线图、安装图、系统图以及其他必要的技术文件。

37

3. 调试负责人员必须由有资格的专业技术人员担任,所有调试人员应职责明确,按照调试要求调试前的准备

4.调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品备件等。 5.设备在通电前要注意供电的电压、极性、相位等。

6.检查系统的施工质量。对属于施工中出现的问题,应会同有关单位协商解决,并有文字记录。

7.检查系统线路,对于错线、开路、虚焊、短路等应进行处理。

6.10.2 调试

6.10.2.1闭路电视监控系统调试

1.系统摄像机监控的范围要达到公共安全防范的需要和设计要求,调整聚焦和后靶面,使控制面、清晰度、灰度等级等达到系统技术指标。在调整时要注意有足够的照度和必要的逆光处理等。摄像机云台和镜头的遥控功能要能调整到应有的范围。要注意避免遥控延迟和机械冲击等不良现象;

2.视频控制矩阵的调整,要调整操作程序的软件设置功能正常,切换功能正常,字符叠加功能正常,云台镜头遥控功能正常和其他功能正常;

3.调整监视器、录像机、视频打印机、图像处理器、同步机、编码器、解码器等设备的工作正常,单机要确保系统达到相关指标(按照GB/50198、GB/T16571或GB/T16676等标准)。

4.检查系统的技术指标是否符合GB/50198—94标准2.1.6的相关规定;

5.检查摄像机与镜头的配合、控制和功能部件(如云台、变焦、光圈及防护罩等)的技术状态是否合理、正常,是否有明显逆光现象;

6.检查主机操作是否正常,并按正式设计方案达到相关功能要求; 7.检查记录图像的回放质量是否达到可用图像的要求;

8.检查图像显示画面上是否叠加标明摄像机位置、时间、日期等字符,电梯内图像画面是否叠加有楼层字符等显示标识,检查摄像机安装位置[要求安装在电梯厢门左(或右)侧上角]及其能否有效监视电梯乘员;所有显示是否稳定正常;

9.检查系统与计算机集成系统的联网接口以及该系统对电视监控系统的集中管理和控制能力。

38

6.10.2.2 系统的联动与功能集成

1.调试硬件与软件至正常状态;

2.各子系统的输入能在集成控制系统中实现输入;

3.各子系统的输出能在集成控制系统中实现输出,其显示和记录能反映各子系统的相关关系;

4.对具有集成功能的公共安全防范系统,应按照正式设计方案和有关标准进行检查系统验收。

6.11.工程验收

6.11.1 一般规定

公共安全防范工程的竣工验收,一般由公安行业主管部门会同建设单位组织安排,重点工程按规定由建设单位上级主管部门会同公安行业主管部门组织验收。工程的竣工验收由工程建设单位(含总包单位、使用单位、监理单位)、设计施工单位、系统检测机构、公安行业主管部门及一定数量的专家组成的验收委员会(验收小组)共同进行。

6.11.2 验收条件

1. 经初步设计方案论证通过,并根据论证意见,由建设单位和设计施工单位共同签署整改落实意见。

2.试运行——系统调试开通后应至少试运行一个月,重点工程为三个月,并做好试运行记录。建设单位根据试运行记录,写出试运行报告,其内容包括:系统运行状况,系统功能是否符合设计要求,故障及其排除状况等。

3.技术培训——在试运行期间设计施工单位应对有关人员进行技术培训,并提供有关设备、系统操作和日常维护的说明、方法等技术资料。

4.竣工----项目按设计任务书的规定内容全部建成,经试运行达到设计要求,并为建设单位认可,视为竣工。少数非主要项目未按规定全部建成,由建设单位和设计施工单位协商,对遗留问题有明确处理的办法,经试运行、并为建设单位认可后,也可视为竣工。工程竣工后,由设计施工单位写出竣工报告。其内容包括:工程概况、安装的主要设备、对照设计任务书或合同所完成的工程质量自我评估、维修服务条款等。

39

5.初验——工程竣工验收前,由建设单位组织设计施工单位根据设计任务书或合同对工程进行初验,并写出初验报告。其内容包括:系统试运行情况、系统功能检验、质量主观评价、核对安装设备数量和型号等;参加初验的单位、人员应署名。

6.检测——在正式验收前,设计施工单位应向公安行业主管部门申请办理系统委托检测手续,并由公安行业主管部门向检测机构出具检测委托书。设计施工单位将检测委托书送检测机构,并附以下资料:

? 系统试运行报告 ? 工程竣工报告 ? 工程初验报告

? 系统原理框图、平面布防图、器材设备清单

系统检测后由检测机构出具系统检测报告。检测报告应体现正确、公正、完整、规范,并注重量化;系统检测抽查设备比例:电视监控系统前端设备为20%~30%,其他系统为10%~15%,总数10台以下的,至少不低于3台。

6.11.3 验收资料

在正式验收前,设计施工单位应向验收委员会(验收小组)提交下列验收图纸资料(全套数量应满足验收机构的需要,一般不少于5套)

1.工程设计任务书 2.工程合同

3.正式设计方案及图纸(系统原理框图、平面布防图及配置表,线槽管道布线图、中心控制室布置图、器材设备清单等) 4.系统试运行报告 5.工程竣工报告

6.工程初验报告(含隐蔽工程随工验收单) 7.系统检测报告

6.11.4验收判据

1.技术验收质量

40

…… 此处隐藏:393字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
闭路电视监控方案总模板(12).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/594147.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)