4)护口问题:
施工中护口容易遗漏,脱落、破损及管径不符。这样容易造成导线绝缘层破坏,造成事故。因此,因操作不慎而使护口遗漏或脱落应及时补齐,护口破损与管径不符者应及时更换。保障各管口的护口整齐。 5)摇测绝缘:
选用500V量程为0-1000MΩ的兆欧表,对每回路、每根导线进行绝缘摇测。遥测时首先将干线和支线分开,一人遥测,一人及时读数,并作好摇测绝缘记录。摇动速度应保持在3-10n/min左右,读数应采用一分钟后的读数为宜。 6)成品保护:
穿线时不得踩踏已装好的其它设备,应使用高梯。使用高梯时用橡胶包扎好梯脚,梯子不能拖拉,移动时采用肩扛或抬移,注意不得碰坏其它设备和门窗、墙面和其它已完工的地面。穿线完毕应将线头盘入箱盒,并用纸封堵严实以防污染。 (五)、消防自动报警设备安装:
1、作业条件:
土建内外装修及油漆浆活全部完成。室内卫生以清理干净。导线穿到位,绝缘电阻符合国家规范要求。 2、设备要求:
1)确定进场设备是否符合设计及规范要求,是否有有效的检测报告、合格证及国家强制性认证证书。
2)检查各种设备外观情况是否有划痕、磕碰现象。手报按钮及消火栓按钮表面玻璃是否良好。
3)探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。
2.工艺流程:
设备选择 探测器、按钮、声光安装 端子箱接线 消防控制设备安装 3.质量控制要点:
1)选择合格的产品
所选择的各种设备主要技术指标及其功能,应符合设计和使用要求,并具有年检合格的检测报告、国家强制性认证证书、厂家资质证明和产品合格证。安装前应仔细阅读安装使用说明书. 2)感烟、感温探测器安装: a、 探测器安装位置应符合下列要求:
(1) 探测器距墙壁,梁边的水平距离,不小于.05米 (2) 探测器周围0.5米内,不应有遮挡物。
(3) 探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5米;至多孔送风
顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5米
(4) 在宽度小于3米的内走道顶棚上设置探测器时,居中布置。感温
探测器的安装距离,不超过10米。感烟探测器的安装距离,不超过15米。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
(5) 探测器宜水平安装,当必须安装时,倾斜角度不应大于45度。 b、探测器的底座应固定牢固,其导线连接必须可靠压接或焊接。 c、 探测器的“十”线应为红色,“一”线应为蓝色。其余线应根据不同用途
采用其它颜色区分。同一工程相同用途的导线颜色一致。
d、探测器底座的外接导线,应留有不小于0.15米的余量,入端处应有明显
标志。 e、 探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 f、 探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 3)手动报警按钮安装
a、 手动报警按钮,应安装在明显和便于操作的地方,安装在墙上,其底边距地面1.4米,且应有明显的标识。
b、手动报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜。 c、 手动报警按钮的外接导线,应留有不小于0.1米的余量,且在其端部应有明显标志。 5)火栓按钮安装
a、消火栓按钮安装在消火栓箱内开门方向的上角部位,距箱顶及侧面0.1米处。
b、消火栓按钮,应安装牢固,并不得倾斜。
d、消火栓按钮应直接启动消防水泵,同时将信号送入消防值班室,还要将水泵启动信号反馈到现场的消火栓按钮。
4)各类模块安装
a、在安装时一定要认清型号,被控制的设备,被控制设备所能提供的接点及接线方式,达到的要求等。
b、模块安装一定要牢固,安装在被控制的设备的附近。 c、模块的接线及保护措施要得当。
d、安装时将信号线从出线孔中穿出,将模块紧贴在预留盒表面,安装孔对准螺孔,将螺栓拧紧。 5)火灾报警控制器安装 a、 本工程的火灾报警控制器为火灾自动报警区域机,安装高度距地面1.4米。壁挂式安装,要安装牢固,不得倾斜。其正面操作距离不小于1.5米。 b、引入控制器的电缆或导线应符合下列要求:
(1) 配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠。
(2) 电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸要求一致,
字迹清晰不易退色。
(3) 端子板的每个接线端,接线不得超过2根。 (4) 电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量。 (5) 导线应帮扎成束。
(6) 导线引入线穿线后,在进入管处应封堵。 c、 控制器的住电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。
d、控制器的接地,应牢固,并有明显标志。
6)消防控制设备的安装 a、 消防控制设备在安装前,应进行功能检查,不合格者,不得安装。
b、消防控制设备的外接导线,当采用金属软管做套管时,其长度不宜大于2米,且应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5米。金属软管与消防控制设备的接线盒(箱),应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。 c、 消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。
d、消防控制设备盘(柜)内不同电压等级、不同电流类别的端子,应分开,并应有明显标志。 7)消防专用电话安装
a、消防专用电话网络为独立的消防通信系统,由消防总控制室经室外引来。 b、本工程在地下二层,送风机房、排烟机房和屋顶两侧空调机房设消防挂机
电话,其它全部为插孔电话,在手动报警按钮上设有电话插孔。 c、消防电话安装高度距地面1.4米,应安装牢固,不得倾斜。 8)消防广播安装
a、消防广播系统线路自消防控制中心由室外引来。
b、地下室扬声器为5W,吸顶安装。其它层为3W,公共部分吊顶安装,客房
壁挂安装,距地面2.5米。平时广播与紧急广播合用扬声器,火灾时由消防控制主机自动或主动切换至紧急消防广播。
c、扬声器与顶板、吊顶、墙面安装时要贴紧,安装牢固,不得倾斜。 9) 导线编号:
导线在接线端子箱内由于线路比较多,导线的编号容易混乱,且颜色不统一。应根据产品技术说明书的要求,进行统一编号.。 10)系统接地装置的安装 …… 此处隐藏:571字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记