110kVxxx线避雷器安装施工方案 - 图文(3)
5.5避雷器安装方法及步骤
5.5.1首先需在横担端部,0.65~0.8米左右安装安装弯板附件,实际距离根据安装避雷器两塔之间高度差,适度调整,(高度差大时取大值,小时取小值,确保夹板夹住,可靠)。 5.5.2从安装弯板到导线联接部件依次为:
安装弯板 → U型螺栓 U1880 → U型挂环 U-7 → 绝缘底座 → 避雷器本体 → 碗头挂板WS-7 → 球头挂环QP-7 → 支撑绝缘子放电环 → 悬垂线夹 → 导线在导线上装悬垂线夹。在距杆塔绝缘子距离L1不小于0.5米有处的导线上安装悬垂线夹,需在钢芯铝绞线上缠铝包带。 5.5.3计数器的安装
在安装夹板的计数器支撑板上安装计数器,计数器固定好后,将计数器连接线的另一边连接到计数器上。(之前在组装避雷器本体时已经一边连接到避雷器上了)注:计数器安装螺栓计数器的包装箱内有。
5.6检查:
5.6.1安装完后,测量避雷器本体高压端各金属件至接地体的绝缘距离L3保证大于1.5米。 5.6.2上放电环至线路导线的距离L2保证大于0.7米。 5.6.3上放电环至绝缘子悬垂串的距离L4保证大于0,7米。 5.6.4悬垂线夹可沿导线移动,以保证L2 、L4为原则。
5.7.注意事项:
5.7.1避雷器本体应尽量垂直悬挂安装。
5.7.2由于线路杆塔所在地形差异很大,导线离杆塔后导线弧垂变化很大,加之导线加预绞丝的长度也有变化,经常由于这些难以先知的变化造成安装的困难,所以,施工时多带几个延长环、各种挂板等调节长度及角度的线路金具,以便安装。施工人员也可根据经验采用与上述不同的连接金具和方法来施工。
5.7.3安装后应满足上述要求的L2,L3,L4距离。
5.7.4考虑到耐张塔安装可能无法使用上述方案,请施工单位现场查勘后确定具体施工方案。 5.7.5因避雷器到货较晚,无法购买其它辅助材料,请施工单位自备辅助材料。 5.7.6耐张塔避雷器安装经施工方案审查会讨论,可采取以下方式安装:
方案一:按照以上施工方案进行直接安装,安装后应满足上述要求的L2,L3,L4距离。 方案二:如方案一不能满足条件要求,则采取安装弯板 → U型螺栓 U1880 → U型挂环 U-7 → 绝缘底座 → 避雷器本体 → 碗头挂板WS-7 → 球头挂环QP-7 → 支撑绝缘子(放电环)→LJ-70铝绞线连接(匹配线鼻子)→引流线绑扎(LJ-70铝绞线铝股)。安装后应满足上述要求的L2,L3,L4距离。
方案三:如方案二也不能满足条件要求,则采取自制横担支出作避雷器挂点,即L75*8*1500横担→U型螺栓 U1880 → U型挂环 U-7 → 绝缘底座 → 避雷器本体 → 碗头挂板WS-7 → 球头挂环QP-7 → 支撑绝缘子(放电环) → 悬垂线夹 → 导线在导线上装悬垂线夹。或L75*8*1500横担→U型螺栓 U1880 → U型挂环 U-7 → 绝缘底座 → 避雷器本体 → 碗头挂板WS-7 → 球头挂环QP-7 → 支撑绝缘子(放电环)→LJ-70铝绞线连接(匹配线鼻子)→引流线绑扎(LJ-70铝绞线铝股)。安装后均应满足上述要求的L2,L3,L4距离。
5.8.安装避雷器安全措施
5.8.1工作负责人要结合现场情况,制定好安装方法、列出危险点、布置安全注意事项。 5.8.2参加作业人员必须明确避雷器安装各项技术措施,明确避雷器各连接点连接情况。 5.8.3作业时,工作负责人要明确分工,分小组作业要指定小组负责人,并保证小组作业人员充足、适当。
5.8.4参加作业人员必须着装整齐,进入作业现场戴好安全帽,杆塔上作业必须系好安全带,安全带要系在牢固的构件上、长度要适当、绳扣要正确,安全带严禁低挂高用。
5.8.5塔上所用工器具、材料必须用绳索进行传递,绑扎的避雷器、记数器等应牢靠、防止掉落损坏。
5.8.6作业现场要统一指挥,严肃现场作业纪律,塔上、塔下作业人员要密切配合,协调统一,塔上人员严禁掉东西,塔下人员严禁站在塔上作业地点的下方。
5.8.7一定严格执行停电、验电、挂接地线。仔细核对线路名称,每组人自带验电笔验电,并使用个人保安线等方式保证安全,确保不误入带电线路引起触电事故。
六 安全及预控措施
6.1 安全措施
6.1.1作业应在良好天气下进行,如遇雷、雨、雾或地面湿度大于80%不得进行带电作业。风力大于5级(风速10.7m/s),不宜开展带电作业;
6.1.2 现场所有工人员必须正确的配戴安全帽,塔上作业必须使用长短安全带,且转位时,不得失去安全带的保护。传递工器具材料时,地面人员严禁站在所传递物体的正下方,以防高空坠物对人体造成伤害;
6.1.3 所使用工具的机械强度,绝缘工具的电气性能必须满足现场实际使用要求,严禁使用不合格的工具,同时做好后备保护;
6.1.4 传递工具或材料时,在工具或材料离地面1m时要做一次冲击试验,并检查传递滑车及绑扎等连接部位受力情况。所使用工具、材料应放在工具袋内传递。 6.2 安全及预防控制措施 6.2.1 风险及预控制措施
表2:风险及预控制措施
风险范畴 安全 风险名称 人员坠落 风险来源 作业人员登杆塔过程中 预防控制措施 登杆塔前检查人员精神状态是否良好,检查杆塔构件、脚钉等攀爬物结构是否良风险范畴 风险名称 风险来源 杆塔上转位 误登杆塔 感应电伤人 人员触电 传递工器具误碰带电设备 带安全距离达不到要求 绝缘绳索有效绝缘长度小于标准规定值 杆塔上传递工具、材料时,地面工作人员在高空作业点下方 搬动避雷器时 搬运避雷器或其它重物时意外滑落 绳子在手掌内高速滑动 人员的不正确使用工具 预防控制措施 好、牢靠;使用双保险安全带;不能失去安全带的保护并做冲击试验。 系好双保险安全带,移动转位保持有安全带保护。 作业前核对线路名称、塔号无误。 工作地点两侧挂接两组三相短接接地线 注意安全距离,正确使用绝缘工器具。 保证与带电体的安全距离不小于1.5米 绝缘绳索有效绝缘长度应不小于1.5m。 作业点下方禁止人员停留;工具、材料传递时要绑牢。 不能超负荷搬运。 搬动避雷器时要量力而为。 绳子尾部做好防打滑措施。 使用正确的方法。 人员砸伤 手部扭伤 脚部压伤 手掌烫伤 身体碰伤 工具损坏 设备 材料损坏 线路跳闸 人员中暑 皮肤晒伤 健康 人员冻伤 肌肉受损 人员上下杆塔时碰到脚钉或角钢 动作协调,防止身体与脚钉或角钢碰撞。 工具不慎掉落 工具传递时要绑牢。 起吊或放下材料时碰到横担或不控制绳及时对其进行调整并绑牢。 慎掉落 与带电体安全距离不足 严格控制安全距离。 高温天气下连续作业 在阳光猛烈下长时间工作 控制作业时间、及时补充水分。 控制作业时间、涂防晒油。 在低温天气及寒风下长时间工作 控制作业时间、穿着足够的防寒衣物。 杆塔上人员在导线上工作时,由于工作时轮换,中途作适当休息。 空间及位置受限制或工作时间长 螺栓穿向不合规定 按图纸要求施工。 均压环安装数量或方向不对 避雷器安装前未进行检查 按图纸要求施工。 安装前进行检测及检查。 质量 不合格 6.2.2 应急处理 …… 此处隐藏:1274字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记