110kVxxx南北线避雷器安装

施工组织方案

一、编制依据

(1)《110-500kV架空送电线路施工及验收规(GB50233-2005)》; (2)《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)》; (3)《建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001)》; (4)《建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)》;

(5)《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; (6)《110~750kV架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999)》; (7)《土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-83)》; (8)《建筑工程质量检验评定标准(GBJ301—88)》;

(9)《输电线路施工机具设计、试验基本要求(DL/T875-2004)》; (10)《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T782-2001)》; (11)《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2007版)》; (12)《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2005版)》;

(13)《电力建设安全工作规程第2部分架空电力线路(DL 5009.2-2004)》; (14)《国家电网公司电力安全工作规程电力线路部分》;

(15)《电力建设安全健康与环境评价管理办法(试行)(国家电网工[2004]488号)》; (16)《电力建设安全健康与环境管理工作规定(国家电网工[2003]168号)》;

(17)《输变电工程安全文明施工标准化工作规定(试行)(国家电网基建[2005]403号)》;

(18)《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》; (19)《架空输电线路防雷设计》 (20)《架空送电线路运行规程》 (21)《接地装置施工及验收规范》

二、110kVxxx南北线概况

110kVxxx南北线从重庆FLJL电力公司220Kv YF变电站引出,经白涛化工园区、玉泉河、江东办事处、蒿枝坝进入LQ工业园区110kV龙桥变电站,线路采用同塔双回架设,导线型号为LGJ-300/25其中乌江跨越段采用LGJ-300/40,线路全长26.4公里,杆塔64基。

三、避雷器安装工作概况

基于110kVxxx南北线在JL电网的重要地位,为减少雷雨季节线路跳闸概率,结合电力行业规程规范在充分考虑地形地貌和线路运行参数的情况下拟在110kVxxx南北线青龙山、蒿枝坝、乌江跨越、天台乡等容易遭受雷击的杆塔加装带保护间隙的氧化锌避雷器6组共18只。

3.1、安全点及安全风险控制

3.1.1、安全点

本次线路工作为同塔双回架设,施工过程中一回停电另一回带电,整个检修过程中塔上作业人员必须注意与带电侧导线保证不小于1.5米的安全距离,同时一回停电时需退出另一回重合闸。 3.1.2、风险控制

为保证本次线路避雷器安装顺利安全进行,在施工作业过程中分别设置工作负责人1名由ZXX担任,负责整个工作现场全面安全管理工作;施工负责人1名由ZCC担任,负责施工作业人员和施工机具管理;塔上专责监护人1名由LLJ担任,负责塔上作业电工的安全监护和避雷器安装指导。

3.2、工作内容

A、避雷器交接试验; B、避雷器安装; C、避雷器计数器安装;

3.3、工作时间及停电安排

线路名称:110kVxxx南线 序号 杆塔编号 1 50# 2 39# 3 26# 线路名称:110kVxxx北线 4 50# 6 39# 9 26# 计划停电时间 作业时间 4小时 4小时 4小时 4小时 4小时 4小时 杆塔位置 青龙山 江东 玉泉河 青龙山 江东 玉泉河 3.4、工作地点

110kVxxx南北线蒿枝坝、江东、玉泉河、白涛工业园。

3.5、作业人员组织

总 负 责 人 :ZXX 施 工 专 责 :ZCC 技术安全专责 :LLJ 高空作业人员 : 地勤作业人员 : 工程车驾驶员 :

四、主要施工过程

4.1、作业准备

4.1.1、材料准备

本次避雷器更换工作主要材料包括避雷器、放电间、隙均压环、避雷器计数器、配套挂点金具等,具体规格型号见下表。

序号 1 2 3 4 5 材料名称 避雷器 均压环 雷电计数器 挂点金具 悬垂线夹 规格型号 YH10CX-108/320 NY-400/35 A XGU-5B 单位 只 套 只 套 套 数量 18 36 18 18 18 是否到货 已到货 已到货 已到货 已到货 已到货 存放位置 公司检修库房 公司检修库房 公司检修库房 公司检修库房 公司检修库房 4.1.2、施工机具准备

110kVxxx南北线避雷器作业所需的工器具需绝缘完好合格和受力安全可靠。主要工器具配置如下表。 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 设备名称 验 电 器 接 地 线 绝缘传递绳 防 坠 器 防 坠 器 钢 丝 套 绝缘软梯 传递滑车 抬 杠 杠 绳 医药急救箱 对 讲 机 个人工具 防水帆布 规格或型号 YDQ-2-110 110kV Φ16 Φ12 5 m 0.5T SD-208 2m×3m 单位 副 组 副 副 副 只 副 只 根 根 只 台 套 张 数量 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 5 4 1 备注 视塔高选配 10米 5米 4.1.3、线路参数及图纸资料准备

本次避雷器安装杆塔均为直线塔,杆塔接地电阻较小,适宜加装避雷器。塔型包括110ZGU2、220SZT3两种塔型,最大档距为945米,最大高程为745米,线路参数见表1.

表:1

序杆塔施 杆塔运 号 工编号 行编号 线路杆塔 接地电阻 A:3.98Ω B:2.56Ω C:2.55Ω D:3.22Ω B:4.38Ω C:3.98Ω D:3.99Ω A:2.33Ω B:2.43Ω C:2.43Ω D:2.43Ω A:3.42Ω B:3.53Ω C:3.55Ω D:3.67Ω B:1.8Ω C:1.8Ω D:1.8Ω 安装意见 档距(m) 184 海拔 高程 杆塔型号 杆塔 类型 避雷器安 装数量(只) 1 15# 50# 符合避雷安装杆塔接地电阻小于4Ω条件 375 351 575m 110ZGU2-15 直线塔 6 2 26# 39# 符合避雷安装杆塔接地电阻小于4Ω条件 395 412m 101 115 110ZGU2-15 直线塔 6 3 39# 26# 符合避雷安装杆塔接地电阻小于4Ω条件 729 945 745m 220SZT3-20 直线塔 6 交流系统用金属氧化物避雷器:YH10WX-114/297 数量:18只 避雷器配套挂点及金具:18套

…… 此处隐藏:923字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
110kVxxx线避雷器安装施工方案 - 图文.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/593781.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)