21.房屋结构的可靠性包括( BCD )。

A.经济性 B.安全性 C.适用性 D.耐久性 E.美观性

22.关于混凝土条形基础施工的说法,正确的有( ABC )。 A.宜分段分层连续浇筑 B.一般不留施工缝 C.各段层间应相互衔接 D.每段浇筑长度应控制在4-5m E.不宜逐段逐层呈阶梯形向前推进

23.对于跨度6m的钢筋混凝土简支梁,当设计无要求时,其梁底木模板跨中可采用的起拱高度有(BC)。 A.5mm B.10mm C.15mm D.20mm E.25mm

24.关于钢筋混凝土工程雨期施工的说法,正确的有(ABCD )。 A.对水泥和掺合料应采取防水和防潮措施 B.对粗、细骨料含水率应进行实时监测 C.浇筑板、墙、柱混凝土时,可适当减小坍落度 D.应选用具有防雨水冲刷性能的模板脱模剂 E.钢筋焊接接头可采用雨水急速降温

25.下列影响扣件式钢管脚手架稳定性的因素中,属于主要影响因素的有(AC )。 A.立杆的间距 B.立杆的接长方式 C.水平杆的步距 D.水平杆的接长方式 E.连墙件的设置

26.下列垂直运输机械的安全控制做法中,正确的有( CD )。 A. 高度23m的物料提升机采用1组缆风绳

B. 在外用电梯底笼周围2.0m范围内设置牢固的防护栏杆 C. 塔吊基础的设计技术作为固定塔吊专项施工方案内容之一

D. 现场多塔作业时,塔机间保持安全距离

E. 遇六级大风以上恶劣天气时,塔吊停止作业,并将吊钩放下

27.根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011),建筑施工安全检查评定的等级有( ADE )。 A.优良 B.良好 C.一般 D.合格 E.不合格

28.下列分项工程中,属于主体结构分部工程的有(ABCD) A.模板 B. 预应力 C.填充墙砌体 D. 网架制作 E.混凝土灌注桩

29.下列时间段中,全过程均属于夜间施工时段的有( CD )。 A.20:00—次日4:00 B. 21:00—次日6:00 C. 22:00—次日4:00 D. 23:00—次日6:00 E. 22:00—次日7:00

30.下列分部分项工程中,其专项方案必须进行专家论证的有(ACDE)。 A.爆破拆除工程 B.人工挖孔桩工程 C.地下暗挖工程 D.顶管工程 E.水下作业工程

三、案例分析题(共4题,每题20分) (一) 1.背景资料

某房屋建筑工程,建筑面积6800m,钢筋混凝土框架结构,外墙外保温节能体系。根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2012-0202),建设单位分别与中标的施工单位和监理单位签订了施工合同和监理合同。 在合同履行过程中,发生了下列事件:

事件一:工程开工前,施工单位的项目技术负责人主持编制了施工组织设计,经项目负责人审核,施工单位技术负责人审批后,报项目监理机构审查,监理工程师认为该施工组织设计的编制、审核(批)手续不妥,要求改正;同时,要求补充建筑节能工程施工的内容。施工单位认为:在建筑节能工程施工前还要编制,报审建筑节能工程施工技术专项方案,施工组织设计中没有建筑节能工程施工内容并无不妥,不必补充。

2

事件二:建筑节能工程施工前,施工单位上报了建筑节能施工技术专项方案,其中包括如下内容(1)考虑到冬期施工气温较低,规定外墙保温层只在每日气温高于5℃的11:00-17:00之间进行施工,其他气温低于5℃的时段均不施工(2)工程竣工验收后,施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收。

事件三:施工单位提交了室内装饰装修工程进度计划网络图(如下图所示),经监理工程师确认后按此组织施工。 事件四:在室内装饰装修工程施工过程中,因设计变更导致工作C的持续时间变为36天。施工单位以设计变更影响施工进度为由提出22天的工期索赔。 问题:

1.分别指出事件一中施工组织设计编制、审批程序的不妥之处,并写出正确做法。施工单位关于建筑节能工程的说法是否正确?说明理由。

2.分别指出事件二中建筑节能工程施工安排的不妥之处,并说明理由。

3.针对事件三的进度计划网络图,列式计算工作C和工作F时间参数的缺项,并确定该网络图的计算工期(单位:周)和关键线路(用工作表示)。

4.事件四中,施工单位提出的工期索赔是否成立?说明理由。 参考答案:

1.(1)事件一中不妥之一:施工单位的项目技术负责人主持编制施工组织设计。 正确做法:施工组织设计有项目负责人主持编制。 不妥之二:施工组织设计经项目负责人审核。 正确做法:施工组织设计经单位主管部门审核。

(2)施工单位关于建筑节能工程的说法不正确。

理由:建筑节能工程作为工程建筑的十大分部工程之一,非常重要,在施工组织设计中应对其施工方法进行简要说明。

2.不妥之一:外墙保温层只在每日气温高于5℃的11:00-17:00之间进行施工,其他气温低于5℃的时段均不施工。

理由:外保温工程施工期间以及完工后24h内,基层及环境空气温度不应低于5℃,期间不能有低于5℃的时间段。

不妥之二:工程竣工验收后,施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收。

理由:建筑节能分部工程应由总监工程师(建设单位项目负责人)组织验收。

3. C工作的自由时差FF4-8=ES8-9-EF4-8=8-6=2周 F工作的总时差TF8-9=LS8-9-ES8-9=9-8=1周

网络图的计算工期为14周,关键线路为:A D E H I

4. 事件四中,施工单位提出的工期索赔成立。

理由:设计变更是建设单位的责任,导致工作 C 延迟了 36-2×7=22天,且由于

C工作是非关键工作,有3周的总时差, 所以施工单位可以向建设单位提出22-3×7=1 天的工期索赔。 (二) 背景资料

某新建工业厂区,地处大山脚下,总建筑面积16000m,其中包含一栋六层办公楼工程,摩擦型预应力管桩,钢筋混凝土框架结构。

在施工过程中,发生了下列事件:

事件一:在预应力管桩锤击沉桩施工过程中,某一根管桩在桩端标高接近设计标高时,难以下沉;此时,贯入度已达到设计要求,施工单位认为该桩承载力已能满足设计要求,提出终止沉桩。经组织勘查、设计、施工等各方参建人员和专家会商后同意终止沉桩,监理工程师签字认可。

事件二:连续几天的大雨引发山体滑坡,导致材料库房垮塌,造成1人当场死亡,7人重伤。施工单位负责人接到事故报告后,立即组织相关人员召开紧急会议,要求迅速查明事故原因和责任,严格按照“四不放过”原则处理:4小时候向相关部门递交了1人死亡事故报告。事故发生后第7天和第32天分别有1人在医院抢救无效死亡,其余5人康复出院。

事件三:办公楼一楼大厅支模高度为9m,施工单位编制了模架施工专项方案并经审批后,及时进行专项方案专家论证。论证会由总监理工程师组织,在行业协会专家库中抽出5名专家,其中1名专家是该工程设计单位的总工程师,建设单位没有参加论证会。

事件四:监理工程师对现场安全文明施工进行检查时,发现只有公司级、分公司级、项目级三级安全教育记录,开工前的安全技术交底记录中交底人为专职安全员,监理工程师要求整改。 问题:

1.事件一中,监理工程师同意终止沉桩是否正确?预应力管桩的沉桩方法通常有哪几种?

2.事件二中,施工单位负责人报告事故的做法是否正确?应该补报死亡人数几人?事故处理“四不放过”原则是什么?

2

3.分别指出事件三中的错误做法,并说明理由。 4.分别指出事件四中的错误做法,并写 …… 此处隐藏:1926字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

2014年二建《建筑工程管理与实务》(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/593741.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)