中国联通LAN工程设计规范

10.4.4 过压、过流保护

设备应安装过压、过流保护器。设备的过压、过流保护应符合YD/T 1082-2000对模拟雷电冲击、电力线感应、电力线接触等指标的要求。

10.5 设备散热要求

10.5.1 楼道接入交换机应采用自然散热方式,即不需要空调等外部制冷设备。

11 综合布线要求 11.1 布线系统设计原则

11.1.1 布线系统工程设计,电缆、光缆、各种连接电缆、跳线,以及配线设备等所有硬件设施的选用均应符合《大楼通信综合布线系统,YD/T926.1—3、《数字通信用对绞/星绞对称电缆)YD/T838.1~4及《本地通信线路工程设计规范)YD5137—2005等标准的各项规定。

11.1.2 布线系统的分级和传输距离限值应符合《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范》中的相关规定。在传输距离过长,电缆已不能满足传输接入条件的情况下,应敷设光缆。

11.2 布线系统建设

11.2.1 系统指标

1) 布线系统链路传输的最大衰减限值,包括线缆和两端的连接硬件、跳线在内,应符合《综合布线系统工程设计规范》中的相关规定.

2) 综合布线系统任意两线之间的近端串音衰减限值,包括线缆和两端的连接硬件、跳线、设备和工作区连接电缆在内(但不包括设备连接器),应符合《综合布线系统工程设计规范》中的相关规定。

3) 综合布线系统中任一电缆接口处的回波损耗限值,应符合《综合布线系统工程设计规范》中的相关规定。

4) 综合布线系统链路衰减与近端串音衰减的比率(ACR)应符合《综合布线系统工程设计规范》中的相关规定。

5) 综合布线系统线对的直流环路电阻限值,应符合《综合布线系统工程设计规范》中的相关规定。

6) 综合布线系统线对的传播时延值,应符合《综合布线系统工程设计规范》中的相关规定。 7) 综合布线系统光缆波长窗口的各项参数,应符合《综合布线系统工程设计规范》中的相关规定。

12

中国联通LAN工程设计规范

8) 综合布线系统的光缆布线链路,在本规范规定各项参数的条件下的衰减限值,应符合《综合布线系统工程设计规范》中的相关规定。

9) 综合布线系统多模块光纤链路的最小光学模式带宽应符合《综合布线系统工程设计规范》中的相关规定。

10) 综合布线系统光缆布线链路任一接口的光回波损耗限值,应符合《综合布线系统工程设计规范》中的相关规定。

11)综合布线系统的缆线与设备之间的相互连接应注意阻抗匹配和平衡与不平衡的转换适配。特性阻抗应符合100Ω标准,在频率大于1MHz时偏差值应为±15Ω。

11.2.2 电气防护、接地及防火

11) 综合布线区域内存在的电磁干扰场强大于3V/m时,应采取防护措施。

12) 综合布线电缆与可能产生高频电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之间应保持必要的间距。

13) 线缆进入建筑物内部时,其金属护套或金属件均应有良好的接地,并应有过压保护和过流保护措施。

14) 综合布线应满足建筑物防火等级对材料提出的耐火要求。在易燃的区域和大楼竖井内布放电缆或光缆,应采用阻燃的电缆和光缆。

11.2.3 配线子系统

1) 配线子系统设计应符合下列要求:

a) 近期和远期的终端设备要求。

b) 每层需要安装的信息插座的数量及其位置。 c) 终端将来可能产生的移动、修改和重新安排。 d) 一次性建设或分期建设的方案。

2) 配线子系统宜采用4对对绞电缆。配线子系统根据整个综合布线系统的要求,应在交换间或设备间的配线设备上进行连接。配线子系统的配线电缆长度不应超过90m。

3) 配线电缆宜选用阻燃、低烟、低毒的综合布线铜芯对绞电缆。 4) 信息插座应采用8位模块式通用插座。

5) 配线设备交叉连接的跳线应选用综合布线专用的安插软跳线,在电话应用时也可选用双芯跳线。

11.2.4 干线子系统

1) 干线子系统应由设备间的建筑物配线设备(BD)和跳线以及设备间至各楼层交接间的干线电缆或光缆组成。

2) 数据应用中可采用光缆或4对对绞电缆,采用对绞电缆时,其长度不应超过90m。电话应用中可采用4对对绞电缆。

13

中国联通LAN工程设计规范

3) 干线子系统应选择干线电缆较短,安全和经济的路由,干线电缆宜选用带门的封闭型专用通道敷设,也可通过弱电竖井敷设。

4) 干线电缆宜采用点对点端接,也可采用分支递减端接。 5) 缆线不应布放在电梯、供水、供气、供暖、强电等竖井中。

12 光缆布放

12.1 光缆技术指标

12.1.1 室外光缆技术指标 (1)机械性能 拉伸力:短期≥1500N 长期≥600N 压扁力:短期≥1000N/100mm 长期≥300N/100mm 弯曲半径:静态≥10倍光缆外径 动态≥20倍光缆外径 (2)温度特性

储运温度:-40℃~+60℃ 安装温度:≥-15℃ (3)绝缘特性

光缆在浸水24h后聚乙烯外套的电性能应符合:在直流电压500V下对水绝缘不小于2000MΩ?km,在直流电压15kV下耐电压水平应不小于2min不击穿。

(4)光缆的其他要求均应符合GB/T13993.4-2002的规定。

12.2 光纤技术指标

用户主干光缆环和配线光缆应采用G.652光纤,且应全程一致。基于G.652《单模光纤光缆的特性》标准的光纤衰减如下:

表 12-1 G.652系列光纤衰减系数表

14

中国联通LAN工程设计规范

衰减系数 光纤类别 最大PMDQ 在1310nm最大值 G.652B 0.2ps/√km 0.35dB/km 在1310nm to G.652D 0.2ps/√km 1625nm最大值0.35dB/km 在1383±3nm最大值 不大于1310nm的值 在1550nm最大值 0.21dB/km 应用 10Gbit/s 3000km 10Gbit/s 3000km 1260~1530nm 0.21dB/km 12.3 光连接器技术指标

附加损耗:≤0.2dB;重复性:≤0.1dB;互换性:≤0.2dB;套筒材料:陶瓷

12.4 光纤接头技术指标

光纤活动连接头应采用FC、SC/UPC或FC、SC/APC类型。一般情况下,可采用SC/UPC类型。其中当采用需要实现语音、数据、CATV视频三业务时,应采用FC、SC/APC类型。

表 12-2 光纤接头规格指标

插入损耗(dB) 机械接头 有源校准的熔融接头 无源校准的熔融接头 0.15 0.08 0.15 光反射系数(dB) 机械接头 熔融接头 工作波长范围

-40 -70 1360/1580 12.5 光纤跳线技术指标

表 12-3 光纤跳线规格指标

插入损耗 回波损耗 重复性 PC/典型值 ≤0.2dB ≥45dB ≥1000 UPC/典型值 ≤0.2dB ≥50dB ≥1000 APC/典型值 ≤0.2dB ≥60dB ≥1000 15

中国联通LAN工程设计规范

互换性 工作温度 ≤0.2dB -35℃~+70℃ ≤0.2dB -35℃~+70℃ ≤0.2dB -35℃~+70℃ 12.6 光缆敷设技术要求

12.6.1 主干光缆以及配线光缆要求

主干光缆以及配线光缆要求按照YD/T 5137-2005《本地通信线路工程设计规范》及中国联通的相关规范执行。

设计中应合理选择分纤点位置,到各分纤点不应采用单芯光缆。

12.7 光纤光缆设计原则

12.7.1 光缆分配点

(1)光缆分配点以机架或光交接箱ODF方式管理光纤光缆。主干与配线光缆采用活动连接方式相连接,采用管道、直埋、架空等布放方式。充分利用现有管道、杆路等资源,避开有危险的区域。

(2)一个光缆分配点可覆盖一栋建筑、一个建筑群、一个小区或一个自然村。

(3)光缆分配点可以设 …… 此处隐藏:1583字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

中国联通LAN工程设计规范(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/593426.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)