导读: 天然地基验槽应检査核实分析钎探资料,对存在的异常点位进行复合检查。桩基应检测桩的质量合格。 3)轻型动力触探 遇到下列情况之一时,应在基底进行轻型动力触探: 持力层明显不均匀; 浅部有软弱下卧层; 有浅埋

天然地基验槽应检査核实分析钎探资料,对存在的异常点位进行复合检查。桩基应检测桩的质量合格。 3)轻型动力触探

遇到下列情况之一时,应在基底进行轻型动力触探: 持力层明显不均匀; 浅部有软弱下卧层;

有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时; 勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。 4)局部软土的处理:

如软土厚度不大时,通常采取清除软土 的换土垫层法处理,一般采用级配砂石垫层,压实系数不小于0.94;

当厚度较大时,一 般采用现场钻孔灌注桩、混凝土或砌块石支撑墙(或支墩)至基岩进行局部地基处理。 4、混凝土基础 1)包含的分项工程

混凝土基础的主要形式有条形基础、单独基础、筏形基础和箱形基础等。 混凝土基础(子分部)工程中,分项工程主要有钢筋、模板、混凝土、后浇带混凝土和混凝土结构缝处理 2)大体积混凝土的浇筑

(1)大体积混凝土浇筑时,采用分层浇筑时,应保证在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。可以选择全面分层、分段分层、斜面分层等方式之一° (2) 大体积混凝土的振捣 混凝土应采取振捣棒振捣。

在振动初凝以前对混凝土进行二次振捣

(3)大体积混凝土裂缝的控制 前5个为降低温差,后3个为控制裂缝 A. 优先选用低水化热水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂。 B. 适当降低水灰比,减少水泥用量。

C. 降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差。如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水);骨料用水冲洗降温,避免暴晒。 D. 及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。

E. 可在基础内预埋冷却水管,通人循环水,强制降低混凝土水化热产生的温度。 在拌合混凝土时,还可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩,减少混凝土的收缩变形。 设置后浇缝。

大体积混凝土可采用二次抹面工艺,减少表面收缩裂缝。 5、基坑排、降水

1)基坑开挖深度浅,基坑涌水量不大时,可边开挖边用排水沟和集水井进行集水明排。

2)降水是在基坑土方开挖之前,用真空(轻型)井点、喷射井点或管井深入含水层内降水。

3)、防止或减少降水影响周围环境的技术措施 (1) 采用回灌技术。 (2) 采用砂沟、砂井回灌。。

(3) 减缓降水速度。具体包括调小离心泵、加大建筑物一侧的井点间距、暂停抽水等; 4)土体分类

特殊性土通常指湿陷性黄土、膨胀土、软土、盐渍土等。 5、模板工程 1)模板的特点

木模板体系:适用于外形复杂或异形混凝土构件,以及冬期施工的混凝土工程。

组合钢模板体系:优点是轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高等。 大模板体系:其优 点是模板整体性好、抗震性强、无拼缝等;缺点是模板重量大,移动安装需起重机械吊运。 2)模板工程设计的主要原则 实用性

安全性:要具有足够的强度、刚度和稳定性,保证施工中不变形、不破坏、不倒塌。

经济性:在确保工程质量、安全和工期的前提下,尽量减少一次性投入,增加模 板周转次数,减少支拆用工,实现文明施工。 3)起拱要求

对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计 无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000?3/1000。 4)拆除顺序

模板拆除时,拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时,可 采取先支的后拆、后支的先拆,先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序,并应从上而下进 行拆除。 6、钢筋工程 1)原材进场检验

钢筋进场时,应按规范要求检查产品合格证、出厂检验报告,抽取试件作力学性能检验,合格后方准使用。

2)直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度

3)弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度 4)钢筋的连接方法

焊接、机械连接和绑扎连接三种。

当受拉钢筋直径大于25mm、受压钢筋直径大于28mm时,不宜采用绑扎搭接接头。

纵向受力钢筋和直接承受动力荷载结构中的纵向受力钢筋均不得采用绑扎搭接接头。

钢筋接头位置宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。 5)钢筋安装

墙(包括水塔壁、烟囱筒身、池壁等)的垂直钢筋每段长度不宜超过4m(钢筋直径 不大于12mm)6m(钢筋直径大于12mm)或层高加搭接长度,水平钢筋每段长度不宜超 过8m。

钢筋的弯钩应朝向混凝土内。

板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中.主梁的钢筋在下;当 有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上。 7、混凝土工程 1)材料要求

普通混 凝土结构宜选用通用硅酸盐水泥; 细骨料宜选用二区中砂;

粗骨料宜选用粒形良好、质地坚硬的洁净碎石或卵石。粗骨料最大粒径不应超过 构件截面最小尺寸的1/4

未经处理的海水、含氯化物的水泥严禁用于钢筋混凝土和预应力混凝土拌制和养护。

含氯化物的外加剂严禁用于预应力混凝土结构中,一般结构含量受到限制。 2)混凝土浇筑要求 3)竖向构件混凝土浇筑要求 …… 此处隐藏:213字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

2016年二级建造师建筑工程管理与实务最新重点总结来自网络(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/593423.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)