导读: 安装单位 (盖章) 年 月 日 监理工程师 (签字) 年 月 日 表8.1.3 六氟化硫(SF6)断路器安装单元工程(部分)质量检查表 编号: 日期: 分部工程名称 安装部位 安装单位 项 目 1 充气设备及管路 充气前断路器内

安装单位 (盖章) 年 月 日 监理工程师 (签字) 年 月 日 表8.1.3 六氟化硫(SF6)断路器安装单元工程(部分)质量检查表

编号: 日期: 分部工程名称 安装部位 安装单位 项 目 1 充气设备及管路 充气前断路器内部真空度 充气后六氟化硫(SF6)气体含水量及整体密封试验 六氟化硫(SF6)气体压力检查 六氟化硫(SF6)气体监督管理 质 量 标 准 洁净,无水分、油污,管路连接部分无渗漏 符合产品技术文件要求 1)与灭弧室相通的气室六氟化硫(SF6)气体含水量,应小于250μL/L; 2)不与灭弧室相通的气室六氟化硫(SF6)气体含水量,应小于250μL/L; 3)每个气室年泄漏率不大于1% 各气室六氟化硫(SF6)气体压力符合产品技术文件要求 开、完工日期 检 验 结 果 检验人(签字) 单元工程名称 2 气体的管理及充注检查 主控项目 3 4 一般项目 1 应符合GB 50147的规定 检查意见: 主控项目共 项,其中符合本标准质量要求 项; 一般项目共 项,其中符合本标准质量要求 项,与本标准有微小出入 项。

安装单位 (盖章) 年 月 日 监理工程师 (签字) 年 月 日

表8.1.4 六氟化硫(SF6)断路器安装单元工程(部分)质量检查表

编号: 日期: 分部工程名称 安装部位 安装单位 项 目 1 2 3 电气试验及操作试验检查 绝缘电阻 导电回路电阻 分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻 质 量 标 准 符合产品技术文件要求 符合产品技术文件要求 符合产品技术文件要求 1)位置指示器动作正确可靠,分、合位置指示与断路器实际分、合状态一致; 2)断路器及其操作机构的联动正常,无卡阻现象,辅助开关动作正确可靠 开、完工日期 检 验 结 果 检验人(签字) 单元工程名称 主控项目 4 操动机构试验 5 分、合闸时间, 应符合GB 50150的规定及分、合闸同期性产品技术文件要求 及配合时间 密度继电器、 压力显示正常,动作值符合压力表和压力产品技术文件要求 动作阀 交流耐压试验 应符合GB 50150的规定,试验中耐受定的试验电压而无破坏性放电现象 6 7 检查意见: 主控项目共 项,其中符合本标准质量要求 项; 一般项目共 项,其中符合本标准质量要求 项,与本标准有微小出入 项。

安装单位 (盖章) 年 月 日 监理工程师 (签字) 年 月 日

表8.2 真空断路器单元工程安装质量验收评定表

填 表 说 明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。

1.单元工程划分:一组真空断路器安装工程宜为一个单元工程。

2.适用于额定电压为3~35KV的户内式真空断路器安装工程质量验收评定。高压开关柜中的配电真空断路器可与高压开关柜一并进行质量验收评定。

3.单元工程安装质量验收评定应包括下列资料: (1)施工单位申请验收评定时,应提交下列资料: 1)单元工程的安装记录和设备到货验收资料。

2)制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等资料。 3)备品备件、专用工器具及测量仪器清单。 4)设计变更及修改等资料。

5)安装调试试验和动作试验记录。 6)单元工程试运行的检验记录资料。 7)重要隐蔽单元工程隐蔽前的影像资料。

8)由施工单位质量检验员填写的单元工程安装质量验收评定表(附录A表A.0.1)、单元工程(部分)质量检查表(附录A表A.0.2)。

(2)监理单位应形成下列资料:

1)监理单位对单元工程安装质量的平行检测资料。 2)监理工程师签署质量复核意见的单元工程安装质量验收评定表及单元工程(部分)质量检查表。 4.单元工程安装质量评定等级标准

合格等级标准:主控项目应全部符合本标准的质量要求;单元工程所含各质量检验部分中的一般项目质量与本标准有微小出入,但不影响安全运行和设计效益,且不超过该单元工程一般项目的30%。

优良等级标准:在合格等级标准基础上,有70%及以上的检验项目应达到优良标准,其中主控项目应全部达到优良标准。

表8.2 真空断路器单元工程安装质量验收评定表

单位工程名称 分部工程名称 单元工程名称、部位 项 目 主控项目 外观检查 一般项目 主控项目 安装检查 一般项目 电气试验及操作试验检查 主控项目 一般项目 安装质量检验主控项目 项,全部符合本标准的质量要求,一般项目 项,与本标准有微小出入的 项,所占比率为 %。质量要求操作试验或试运行符合本标准的要求,操作试验或试运行 出现故障,单元工程等级评定为 。 (签字,加盖公章) 年 月 日 安装质量检验主控项目 项,全部符合本标准的质量要求,一般项目 项,与本标准有微小出入的 项,所占比率为 %。质量要求操作试验或试运行符合本标准的要求,操作试验或试运行 出现故障,单元工程等级评定为 。 单元工程量 安装单位 评定日期 检 验 结 果 年 月 日 施工单位自评意见 监理单位意见

(签字,加盖公章) 年 月 日 注:对重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的安装质量验收评定应有设计、建设等单位的代表填意 见并签字。具体要求应满足SL 176的规定。

表8.2.1 真空断路器安装单元工程(部分)质量检查表

编号: 日期: 分部工程名称 安装部位 安装单位 项 目 质 量 标 准 1)设备接线端子的接触表面平整、清洁、无氧化膜,镀银成完好; 2)设备载流部分的可挠连接无折损、表面凹陷及锈蚀; 3)真空断路器本体两端与外部链接的触头洁净光滑、镀银层完好,触头弹簧齐全、无损伤 无变形、受潮 1)绝缘隔板齐全,完好; 2)灭弧室、磁套与铁件间应粘合牢固、无裂纹及破损; 3)相色标志清晰、正确 焊接良好,外部防腐层完整 开、完工日期 检 验 结 果 检验人(签字) 单元工程名称 外观质量检查 主控项目 1 导电部分 2 绝缘部分 一般项目 1 外观 2 断路器 支架

…… 此处隐藏:701字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
SL 638-2013 发电电气设备安装工程单元评定表-水利水电 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/592968.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)