SL 638-2013 发电电气设备安装工程单元评定表-水利水电 - 图文
水利水电SL 638-2013发电电气设备安装工程
单元工程质量验收评定表
(共有91个表)
本部分系根据中华人民共和国水利部批准《水利水电工程单元工程施工质
量验收评定标准——发电电气安装工程》(SL 638-2013)编制。本标准适用于大中型水电站发电电气设备安装工程中,下列电气设备安装工程单元工程质量验收评定。
——额定电压为26KVA及以下电压等级的发电电气一次设备安装工程; ——水电站通信系统安装工程;
小型水电站同类设备安装工程的质量验收评定可参照执行。
《评定表》改变了原标准中质量检验项目分类。将原标准中的“保证项目”、“基本项目”、“主要项目”、“一般项目”等统一规定为“主控项目”和“一般项目”两类。
2016年01月17日
《水利水电工程单元工程施工质量验收评定表》(以下简称《评定表》)是检验与评定施工质量的
基础资料,也是进行工程维修和事故处理的重要参考。工程竣工验收后,《评定表》归档长期保存。因此,对《评定表》的填写,作如下基本规定:
1 单元工程划分应符合下列规定:
(1)分部工程开工前应由建设单位或监理单位组织设计、施工等单位,根据本标准要求,共同划分单元工程。
(2) 建设单位应根据工程性质和部位确定重要隐蔽单元工程和关键部位的单元工程。 (3) 划分结果应以书面形式报送质量监督机构备案。
2.单元工程安装质量验收评定,应在单元工程检验项目的检验结果、试运转达到本标准要求,并具备完整安装记录的基础上进行。
3.单元工程安装质量验收评定表及其备查资料的制备应由工程施工单位负责,其规格宜采用国际标准A4(210mmX297mm)验收评定表一式4份,备查资料一式2份,其中验收评定及备查资料各1份应由监理单位保存,其余应由施工单位保存。
4. 《评定表》应使用蓝色或黑色墨水钢笔填写,不得使用圆珠笔、铅笔填写。 5.文字。应按国务院颁布的简化汉字书写。字迹应工整、清晰。
6.数字和单位。数字使用阿拉伯数字(1、2、3、…、9、0)。单位使用国家法定计量单位,并以规定的符号表示(如:MPa、m、m3、t、…)。
7.合格率。用百分数表示,小数点后保留一位。如恰为整数,则小数点后以0表示。例如:95.0%。 8.改错。将错误用斜线划掉,再在其右上方填写正确文字(或数字),禁止使用改正液、贴纸重写、橡皮擦、刀片刮或墨水涂墨等方法。
例如:……表面有裂缝
9.表头填写。①单位工程、分部工程名称,按项目划分确定的名称填写。②单元工程名称、部位:填写该单元名称(中文名称或编号),部位可用桩号、高程等表示。③施工单位:填写与项目法人(建设单位)签订承包合同的施工单位全称。④单元工程量:填本单元主要完成工程量:填写本单元主要工程量。⑤检验(评定)日期:年――填写实际4位数,月――填写实际月份(1~12月),日――填写实际日期(1~31日)。
10. 质量标准中,凡有“符合设计要求”者,应注明设计具体要求(如内容较多,可附页说明)、凡有“符合规范要求”者,应标出所执行的规范名称及编号。
11.检验记录。文字记录应真实、准确、简练。数字记录应准确、可靠,小数点后保留位数应符合有关规定。
12.设计值按施工图填写,实测值填写实际检测数据,而不是偏差值。当实测数据多时,可填写实测组数、实测值范围(最小值~最大值)、合格数,但实测值应作表格附件备查。
纹 23.3
MPa。
,抗压强度25.3
13.《评定表》中列出的某些项目,如实际工程无该项内容,应在相应检验栏内用斜线“/”表示。 14.《评定表》表头至评定意见栏均由施工单位经“三检”合格后填写,“质量等级栏”由复核质量的监理人员填写。监理人员复核质量等级时,如对施工单位填写质量检验资料有不同意见,可写入“质量等级”栏内或另附页说明,并在质量等级栏内填写出正确的等级。
15.单元(工序)工程表尾填写。
⑴施工单位由负责终检的人员签字。如果该工程由分包单位施工,则单元(工序)工程表尾由分包施工单位的终检人员填写分包单位全称、并签字。重要隐蔽工程、关键部位的单元工程,当分包单位自检合格后,总包单位应参加联合小组核定其质量等级。
⑵建设、监理单位,实行了监理制的工程,由负责该项目的监理人员复核质量等级并签字。未实行监理制的工程,由建设单位专职质检人员签字。
⑶表尾所有签字人员,必须由本人按照身份证上的姓名签字,不得使用化名,也不得由其他人代为签名,签名时应填写填表日期。
16.表尾填写:××单位是指具有法人资格单位的现场派出机构,若须加盖公章,则加盖该单位的现场派出机构的公章。
单元工程施工质量验收评定表索引
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 厂用变压器 安装工程 高压开关柜 安装工程 避雷器 安装工程 电抗器与 消弧线圈 安装工程 互感器 安装工程 负荷开关及 高压熔断器 安装工程 隔离开关 安装工程 真空断路器 安装工程 六氟化硫(SF6)断路器安装工程 工程名称 评 定 表 表8.1六氟化硫(SF6)断路器单元工程安装质量验收评定表 表8.1.1六氟化硫(SF6)断路器单元工程外观质量检查表 表8.1.2六氟化硫(SF6)断路器单元工程安装质量检查表 表8.1.3六氟化硫(SF6)断路器单元工程气体的管理及充注质量检查表 表8.1.4六氟化硫(SF6)断路器单元工程电气试验质量检查表 表8.2真空断路器单元工程安装质量验收评定表 表8.2.1真空断路器单元工程外观质量检查表 表8.2.2真空断路器单元工程安装质量检查表 表8.2.3真空断路器单元工程电气试验及操作试验质量检查表 表8.3隔离开关单元工程安装质量验收评定表 表8.3.1隔离开关单元工程外观质量检查表 表8.3.2隔离开关单元工程安装质量检查表 表8.3.3隔离开关单元工程电气试验及操作试验质量检查表 表8.4负荷开关及高压熔断器单元工程安装质量验收评定表 表8.4.1负荷开关及高压熔断器单元工程外观质量检查表 表8.4.2负荷开关及高压熔断器单元工程安装质量检查表 表8.4.3负荷开关及高压熔断器单元工程电气试验及操作试验质量检查表 表8.5互感器单元工程安装质量验收评定表 表8.5.1互感器单元工程外观质量检查表 表8.5.2互感器单元工程安装质量检查表 表8.5.3互感器单元工程电气试验及操作试验质量检查表 表8.6电抗器与消弧线圈单元工程安装质量验收评定表 表8.6.1电抗器与消弧线圈单元工程外观质量检查表 表8.6.2电抗器单元工程安装质量检查表 表8.6.3消弧线圈单元工程安装质量检查表 表8.6.4电抗器单元工程电气试验及操作试验质量检查表 表8.6.5消弧线圈单元工程电气试验及操作试验质量检查表 表8.7避雷器单元工程安装质量验收评定表 表8.7.1避雷器单元工程外观质量检查表 表8.7.2避雷器单元工程安装质量检查表 表8.7.3避雷器单元工程电气试验质量检查表 表8.8高压开关柜单元工程安装质量验收评定表 表8.8.1高压开关柜单元工程外观质量检查表 表8.8.2高压开关柜单元工程安装质量检查表 表8.8.3高压开关柜单元工程电气试验质量检查表 表8.9厂用 …… 此处隐藏:2790字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记