(7)砌筑前设立皮数杆,皮数杆应立于房屋四角及内外墙交接处,间距以10~15m为宜,砌块应按皮数杆拉线砌筑。

(8)铺砂浆:砌块砌筑时水平砂浆用坐浆法,砌筑时铺浆长度以一块砌块长度为宜,铺浆要均匀,厚薄适当、浆面平整,铺浆后立即放置砌块,一次摆正找平,如铺浆后不能立即放置砌块,砂浆失去塑性,则应铲去砂浆重铺;竖向灰缝应在已就位和即将就位砌块的端面同时抹砂浆,随即用挤浆法将新砌块就位,挤紧随后进行灰缝的勒缝。严禁用水冲缝灌浆。砌块水平灰缝应用专用刮勺均匀的铺粘结剂于下皮砌块表面;有槽口砌块的垂直灰缝可用粉刷铁板抹粘结剂于砌块侧面再上墙砌筑。

20

中铁建工集团有限公司北京诺德中心三期砌筑工程施工方案

专用刮勺刮浆

(9)砌块就位与校正:每层应从转角处或定位砌块处开始砌筑。砌筑前一天应向砌块的砌筑面适量浇水,砌筑当天再浇一次,以水浸入砌块面内深度8~10mm为宜。砌筑就位应先远后近,先下后上,先外后内;每层开始时,从转角处或定位砌块处开始,应吊砌一皮,校正一皮,皮皮拉线控制砌体标高和墙面平整度,砌块安装时,起吊砌块应避免偏心。砌体灰缝应横平竖直、饱满、密实,砌块的垂直灰缝宽度为15mm,水平灰缝厚度为8-12mm,最大不得大于15mm。灰缝要求横平竖直,砂浆饱满。墙体的局部凹缺,必须用砌块修补砂浆填补,不得用其他材料填塞。修补砂浆的配合比为:(水泥)1:(熟石膏粉)1:(加气混凝土碎末)3,用1:4的107胶水溶液拌合,调成糊状,在砌块需修补处亦应刷107胶溶液,以增大粘结力。砌筑好的灰缝应在初凝前用原浆勾缝,深度一般为3mm;严禁用水冲浆灌缝。

(10)砌块排列应尽可能采用主规格,除必要部位外,尽量少镶嵌实心砖砌体,局部需要镶砖部位,宜分散、对称,以使砌体受力均匀。

(11)砌筑外墙时,不得留脚手眼,采用双外排脚手架。

(12)纵横墙应整体咬槎砌筑,临时间断可拖斜槎,接槎时,应先清理基面,浇水湿润,然后铺浆接砌,并做到灰缝饱满。

(13)外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌。如果不能咬槎时,按设计要求采取其他构造措施;砌体垂直缝与门窗洞口边线应避开通缝,且不得采用砖镶砌。

(14)砌块排列尽量不镶砖或少镶砖,必须镶砖时,应用整砖平砌,且尽量分散,镶砌砖的强度不应小于砌块强度等级。

(15)正常施工条件下,小砌块砌体每日砌筑高度不宜超过1.5m或一步脚手架高

21

中铁建工集团有限公司北京诺德中心三期砌筑工程施工方案

度内。

(16)框架柱上支设的墙柱拉结筋,应考虑砌块的高度,拉结筋应保证位置准确、平直、其外露部分在施工中不得任意弯折。

(17)凡有穿过加气混凝土墙体的管道,应严格防止渗水、漏水。

(18)安装室内管线时,必须用电动砂轮机切割开槽,深度控制在20mm以内,严禁凿打墙体。不应在墙体同一水平标高处同时进行长距离切割(不超过1米)。单根管道敷设应在管槽两侧钉钉子并用铁丝扎牢,再在管上用300mm宽镀锌钢板网加强。墙体砌完后2天才能进行砂轮机切割(顶砖可以未施工)。顶砖完成2天后才能进行剔槽。所有的墙面孔洞必须预先留设,不得在完成墙体后打凿。如因变更等原因需后开的穿墙孔洞,必须使用专用成孔器开孔。

电管立管于砌筑前固定到位,砌筑施工期间不得私自剔凿墙体,必须经过项目批准才可剔凿墙体。剔凿墙体必须采用切割机,不得使用锤子凿墙,且只能留竖槽不得留横槽。线槽敷设管线完后应将管线固定牢固,再用1:4水泥砂浆填实,比墙面微凹2mm,再用修补材补平,也可以直接用粉刷石膏进行填逢修补。墙体修补及孔洞堵塞宜用专用修补材料修补;也可现场用配合比为水泥:石灰膏:砌块碎屑=1:1:3的修补材料进行修补。管线开槽部位批灰时需粘贴耐碱玻纤网格布。

22

中铁建工集团有限公司北京诺德中心三期砌筑工程施工方案

实例图片

(19)设备附墙固定,须在抹灰前进行,不得用锤凿等冲击墙体,应使用电钻钻孔,钻孔内用掺有水玻璃或107胶的粘接砂浆塞入将锚固件与墙体粘牢。(固定预埋钢板时,不宜使用107胶粘接砂浆)。

(20)加气混凝土墙体与零配件的联结(如门、窗、附墙管道、管线支架、卫生设备等)应牢固可靠。如用钢板作为埋入或穿过加气混凝土的联结件时,应除锈,并刷丹油一度,防锈漆两度,预埋件不得固定在零星加气混凝土小砌块上。

(21)对现浇混凝土构件浇水养护时,应避免发生浸泡砌块现象。

(22)在施工过程中要与水电专业密切配合,施工过程中做好工序交接,预留预埋由专业工程师提前进行书面交底。

(23)砌块砌筑前根据墙体长度和高度进行排版,砌块切割前用直尺在砌块上先划标线,切割应采用专用切割机;局部切割可采用手板锯。严禁采用砍剁方式断料。洞口两侧应用规则整齐的砌块砌筑。

实例图片

23

中铁建工集团有限公司北京诺德中心三期砌筑工程施工方案

5.1.3 细部作法

(1)填充内墙为400mm厚、300mm厚、200mm厚、150mm、100mm厚。400mm厚墙体使用370厚加气混凝土砌块,300mm厚墙体使用270厚加气混凝土砌块,200mm厚墙体使用170mm厚加气混凝土砌块,150mm厚墙体采用120mm厚加气混凝土砌块,100厚墙体用90mm厚轻集料混凝土隔墙板。除管道井及带水房间外,其他墙体在砌筑加气混凝土砌块墙体时,要先在下面砌筑3皮页岩砖。3皮页岩砖上方设置2φ6拉结筋一道,拉结筋采用植筋方法与剪力墙、框架柱连接。墙面电管密集部位支模板灌注C20细石混凝土,要求灌注密实。

(2)构造柱、圈梁、系梁、过梁混凝土强度等级均为C25。

(3)墙体拉结筋:砌块墙体与框架柱或剪力墙相连时,设 2φ6墙体拉结筋,间距600mm(A座1-2层售楼处每500mm高预留2φ6拉结筋)一道(两皮砌块高度)。

(4)砌体隔墙转角处、隔墙转角处悬臂梁隔墙端头、内外墙相交处、直墙端头以及电梯井道的四角加设构造柱。构造柱纵筋应结合建筑图及规范要求进行设置。构造柱断面及配筋如下:

1)构造柱断面及配筋:断面尺寸250mm×墙厚,纵筋HRB400级4φ12,箍筋HPB300级φ6@100/200;构造柱上下600mm范围内箍筋加密φ6@100,箍筋弯钩135°,平直段长度为10d。主筋保护层厚度为20mm。

2)构造柱与砌块墙体相连应设马牙槎,从每层柱脚开始,先退后进,形成200mm宽、300mm高(售楼处位置为250mm高)的马牙槎。构造柱钢筋应在砌筑前绑扎到位并做好隐检记录。

3)构造柱插筋若漏设,可在构造柱设计位置用长φ10膨胀螺丝固定8mm厚钢板,钢板尺寸为250×墙厚,将构造柱纵筋与钢板焊接,焊接长度为单面焊12cm,双面焊6cm。

4)墙体砌筑时,构造柱两侧均设置拉结筋,拉结筋长度为墙长的1/5且不小于700mm。

(5)过梁做法:填充墙门窗洞口处过梁配筋见下表(设计要求)。现浇混凝土过梁模板采用胶合板和方木制作,侧模可以在混凝土浇筑后1天拆除,底模须在混凝土强度大于75%以上时拆除(时间大约为7天左右),严禁与侧模一起拆除。

24

…… 此处隐藏:1224字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
加气混凝土砌块施工方案(最新)2016 - 图文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/592616.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)