中铁建工集团有限公司北京诺德中心三期砌筑工程施工方案

(16)女儿墙应在屋面适当部位设混凝土柱。设置位置为:墙体转角处、内外墙相交处、直墙端头及挑梁端头等位置;且间距不大于3000。当墙高大于1000小于1500时,间距不大于2000;长度大于 2100mm的窗下墙体也按女儿墙处理。女儿墙高度>1.5米时,构造柱GZ的设置间距要求1500;女儿墙半高处加设通长圈梁QL一道(见附图3)。

(17)对高层塔楼及裙楼布置有幕墙处女儿墙采用混凝土结构。见大样图如下:

(18)墙体破损修补:墙体修补及孔洞堵塞宜用专用修补材修补;也可现场用配合比为水泥:石灰膏:砌块碎屑=1:1:3的修补材料进行修补。

35

中铁建工集团有限公司北京诺德中心三期砌筑工程施工方案

墙体破损部位

修补材修补

5.2植筋施工工艺

5.2.1施工工艺

定位 →钻孔 → 清孔 → 钢材除锈 → 锚固胶配制 → 植筋 → 固化、保护 → 检验。 5.2.1.1 定位

按设计及规范要求标示钻孔位置、型号,若基材上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但均宜植在箍筋内侧(对梁、柱)或分布筋内侧(对板、剪力墙)。 5.2.1.2 钻孔

(1)钻孔宜用电锤或风钻成孔,如遇钢筋宜调整孔位避开。如采用水钻(取芯机)成孔,钻孔内碎屑应用洁净水冲洗干净,并晾晒至干燥。

(2)实际钻孔深度为15d即9cm为基准,钻孔植筋为d+4-8mm,根据实际所需锚固力大小,并考虑构造要求,现场拉拔试验或按照有关规范计算确定。

(3)钻孔有效深度自构件表面坚实的混凝土算起。 (4)钻孔不应设置于构件的保护层或装饰层内。 (5)所用主要器具:电锤或风镐。 5.2.1.3 清孔

(1)钻孔完毕,检查孔深、孔径合格后将孔内粉尘用压缩空气吹出,然后用毛刷将孔壁刷净,再次压缩空气吹孔,应反复进行3~5次,直至孔内无灰尘碎屑,最后用棉布

36

中铁建工集团有限公司北京诺德中心三期砌筑工程施工方案

蘸丙酮拭净孔壁,将孔口临时封闭。若有废孔,清净后用植筋胶填实。

(2)钻孔孔内应保持干燥。

(3)所用主要器具:空压机、毛刷。 5.2.1.4 钢材除锈

(1)钢材锚固长度范围的铁锈、油污应清除干净(新钢筋、螺栓的青色氧化外皮也应除去),并打磨出金属光泽,采用角磨机和钢丝轮片速度较快。

(2)所用主要器具:角磨机、钢丝轮片。 5.2.1.5 锚固胶配制

(1)植筋胶为A、B两组份,配胶宜采用机械搅拌,搅拌器可由电锤和搅拌齿组成,搅拌齿可采用电锤钻头端部焊接十字形φ14钢筋制成。少量可用细钢筋棍人工搅拌。

(2)取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按配合比混合,并用搅拌器搅拌10分钟左右至A、B组份混合均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡。

(3)胶应现配现用,每次配胶量不宜大于5公斤。 (4)所用主要器具:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。 5.2.1.6 植筋

(1)垂直孔植筋将胶直接流、捣进孔中即可。

(2)水平孔植筋可用φ6细钢筋配合托胶板(干净木板)往孔内捣胶,也可让施工人员戴好皮手套,将配好的胶成团塞、捣进孔内。

(3)倒垂孔植筋请选用高触变型植筋胶,该胶不流淌,可成团塞、捣入孔。 (4)钢筋、螺栓可采用旋转或手锤击打方式入孔,手锤击打时,一手应扶住钢筋或螺栓,以保证对中并避免回弹。若先将一较短电锤钻头端部焊接6mm厚小铁板,然后将电锤功能调为冲击状态,利用电锤的持续冲击力,可克服植筋胶的阻力,快速无回弹地将钢筋送至孔底。大量或大直径植筋推荐采用此方式。

(5)锚固胶填充量应保证插入钢筋后周边有少许胶料溢出。 (6)所用主要器具:手套、细钢筋、托胶板、手锤。 5.2.1.7 固化、保护

(1)植筋胶有一个固化过程,日平均气温25℃以上12小时内不得扰动钢筋,日平

37

中铁建工集团有限公司北京诺德中心三期砌筑工程施工方案

均气温25℃以下24小时内不得扰动钢筋,若有较大扰动宜重新植。

(2)植筋胶在常温、低温下均可良好固化,若固化温度25℃左右,2天即可承受设计荷载;若固化温度5℃左右,4天即可承受设计荷载,且锚固力随时间延长继续增长。 5.2.1.8 检验

植筋后3~4天可随机抽检,检验可用千斤顶、锚具、反力架组成的系统作拉拔试验。一般加载至钢材的设计力值,检测结果直观、可靠。

5.2.2 注意事项

(1)锚固构造措施尚宜满足《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)的有关规定。

(2)孔内尘屑是否清净、钢筋、螺栓是否除锈、胶配比是否准确、是否搅拌均匀、孔内胶是否密实决定了锚固效果的好坏。

(3)结构胶添加了纳米防沉材料,但每次使用前检查包装桶内胶有无沉淀是良好的习惯,若有沉淀,用细棍重新搅拌均匀即可。

(4)冬季气温低时,A组分偶有结晶变稠现象,只需对A胶水浴加热至50℃左右,待结晶消除搅匀即可,对胶性能无影响。

(5)推荐的搅拌时间应予以保证,冬季施工并应再延长3分钟左右。A、B胶配胶工具不得混用。

(6)施工场所平均温度低于0℃,可采用碘钨灯、电炉或水浴等增温方式对胶使用前预热至30~50℃左右使用,应注意不得让水混入桶内。施工场所平均温度低于-5℃,建议对锚固部位也加温0℃以上,并维持24小时以上。

(7)结构胶完全固化后为无毒级材料,但未固化前个别组分对皮肤、眼睛有刺激性,而且胶固化后也不易清除,所以施工人员应注意适当的劳动保护,如配备安全帽、工作服、手套等。人体直接接触后应用清水冲洗干净。

(8)周围环境温度越高,每次配胶量越大,可操作时间越短。预估适用期内的每次配胶量,以避免不必要的浪费。

(9)结构胶宜在阴凉干燥处密闭保存,保质期8个月。

(10)结构胶的性能在不断改进中,使用说明也可能随之变更,请以随货配备的为准。

38

中铁建工集团有限公司北京诺德中心三期砌筑工程施工方案

5.3 样板间施工

5.3.1 施工准备

(1)技术准备:土建工程师及班组长在施工之前,要充分熟悉图纸,对各部位的门窗洞口位置、标高、尺寸等都应牢记,组织工人学习各项施工工艺的操作规程。

(2)工具准备:检查各机具设备是否完整齐全,并制作标识杆及手头工具。 (3)加气砼块有出厂合格证、复检报告,容重不大于8KN/m3。

(4)砌体采用M5混合砂浆砌筑。具有实验室配比单以及预拌砂浆厂家提供的合格证明单。

(5)弹出建筑一米线、轴线、门窗洞口线、控制线。

5.3.2 操作工艺

(1)按设计要求绑扎构造柱,与砼墙体的接缝处采用植筋法,按加气块的规格、设计要求进行拉结筋的栽植,在构造柱、拉结筋的植筋验收合格后,再进行砌筑。

(2)填充墙的砌筑要依据各楼层水平面上的1米线为准,先进行地面清理、浇水,然后现进行排底砌筑。

(3)砌块要合理的浇水湿润,砌块运输时要轻搬轻放,以免损坏棱角,砌块在楼层的堆放不高度超过1m,且不可集中堆放。

(4)砌体下部砌筑3皮页岩砖,然后再砌加气块,加气块的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度分别宜为8-12mm,最大不超过15mm …… 此处隐藏:1450字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

加气混凝土砌块施工方案(最新)2016 - 图文(12).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/592616.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)