机房环境监控概要设计说明、详细设计说明(3)

来源:网络收集 时间:2026-08-12
导读: 第二部分 概要设计说明 一、 系统概述 1.1. 系统概况 机房环境集中监控系统(以下简称监控系统)是一个综合利用计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等构成的计算机网络,采用多功能

第二部分 概要设计说明

一、 系统概述

1.1. 系统概况

机房环境集中监控系统(以下简称监控系统)是一个综合利用计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等构成的计算机网络,采用多功能机房动力环境综合监控仪采集设备,可以对通信机房现有的智能设备、高低压配电设备、蓄电池组、空调以及环境、图像、声音实行监控,同时完成被控端局监控数据的通信和传输功能,有效降低成本。

监控系统支持多种传输方式,支持混合组网结构,可以逐级灵活组网。系统容量大,可平滑扩容,数据处理能力强。

在监控系统中,所有的软件都是自主开发,大部分的硬件如:监控主机、监控模块及部分传感器等都是自主开发研制出来的,该系统集智能网、数据通信、监控技术等高新技术于一体。该系统软、硬件采用高度模块化设计,具有良好的可扩充性和通用性,可以根据用户的实际需要,灵活配置和集成,利用多种监测控制手段,准确及时地发现各种故障,提高管理效率,保障通信网络系统的安全运营。

建设监控系统对充分利用人力资源,加强维护支持手段的建设,保障设备稳定运行和机房安全,提高劳动生产率和网络维护水平,实现机房从有人值守到无人值守,促进电源设备维护现代化具有积极的促进作用。

先进的防范理论加上高新科技成果,结合功能强大的防护网,将可破坏程度降低到最低点,为监控现场提供最安全的保证,使企业财产免受不必要的损失,以便更好地分配人力资源,直接或间接带来的经济效益是不可估量的。 设计依据

动力环境集中监控系统采用标准开放的协议与接口,遵循信产部和ITU-T相关标准和技术要求,系统符合的国家标准如下:

? 《通信电源和空调集中监控系统技术要求》YDN023—96; ? 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94;

? 《入侵探测器通用技术条件》 GB10408.1-2000; ? 《防盗报警控制器通用技术不条件》国标GB/12663-94);

? 《通信电源集中监控系统工程设计暂行规定》YD5027-96,1997年1月; ? 《通信电源集中监控系统工程验收》YD5058-98; ? 《电气装置工程施工及验收规范》GBJ232—82; ? 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74—94; ? 《民用建筑电气设计规范》JCJ/T16-2000; 严格符合如下国际组织和部分国内组织制订的规约: ? 电气图用图形符号GB4728

? 电信工程制图与图形符号YT/T5015—95 ? 电磁兼容试验和测量技术IEC61000-4 ? 电信网络设备电磁兼容性要求EN300386 1.2. 系统配置规划

该系统采用基于TCP/IP与RS485的网络结构;完整的多层系统由监控中心SC、监控站SS、监控单元SU和监控模块SM逐级汇接构成,适用于多级汇接、分层管理的监控项目。系统可利用internet与RS485的方式进行组网。根据监控现状的实际情况以及监控规模的大小,合理选用和建设,可采用以下结构模式:

? 单独的SU一级建设模式;

? SS、SU / SC、SU等扁平化结构两级建设模式; ? SC、SS、SU三级建设模式。

SC通常设在本地网的中心机房,集中监视各机房动力环境、视频图像及线缆资源的运行状况,并对监控站进行管理,也可对监控单元进行监控和维护操作。SS根据电源及环境设备分布情况在一个本地网内设立多个,通常设在区(县)分公司内,作为通信枢纽,接受监控中心调度,执行对下属端局的监控和维护操作。SU设在各个被监控的端局,负责对端局内的监控模块进行管理,并负责与监控中心或监控站通信。SM对应监控对象接口,负责设备运行数据采集和设备控制。现场监控设备分别安装在监控区域现场,与各种传感器、现场电源、空调等相连;各监控子系统既相互独立,又相互融合,形成一个有机的整体。所有监控设备通过内部以太网连接进行数据传输,实现监控的互联互通;系统软件采用B/S结构

和SQL数据库(IE浏览器),具有界面友好、快速报警、自动纪录、多级协同浏览,操作简单方便等优点。 1.3. 系统架构

本方案采用当今最为流行的浏览器/服务器(B/S)模式,将各种不同功能子系统(环境、动力、视频和消防等)无缝融合到一个统一的监控平台下,极大的方便了用户的使用和管理。系统采用浏览器访问,简化了用户的使用复杂程度,只要会上网,就会熟练的使用本系统,而不需要专门的进行培训。

如下功能框图:

系统组网传输方式:

? 单独的SU一级建设模式:各个监控区域的监控设备和监控中心采用物理线

路直接接入前置机;

? SS、SU / SC、SU等扁平化结构两级建设模式和SC、SS、SU三级建设模式:

各个监控区域的监控设备和监控中心均采用TCP/IP协议接入内部局域网。

二、 机房环境集中监控系统概要设计说明

2.1. 本次监控主要设计原则

1、本系统方案的设计充分考虑了系统平滑的扩容和升级的能力,以适应公

司业务发展和管理的需要。本系统适应监控网络化趋势,不落后,不重复投资;采用内部局域网或广域网通信和管理,更稳定更安全。采用TCP/IP方式,各监控点可以很容易地与监控管理中心及数据库建立起联系,用较低的成本对监控区域的动力设备、环境、线缆资源等信息实施统一平台下的监控。本次设计系统在充分保证本期监控接入的基础上,充分考虑了在秉承现有建设思想的情况下实现后续机房和已建机房的无缝接入。

2、监控的内容根据实际运维需要和投资情况考虑必要性、以可靠实用为原则。

3、开放的接口。充分考虑了监控系统未来与综合网管及其他相关系统的接口。这些接口同时包括未来将区域内所有机房和其他的监控连成一个监控系统从而形成监控维护管理中心的可能性。

4、良好的可维护性,一是从组网结构上考虑监控系统功能和中心位置对现有运维体系的适应性;二是选型的设备采用维护工作量较少和易于维护的设备,最大限度的减少日常运维工作量。

5、系统结构具有很好的稳定性:一是系统某一接点或某一设备的故障不影响其它设备和系统的正常运行;二是选型设备本身具有较好的稳定性和良好的故障保护功能。

6、系统的先进性:设计的系统和设备能满足现行发布的关于动力环境集中监控系统的全部技术规范和要求,软硬件能方便和可预见的进行扩容。所选用的系统和设备是目前在国际国内具有领先水平的,能够满足系统长期建设和发展的需要,以最大限度的保护用户投资。 2.2. 详细解决方案 1) 系统结构

本着充分利用现有网络资源和节约建设投入,遵循总体规划、着眼未来的原则,为合肥市烟草公司公司搭建起机房环境集中监控系统的结构框架。

该系统由前端各设备:各类传感器、变送器、摄像机及周边附件、数据采集监控模块等;传输设备:利用公司固有网络资源IP传输;监控中心设备:服务器、PC微机及相关软件、网络交换机、串口服务器等设备组成。

详细的网络拓扑图如下:

机房环境集中监控系统详细网络结构拓扑图

2) 非智能设备的监控

对于非智能设备的数据采集,其开关量与模拟量的接入方式均采用传感器和隔离取样器,使监控模块工作更安全,性能更稳定。

本次建设的机房温湿度监控则通过温湿度传感器采集环境温湿度模拟量信号,转换成标准电信号后接入到监控模块;烟雾、浸水等开关量信号传感器则采用转换器转换成RS485信号的方式接入到监控模块;在 …… 此处隐藏:1343字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

机房环境监控概要设计说明、详细设计说明(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/592342.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)