6 升压变电电气设备安装工程
6
升压变电电气设备安装工程
单元工程质量评定表
(共有11个表式)
本表格根据能源部、水利部颁发的《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》SDJ249.6—88(称“标准6”)及《电气装置安装工程施工及验收规范》(称《规范》)、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—91)编制。适用于以下升压变电电气设备安装工程质量评定:
(1)额定电压35~330KV的主变压器;
(2)额定电压35~330KV的户外高压电气设备及装置。
单元工程质量检验内容按本表中所列内容由施工单位自检,建设(监理)单位复核。
检测数量及单元工程质量等级评定标准按《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》SDJ249.6—88规定执行。
表中加“△”的项目为主要检查项目。凡在“质量标准”栏中有“产品技术规定”、“产品技术要求”者,应注明具体要求(规定)。
水利水电工程
表6.1 主变压器安装单元工程质量评定表 单 位 工 程 名 称 分 部 工 程 名 称 单元工程名称、部位 项 次 检 查 项 目 质量标准 单元工程量 施工单位 检验日期 检验记录 年 月 日 结 论 1 一般规定 油箱及所有的附件应齐全,无锈蚀或机械损伤,无渗漏现象。各连接部位螺栓应齐全,固定良好。套管表面无裂缝、伤痕,充油套管无渗油现象,油位指示正常 应无变形和多点接地。铁轭与夹件,夹件与螺杆等处的绝缘应完好,连接部位应紧固 绝缘层应完好无损,各组线圈排列应整齐,间隙均匀,油路畅通。压钉应紧固,绝缘良好,防松螺母锁紧 △绝缘包扎应紧固,无破损、拧弯现象。固定牢固,校核绝缘距离符合设计要求。引出线裸露部分应无毛刺或尖角,焊接良好。△引出线与套管的接线应正确,连接牢固 △无激磁电压切换装置各分接点与线圈的连接应紧固正确。接点接触紧密,转动部位应转动灵活,密封良好,指示器指示正确。有载调压装置的各开关接点接触良好。分接线连接牢固、正确,切换部分密封良好 △各部位无油泥、金属屑等杂物。有绝缘围屏者,其围屏应绑扎牢 检查干燥记录,应符合《规范》有关要求 两轨道间距离允许误差应<2mm,轨道对设计标高允许误差应<±2mm,轨道连接处水平允许误差应<1mm 轮距与轨距中心应对正,滚轮应加制动装置且该装置应固定牢固。装有气体继电器的箱体顶盖应有1%~1.5%的升高坡度 安装前应进行密封试验无渗漏。与变压器本体及其它部位的连接应牢固,密封良好。管路阀门操作灵活,开闭位置正确。油泵运转正常。风扇电动机应安装牢固,转动灵活、运转正常、无振动或过热现象。冷却装置安装完毕试运行正常,联动正确 △传动机构应固定牢固,操作灵活无卡阻。切换开关的触头及其连线应完整,接触良好。限流电阻完整无断裂。△切换装置的工作顺序及切换时间应符合产品要求,机械联锁与电气联锁动作正确。△位置指示器动作正常,指示正确。油箱应密封良好,油的电气绝缘强度应符合产品要求。电气试验符合“标准6”要求 储油柜应清洁干净,固定牢固。△油位表应动作灵活,指示正确。吸潮器与储油柜的连接管应密封良好,吸潮剂应干燥 △2.1铁芯 △2.2线圈 2 器身检查 2.4电压切换装置 2.3引出线 2.5箱体 变压器干燥的检查 4.1轨道检查 3 4.2本体就位 4 本体及附件安装 △4.3冷却装置安装 4.4有载调压装置的安装 4.5储油柜及吸潮器安装
续表6.1 项 次 检 查 项 目 质量标准 检验记录 结 论 △4.6套管的安装 套管应试验合格。各连接部位接触紧密,密封良好。充油套管不渗漏油,油位正常 安装正确,边相倾斜角应符合制造要求。与连流互感器中心应一致。绝缘筒应安装牢固位置正确 4.7升高座的安装 4 本体及附件安装 4.10测温装置的安装 4.9安全气道的安装 4.8气体继电器的安装 安装前应检验整定。安装水平,接线正确。与边通管的连接应密封良好 内壁清洁干燥,隔膜的安装位置及油流方向正确 温度计应经校验,整定值符合要求,指示正确 4.11保护装置的安装 配备应符合设计要求,各保护应经校验,整定值符合要求。操作及联动试验过程中保护装置应动作正常 5 △变压器油 符合“标准6”要求 6 变压器与母线或电缆的连接 应符合《规范》的有关规定 应牢固可靠,并按规定涂漆。接地引下线7 各接地部位 及引下线与主接地网的连接应满足设计要求 △变压器整体密封检查 测量绕组连同套管一起的直流电阻 8 符合“标准6”要求 9 符合“标准6”要求 10 检查分接头的变压比 额定分接头变压比允许偏差为±0.5%,其它分接头与铭牌数据相比应无明显差别,且应符合变压比规律 11 △检查三相变压器的接线组别和单相变压器的极性 应与铭牌及顶盖上的符号相符
续表6.1 项 次 检 查 项 目 测量绕组连同套管一起的绝缘电阻的吸收比 △测量绕组连同套管一起的正切值tgδ 测量直流泄漏电流 质量标准 检验记录 结 论 12 符合“标准6”要求 13 符合“标准6”要求 14 符合“标准6”要求 15 工频耐压试验 与铁芯的各紧固件及铁芯引出套管与外壳的绝缘电阻测量 试验电压标准见“GB50150—91”1,试验中应无异常 用2500V兆欧表测量,时间1min,应无闪络及击穿现象 16 17 非纯瓷套试验 应符合《规范》的有关规定 18 有载调压装置的检查试验 18.1测量限流元件的电阻 18.2检查开关动、静触头动作顺序 18.3检查切换装置的切换过程 18.4检查切换装置的调压情况 额定电压下的冲击合闸试验 与产品出厂测量值比较应无显著差别 应符合产品技术要求 全部切换过程,应无开路现象 电压变化范围和规律与产品出厂数据相比,应无显著差别 试验五次,应无异常现象 19 20 △相位检查 必须与电网相位一致 检验结果 共检验 项,合格 项,其中优良 项,优良率 % 评 定 意 见 单元工程质量等级 主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目 符合质量标准。 (测 量 人 施 工 单 位 建监设理) 单位 注:适用范围:额定电压≤330KV,额定容量≥6300KVA的油浸式变压器安装。
水利水电工程
表6.2 油断路器安装单元工程质量评定表 单 位 工 程 名 称 分 部 工 程 名 称 单元工程名称、部位 项 次 检 查 项 目 质量标准 所有部件应齐全完整,无锈蚀。油箱应焊接良好,无渗漏油且油漆完好。安装前需进行电气试验的部件,其试验结果应与产品说明书相符 中心距及高度≤±10;预留孔中心≤±10;基础螺栓中心±2 金属支架焊接质量应良好,螺栓固定部位应紧固 安装垂直,固定牢固,底座与基础之间的垫片总厚度不大于10mm ,各垫片之间焊接牢固。油箱内单元工程量 施工单位 检验日期 检验记录 年 月 日 结 论 1 一般规定 2 基础及支架安装 2.1基础部分允许偏差(mm) 2.2支架 3 本体安装 部清洁,无杂质。绝缘衬套干燥,无损伤。放油阀畅通。油箱、顶盖法兰等处应密封良好,箱体焊缝应无渗油,油漆完整。 4 5 套管及电流互感器安装 6 消弧室检查 5.1套管 组装应正确,中心孔径一致,安装位置应正确,固定牢固 介损值应符合要求,安装位置应正确。法兰垫圈应完好,固定螺栓应紧固 安装位置正确,固定牢固,绝缘电阻应符合要求。 5.2电流互感器 引线无损伤、脱焊等缺陷。接触应良好,端子板应完整,编号及接线正确 提升杆及导向板检查 应无弯曲及裂纹,绝缘 …… 此处隐藏:1275字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记