继电保护竞赛大题之--计算题汇总第1套(2)
35KV侧零序电流
I0L?I0M?4. a)
2203?35?0.10595220?218??0.65?516??90??A?
0.10595?0.0564160.6保护动作情况分析
母差保护:此次故障发生在主二次开关和CT之间,属变压器差动保护范围之外,母线差动保护区内,220KV母差保护动作,跳开北母线上连接的元件。
b) 过流保护:母差保护动作后,由于#2主变仍通过500KV系统向故障点提供短路电流,#2主变过
流保护动作,跳开#2主变各侧开关,故障消失,上述保护动作行为正确。
c) 失灵保护A 相母联相电流判别继电器接点粘连,满足了失灵保护动作的一个条件
当220KV北母母差保护动作后,# 2 主变主二次CT 仍有故障电流流过,由于母差保护差电流回路中还有故障电流存在,造成母差保护北母差动选择继电器2XZJ 仍处于动作状态,满足了失灵保护动作的第二个条件。
220KV北母线切除后,南母线上的方东甲线仍通过达方甲线,木达甲、乙线,群木甲、乙线,500KV
群方甲线向故障点提供短路电流,产生零序电压,造成失灵保护复合电压闭锁继电器动作,满足了失灵保护动作的第三个条件。 由于上述原因,造成220KV失灵保护误动作。 七、计算题(每题5分,共10分)
1、某电流互感器一次侧通入正弦交流电流I1,二次侧在纯电阻负载下测得的电流为I2,在不计二次绕组漏抗及铁芯损失的情况下,若电流互感器变比误差为10%,试求此时的相角误差δ。 答:作该电流互感器相量图如下:
(2分)
'?I1?I2'因为所以I2?(1?10%)I1?90%I1(1分) ?10% I1
I2 U2 I1 δ U2 Iu I1 I2 从相量图得到I2'?I1cos?
(1分)
故 cos?=90% 相角误差?=arccos90%?25.8? (1分) 2、RCS900工频变化量距离实验,工频变化量阻抗DZZD=3.5欧,Z0=0.6,Z1=0.2,所加故障电流5A,当系数m=1.1时,求保护可靠动作时的: (1)单相接地故障电压; (2)相间故障电压。
答:(1) 求零序补偿系数K值:K=(Z0-Z1)/3Z1=0.67 (1分)
(2) 单相接地故障电压 U=(1+K)I*DZZD+(1-1.05m)UN (1分) =(1+0.67)*5*3.5+(1-1.05*1.1)*57.74 =29.23-8.95
=20.28(V) (1分) (3) 模拟相间故障电压:U=2I*DZZD+(1-1.05m)*100 (1分)
=2*5*3.5+(1-1.05*1.1)*100 =35-15.5
=19.5(V) (1分) 四. 计算题 ( 共2题,每题5分,共10分) 1.
有一三相对称大接地电流系统,故障前A相电压为UA=63.5e其接地电流Ik=1000e
解:在不考虑互感时有
3Uk0=-UA=UAe
?-j80?j0,当发生A相金属性接地故障后,
。求故障点的零序电压Uk0与接地电流Ik之间的相位差。
?-j180?
?u-?i=-180o-(-80o)=-100o
故接地电流Ik超前零序电压Uk0100o。 2.
有些距离保护中阻抗继电器采用线电压相电流的接线方式,试分析证明这种接线方式在不同相间短路时,其测量阻抗不相等。
解:设UK、IK为加入继电器的电压和电流,Zm为测量阻抗,Ik为故障电流,Z1为线路每公里阻抗,
L为保护安装点到故障点的距离。则对于三相短路是 Uk=
33I(3)kZ1L
(3)(3)式中Ik=IK(设nTV=1,nTA=1)
?(3)K所以Z(3)UK=(3)IK=
3Z1L
对于两相短路有
UK=2IkZ1L,Ik=IK
?(2)K(2)(2)(2)(2)所以Z(2)UK=(2)IK?(3)K=2Z1L
显然Z?(2)K≠Z
故三相短路时测得
3Z1L,两相短路时测得2Z1L,故测量阻抗不相等。
四、计 算 题 【本大题共1小题,共10分。】
1、如图为某系统简图,K点单相接地时,画出系统零序网络图并计算K点综合零序阻抗XOΣ
其中:
XOS1为系统等值零序电抗 XOS2为地方电源等值零序电抗 XOL1为XL1零序电抗 XOL2为XL2零序电抗 变压器:
220KV侧中性点接地,电抗值为90Ω 110KV侧中性点不接地,电抗值为30Ω 35KV侧三角形接线,电抗值为30Ω 所有阻抗均已换算至220KV侧
解:1、序网图 (8分)
XS1=20ΩX0L1=100Ω90Ω30Ω
其中,每个接地点1分;每个阻抗1分;等效电源1分
四、计 算 题 【本大题共1小题,共10分。】
一条两侧均有电源的220KV线路(见图1)K点A相单相接地短路。两侧电源、线路阻抗的标么值均已注明在图中,设正、负序电抗相等,基准电压为230KV, 基准容量为1000MVA。要求:(1)绘出在K点A相接地短路时,包括两侧的复合序网图;(2)计算出短路点的全电流(有名值) X1M、X1N —M、N侧正序电抗标么值;X0M、X0N—M、N侧零序电抗标么值 X1MK、X0MK;X1NK、X0NK—M、N侧母线至故障点K线路正、零序电抗标么值
答:
X’1M=X’2M=X1M+X1MK=0.3+0.5=0.8 X’1N=X’2N=X1N+X1NK=0.2+0.4=0.6 X’0M=X0M+X0MK=0.4+1.35=1.75 X’0N=X0N+X0NK=0.3+1.08=1.38 (4分)
EM0.80.6EN0.80.61.751.38 (2分)
计算短路点全电流:
X1??X'1M//X'1N?0.8//0.6?0.34 (1分) X0??X'0M//X'0N?1.75//1.38?0.77 (1分) 基准电流:Ib?10003?230?2.51(KA)(1分)
IA?3Ib3?2.517.53???5.19(KA)(1分)
2X1??X0?2?0.34?0.771.45五、识绘图题 【本大题共5分】
答:
A、B两点接地时:1KA、2KA触点被短接,KM起动,KM触点闭合而跳闸。 A、C两点接地时:短接KM触点而跳闸。 A、D及D、F两点接地同样将造成断路器误跳闸 (以上3分)
B、E两点,D、E两点,C、E两点,断路器将拒动
A、E两点,引起熔丝熔断 (以上2分)
一、计算(2题)
1.. 如图 1-24 所示。
F1、F2:Se?200MVA,Ue?10.5kV,Xd???0.2 …… 此处隐藏:825字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记