变电所管理规定(5)
检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密,检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。
4.2.4
用手柄把总空气开关从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧溶痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况。
4.2.5
把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子。检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。
4.2.6 对导线电器的导电接触面和母线连接的接触面用0.05×10mm塞尺进行检
查,导电接触面,开关与母线连接处必须接触紧密,线接触的塞不进去,面接触的,接触面宽50mm及以下时,塞入深度不大于4mm,接触面宽60mm及以上时塞入深度不大于6 mm。
4.2.7 导线与器具连接必须连接紧密,压板连接时压紧无松动,螺栓连接时,
在同一端子上导线不超过2根,防松垫圈等配件齐全好用。每运行一年
- 16 - 16
全面检查紧固一次。
4.2.8
保养电容柜时,应先断开电容器总开关,用10MM以上的导线把电容器逐个对地放电,然后检查接触器、电容器接线螺丝、接地装置是否良好,检查电容器有无胀肚现象,并用吸尘器清洁柜内灰尘。
4.2.9
逐级断开低压侧空气开关,然后断开供变压器电的高压侧真空断路器,合上接地开关,悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。
4.2.10
按4.2.3—4.2.6项所有要求保养完毕配电柜后,拆除安全装置,断开高压侧面接地开关,合上真空断路器,观察变压器投入运行无误后,向低压配电柜逐级送电,并把保安负荷由发电机供电转为市电供电。
5. 5.1 5.2 5.3
安全注意事项 停电后应验电。
在分段保养配电柜时,带电和不带电配电柜交界处应装设隔离装置。 操作高压侧面真空断路器时,应穿绝缘靴,戴绝缘手套,并有专人监护。
5.4 5.5 6.
ZW/SZ-07-008
保养电容器柜时,在电容器对地放电之前,严禁触摸。 保养完毕送电前,应先检查有无工具遗留在配电柜内。 质量记录表格
QR/SZ-06-05 公共设施设备维修保养过程记录表
临时施工用电的管理规定
1.
目的
为了加强大楼修缮和业主装修工程的临时施工用电管理,确保大楼电源
线路安全和电气设施设备安全运行,维护大楼业主正常的工作秩序和生活秩序。
2.
适用范围
公司管辖的所有业主
- 17 - 17
3. 3.1
职责
物业部机电主管负责对临时施工用电的审批,重大用电项目必须报公司工程部审核监督安装实施。
4. 4.1
工作程序
公司各级管理人员有权对违章操作的人员和电动设备工具进行检查,有权停止违章电动设备及工具的使用,对不听劝告者,采取相应措施。
外线停电应急处理规程
1. 目的
提供应急情况下的处理办法,力争保证正常运行,降低损失。2. 适用范围
苏州金鹰购物中心范围内的外线停电 3. 工作规程
- 18 - 18
ZW/SZ-07-009
3.1 接到配电房或其他方面通报购物中心停电,电气主管第一时间赶到B1F
配电房,了解具体情况后,立即向公司经理汇报。
3.2 管理处经理确认后,通知购物中心行政部、总务部及现场部,启动购
物中心停电应急预案;同时,启动管理处停电应急预案。
3.3 电气主管及时联系供电局相关部门,以确认的具体时间。
3.4.1 维修电工带好相关工具,巡视卖场内的应急照明,同时关闭各楼层强
电井内的电源总开关。
3.4.2 电梯工带好相关工具并要现场部配合,按电梯困人应急处理程序解救
被困乘客。按先观光梯后货梯的顺序进行解救。
3.4.3 空调工、水工注意检查水泵、空调机组、管道、阀门等设备,保障恢
复供电后设备使用安全,并防止出现冒、跑、漏现象。
3.4.5 办公室和清洁人员协助现场部工作人员疏散顾客,注意现场安全,防
止出现偷、抢、拿的情况发生。
3.5 恢复供电后,电气主管确认后通知公司经理。同时,协助并监督配电
房工作人员按操作程序恢复供电。
3.6.1 维修电工及时合上各楼层强电井内的电源总开关并开好扶梯,并做好
巡视。保障卖场的照明用电。
3.6.2 电梯工做好电梯运行的检查和准备工作,保障电梯的正常运行。 3.6.3 空调工及时恢复空调的供给并做好巡检,水工及时开启水泵并检查管
道、阀门,保障空调和给水设备的正常运行。
3.7 电气主管在配电房观察10分钟并确认所有设备正常后,向公司经理汇
报供电正常。
注意:
1.应急照明电筒:电工班1个。
2.对讲机使用3频点;通讯时应注意事项:禁止与停送电工作无关的联系、长话短说保持畅通,响应及时。
- 19 - 19
ZW/SZ-07-010
苏州金鹰配电维修电工工作流程
1. 目的
保证苏州金鹰用电设备的正常运行,线路及管线的安全,为业主创造良好、舒适的工作环境.
2. 适用范围
苏州金鹰配电维修电工。 3. 岗位类别及工作区域(范围)
维修电工:-1F-4F业主及公共区域维修,停车场、机站房照明和设备、保
养和改造。四班二运转制4人,每班1人。
- 20 - 20
…… 此处隐藏:261字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记