3.11 装设接地线必须由两人执行,若为单人值班,只允许使用接地刀闸,或使用绝缘棒合接地刀闸。

3.12 接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25平方毫米,使用前须认真检查,禁止使用不合格的接地器械作接地或短路之用。

3.13 每组接地线均应编号,存放在固定位置,并编上号码,装拆接地线,应做好记录,交接时应交待清除。

3.14 在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌,线路上如有人工作,应在线路开关和刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌,标示牌的悬挂和拆除,应按有关负责人的命令执行。严禁工作人员在工作中移动或拆除遮栏,接地线和标示牌。

3.15 线路的停送电均应按值班有关负责人的命令执行,严禁约时停、送电。

4.

质量记录表格 QR/SZ-06-01 交接班记录 QR/SZ-07-05 倒闸工作票

QR/GC-07-07 停电申请单 QR/GC-07-06 操作记录

QR/GC-07-03 继电保护工作记录 QR/GC-06-04 设备缺陷记录

ZW/SZ-07-005

供配电设备(设施)维修保养规程

1. 2.

目的

及时处理供配电设备故障,确保设备性能,保证安全运行。 适用范围

- 11 - 11

适用于高压配电设备,低压配电设备,变压器及附属设备的维修保养

工作。

3. 3.1

职责

值班电工负责低压配电设备的日常一般性的维修保养,维修电工予以配合。

3.2

机电主管负责对维修保养工作进行指导、监督及外委修理的协调工作。

3.3 公司工程部负责委外修理合同的确定、安排。 4. 4.1 4.1.1

工作程序

供配电维修保养工作程序

低压配电柜设备由值班电工负责维修保养,维修电工予以配合,高压设备委外修理,对高压柜、变压器由值班电工负责外部环境的保养、清洁。

4.1.2

机电主管每年12月制订下年度设备全年维保工作安排计划表,并按运行情况制订中修、大修计划。

4.1.3 4.1.4

维修保养过程中应遵守安全操作程序、停电管理工作程序。

值班电工按设备全年维保工作安排计划表的要求进行维修保养,并将维修保养情况记录于保养记录表、设备维修记录,零部件更换及大修情况同时记录于设备登记卡。

4.1.5

供配电设备故障维修一般不超过4小时,若在4小时内无法解决的重要部位故障,应将故障原因、解决方案、解决时间书面上报管理处,限期解决。

4.1.6

凡是夜间发生的,不影响业主生活、工作的,不会产生严重后果的供配电故障,可以由早班值班工进行维修。

4.1.7

机电主管提供工作指导及检查监督。

相关文件

5.

低压配电柜控制柜保养规程

干式变压器保养规程

- 12 - 12

干式变压器保养规程 1. 目的

确保变压器处于最佳运行或备用状态。 2.

职责

- 13 - 13

ZW/SZ-07-006

2.1 供电局负责大厦干式变压器保养,由公司工程部负责订立委外合同。

2.2 操作人员必须具有高压进网作业证。

2.3 配电房值班电工负责配合,机电主管全过程监督维保工作的实施。 3. 3.1 3.1.1

内容

先投入备用变压器,再把待保养变压器退出运行。

用高压操作手柄断开备用变压器高压侧面接地开关,合上高压侧真空断路器,观察备用变压器空载运行是否正常。

3.1.2 3.1.3

逐级把负荷转移到备用变压器。

断开待保养变压器高压侧真空断路器,合上接地开关,并上锁,挂标示牌。

3.1.4 3.2

用手柄摇出待保养变压器低压侧面总空气开关,防止反送电。 检查变压器外罩有无破损,铭牌是否完好清晰,紧固外罩螺丝,以减小变压器运行时外罩受振动而产生的噪音。

3.3

检查变压器高低压侧面与电缆或母线联接处是否接触良好,紧固联接螺丝。螺丝生锈应予更换。

3.4 3.5

紧固电压调节联接片的固定螺丝。

检查冷却风机是否有异常,紧固风机电控箱内电线接头,并检查里面的电器是否完好。

3.6 3.7 3.8

用吸尘器清洁变压器内部的灰尘。

检查变压器中性点接地状况和变压器外罩接地线是否牢固。

断开高压侧接地开关,用2500V摇表摇测变压器一次侧、二次侧的线圈相与相,相对地之间的绝缘电阻,一次侧绝缘电阻不低于300兆欧,二次侧绝缘电阻不低于10兆欧。

3.9 3.10

检查变压器内有无遗留工具,锁上变压器外罩门。

合上高压侧面真空断路器、变压器空载运行无误后,用手柄把低压侧总空气开关摇入,并转移部分负荷至保养后的变压器,观察其带负荷运行情况。

3.11 4. 4.1 4.2

做好保养记录。 安全注意事项

操作高压开关应穿好绝缘鞋,戴好绝缘手套。 摇测绝缘电阻必须由两人进行。

- 14 - 14

低压配电柜控制柜保养规程

1. 目的 确保低压配电柜和各设备控制柜的正常安全运行。2.

范围

- 15 - 15

ZW/SZ-07-007

…… 此处隐藏:213字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
变电所管理规定(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/591722.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)