电缆线路敷设安全技术交底

交底内容:

1.电缆干线应采用埋地或架空敷设。严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。

2.电缆类型应根据敷设方式,环境条件选择,电缆截面应根据允许截流量和允许电压损失确定。

3.电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。

4.电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。 5.电缆线路与其附近热力管道的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。

6.埋地敷设电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒内应能防水、防尘、防机械损伤并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。 7.橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。固定定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重,橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m。

8.电缆接头应牢固可靠;并应做绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。

9.在建设高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处电缆水平敷设沿墙或门口固定,最大弧度垂距地不得小于1.8m。