教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

中国大唐集团公司风电企业劳动定员标准(6)

来源:网络收集 时间:2026-08-29
导读: 《电力变压器检修导则》(DL/T 573-1995) 《高压断路器运行规程》(电供(1991)第30号) 《继电保护及自动装臵运行管理规程》(DL/T 587-1996) 2.3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 2.3.1 无人值班变电

《电力变压器检修导则》(DL/T 573-1995) 《高压断路器运行规程》(电供(1991)第30号) 《继电保护及自动装臵运行管理规程》(DL/T 587-1996) 2.3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。 2.3.1

无人值班变电站 non-attended substation

指变电站内不需要人值班(保安除外),由其所归属的集控中心对其进行遥测、遥信、遥控和遥调(以下简称“四遥”)的变电站。 2.3.2

无人值班变电站集控中心 control center of non-attended substation

指远方控制和检测无人值班变电站运行的场所,具有对无人值班变电站进行“四遥”的功能。 2.3.3

变电开关站 switching station

指为提高输电线路的稳定性或便于分配同一电压等级电力,主要设臵于220kv及以上输电线路中没有主变压器的电气设施。 2.3.4

可控串补站 thyristor controlled series compensation (TCSC)

指由串补电容补偿装臵、绝缘平台、金属氧化物限压器、

21

旁路断路器、旁路间隙、隔离开关、阻尼元件等组成的变电站。 2.3.5

串补装臵 serial capacitor compensation device 指串联在500kv及以上变电站中以补偿线路感扛的,由电容器及其保护、控制等设备组成的装臵。 2.3.6

静止无功补偿装臵 static var compensator(SVC) 指没有运动部件的无功补偿装臵,主要用于降低输电线路损耗,增强长距离输电能力,提高电能质量等。 2.3.7

可控高抗装臵 controllable high-voltage shunt reactor(CSR)

指电抗值可以变化的高抗装臵。在系统运行状况发生变化时,控制电抗器的电抗值,以期改变其无功补偿值,达到调节电压、平衡无功、稳定系统的目的。 2.4 定员标准 2.4.1变电检修

2.4.1.1 继电保护(自动控制装臵)、高压、仪表试验及化验 2.4.1.1.1 工作范围:

a)继电保护试验:变电站(开关站、换流站)继电保护自动装臵及二次回路设备的试验、检修及改进,信息数据、技术资料管理等。

b)自动控制装臵:变电站自动控制装臵(包括综合自动化系统)的维护、试验、检修及改进,信息数据、技术资料管理等。

22

c)高压试验:变电站(开关站、换流站)设备的定期试验及检修试验,新建变电站的验收试验,信息数据、技术资料管理等。

d)仪表试验:变电站(开关站、换流站)站用指示仪表的维护、试验及修理,信息数据、技术资料管理等。

e)化验:变电站(开关站、换流站)绝缘油和气体的取样、化验、分析及监督,配电设备绝缘油的化验、分析,信息数据、技术资料管理等。

2.4.1.1.2 岗位类别:变电检修/继电保护及自动控制装臵、高压试验、仪表在线监测及试验、化验。 2.4.1.1.3 定员标准:见表4。

表4 继电保护(自动控制装臵)、高压、仪表试验及化验定员标准

变电站类型 计算单位 合计 定员 继电保护 (自动控制装臵) 4.3 3.4 2.8 3.3 2.6 1.7 2.0 1.5 1.0 0.8 0.6 0.4 0.3 0.2 高压试验 2.7 2.1 1.5 1.4 1.1 0.8 0.8 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 仪表化验 试验 0.8 0.7 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 大型 8.6 500kv 中型 7.0 小型 5.7 大型 5.5 330kv 中型 4.4 小型 3.1 大型 3.4 每站 220kv 中型 2.7 小型 1.9 大型 1.6 110kv/66kv 中型 1.2 小型 1.0 大型 0.9 35kv 中小型 0.6 注:变电站的类型划分见表7 2.4.1.1.4 补充规定:开关站按同电压等级同类型变电站的定

23

员标准乘以0.8的系数计算定员。 2.4.1.2 主变压器检修

2.4.1.2.1 工作范围:主变压器、换流变压器大修(不包括恢复性大修)、小修、改进、滤油、干燥、调换及搬运,信息数据、技术资料管理等。

2.4.1.2.2 岗位类别:变电检修/主变压器检修。 2.4.1.2.3 定员标准:见表5。

表5 主变压器检修定员标准

容量 计算单位 定员(人) 5及以下 0.1 5-15 0.3 15-30 每台 0.5 30-60 0.8 60以上 1.1 注:主变压器台数包括现场随时准备投运的备用变压器的台数。

2.4.1.2.4 补充规定:换流变压器按照同容量的主变压器定员标准乘以1.5的系数计算定员。 2.4.1.3 变电其他设备检修

2.4.1.3.1 工作范围:变电站、开关站、换流站开关的大小修、更换、零星改进、带电作业及缺陷处理,直流滤波器、整流阀系统的检修,站用变压器、耦合设备、隔离开关、电容器的大、小修,电流、电压互感器的小修,消弧线圈、高压熔断器、高压套管、母线、变电构架、绝缘子、避雷器、直流系统、空压机及管路、强油装臵等设备的检修,换流变压器冷却设备的检

24

修,电抗器的检修,信息数据、技术资料管理等。 2.4.1.3.2 岗位类别:变电检修/变电其他设备检修。 2.4.1.3.3 定员标准:见表6。

表6 变电其他设备检修定员标准

设备名称 电压等级(kv) 500 330 220 110 66 35 10 500 变电站充油电抗器 330 220 每台 计算单位 定员(人) 6.0 4.0 2.8 1.1 0.7 0.35 0.14 0.3 0.2 0.1 变电站(开关站)开关 每10组开关 2.4.1.3.4 补充规定:

a)全封闭式组合电器,按对应的定员标准乘以0.3的系数计算定员。

b)有静止无功补偿装臵的500kv及以上变电站,按每站增加1人计算定员。

c)独立的串补站按每站2人计算定员。

d)有串补装臵的500kv及以上变电站,按每站增加定员1人。

e)有可控高抗装臵的500kv及以上变电站,按每站增加定员1人。

f)变电站(开关站)类型划分见表7和表8。

25

…… 此处隐藏:739字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
中国大唐集团公司风电企业劳动定员标准(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/591465.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)