教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 基础教育 >

消防工程施工方案(喷淋与消火栓)

来源:网络收集 时间:2026-04-08
导读: 目 录 1.编制说明 ............................................................................................................................................. 1 1.1编制依据 ..................................................................

目 录

1.编制说明 ............................................................................................................................................. 1

1.1编制依据 .................................................................................................................................. 1 1.2编制人员 .......................................................................................................................................... 1

1.3施工方案发放范围 .................................................................................................................. 1 2.分部(分项)工程概况 ..................................................................................................................... 1

2.1分部(分项)工程设计概况: .............................................................................................. 1 2.2分部(分项)工程工程量 ...................................................................................................... 1 2.3分部(分项)工程施工特点: .............................................................................................. 2 2.4分部(分项)工程施工条件: .............................................................................................. 2 3.1施工流水段的划分及施工工艺流程 ...................................................................................... 3 3.2施工组织 .................................................................................................................................. 5 3.3施工准备 .................................................................................................................................. 6 4.施工进度计划 ..................................................................................................................................... 6 5消防工程主要施工方法 ..................................................................................................................... 7

5.1 消防给水管道安装 ................................................................................................................. 7 5.2 消火栓(箱)安装 ............................................................................................................... 10 5.3 火灾报警系统安装 ............................................................................................................... 11 5.4系统的调试 ............................................................................................................................ 13 6.质量通病的预防控制 ....................................................................................................................... 14

6.1 消防给水系统管网方面的质量通病 ................................................................................... 14 6.2 室内消火栓方面的质量通病 ............................................................................................... 15 6.3自动喷水灭火系统方面的质量通病 .................................................................................... 15 6.4消防设备方面的质量通病 .................................................................................................... 16 6.5产生质量通病的根本原因 .................................................................................................... 16 6.6质量通病的防治对策 ............................................................................................................ 17 7.各项管理及保证措施 ....................................................................................................................... 17

7.1 质量要求及技术要点 ........................................................................................................... 17 7.2质量保证措施 ........................................................................................................................ 18 7.3安全施工保证措施 ................................................................................................................ 19 7.4进度保证措施 ........................................................................................................................ 22 7.5文明施工保证措施 ................................................................................................................ 23

消防工程专题施工方案 贵阳金阳新区大关安置房

贵阳金阳新区大关安置房消防工程施工方案

1.编制说明 1.1编制依据

1.1.1已审批的《施工组织设计》及其编制依据

1.1.2已审批的施工图、设计交底、会审纪要及变更文件

1.1.3与分部(分项)工程有关的国家(地方)或行业规范、规程、法规、标准、图集

1.1.4公司管理手册 1.2编制人员 杜立平

1.3施工方案发放范围

分公司:商务合约部;机电部

项目部:技术部;商务合约部;机电部 2.分部(分项)工程概况

2.1分部(分项)工程设计概况: 2.1.1分部分项工程设计概况:

贵阳市金阳新区黔灵山大道大关安置房工程,建筑总体概况为地下室加塔楼商住形式,总建筑面积21万㎡,地下一层为停车库和设备用房,地上为商业住宅形式。本工程消防部分主要包括自动喷水灭火系统、消火栓系统。消火栓系统用水量:室内20L/s,室外15L/s,火灾延续时间为2小时。本消防泵由消防控制中心控制,设于消火栓箱内的启动按钮,其信号传至消防控制中心,并能自动启泵,泵房内也应设有手动启动装置。室内消火栓系统水压大于0.50MPa时选用减压稳压室内消火栓。所有消火栓处设置MFABC4型建筑灭火器,每处两具,另每个商铺、配电房、电梯机房等处设置两具MFABC4型建筑灭火器。本建筑一层商铺设自动喷水灭火系统,按中危险级Ⅰ级设计,灭火用水量21L/S. 2.2分部(分项)工程工程量

见表2

共23页第1页

消防工程专题施工方案 贵阳金阳新区大关安置房

表2 主要分部分项工程量

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 材料名称 镀锌钢管 沟槽管件 烟感 温感 消火栓箱 喷头 信号阀 湿式报警阀 规格型号 DN25~DN150 800*650*240 直立型 DN65-DN150 DN150 单位 米 个 米 米 个 个 个 个 需要量 5000 800000 250000 20000 1600 12000 60 …… 此处隐藏:4664字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

消防工程施工方案(喷淋与消火栓).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/565932.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)