厂区给排水施工方案(4)
3、冬期施工时,应根据环境温度时行预热处理,并应符合下表要求:
钢号 含碳量≤0.2%碳素钢 0.2<含碳量<0.3% 环境温度(℃) ≤--20 ≤--10 预热宽度(mm) 焊口每侧不小于40 预热达到的温度(℃) 100~150
5.2.6阀门安装
5.2.6.1阀门安装前,检查填料,其压盖螺栓须有调节余量;
5.2.6.2阀门安装前,按设计文件核对其型号,并按介质流向确定阀门安装方向; 5.2.6.3当阀门与管道以法兰连接时,阀门在关闭状态下安装。 5.2.7管线试压
5.2.7.1压力管道在全部回填前先严密性实验(等于工作压力),再进行强度试验,试验介质采用洁净水;
5.2.7.2管道进行试压前,作好试压准备条件,以及安全防护措施;
5.2.7.3管道水压试验时,当管径≥600 mm时,试验管段端部第一个接口采用柔性接口,试压管段端头堵板如下图所示:
试压连通管接压力表及管线堵板护筋 5.2.7.4试压用的压力表精度不小于1.5级,量程为试验压力的1.3—1.5倍,试压
用压力表为两块;
5.2.7.5试验管段灌满水后,充分浸泡,浸泡时间为24—48小时; 5.2.7.6管道升压前,需在管线最高点设排气阀,排净管内积存的空气; 5.2.7.7压力管道试验值如下:
序号 1 2 3 4 5 6 管道系统 生活给水管线1# 生产给水管线2# 循环冷却给水管7# 循环冷却热水回水管8# 高压消防给水管15# 过滤给水管线2b# 工作压力(MPa) 0.35 0.4 0.45 0.25 0.9 0.1 试验压力(MPa) 0.7 0.8 0.9 0.5 1.4 0.2 5.2.7.8管道分级升压,当升至试验压力后,保持恒压10min,检查接口,管身无破损及漏水现象,管道强度试验为合格;
5.2.7.9管道严密性试验时,不得有漏水现象,同时渗水量符合规范要求,严密性试验为合格;
5.2.7.10无压力管道只进行严密性试验,实验方法及要求应符合规范规定。 5.2.7.11给水管道水压试验后,竣工验收前进行冲洗消毒;
5.2.7.12冲洗时避开用水高峰,以流速不小于1.0m/s的冲洗水连续冲洗,直至出水口处浊度、色度与入水口处浊度、色度相同为止;
5.2.7.13管道冲洗完毕,采用含量不低于20mg/L氯离子浓度的洁净水浸泡24小时,再次冲洗,直至水质管理部门取样化验合格为止。 5.2.8管道防腐
5.2.8.1钢管表面除锈要符合图纸要求,埋地钢管采用加强级环氧煤沥青防腐,即底漆一道,防腐漆二道。防腐层总厚度不小于0.4mm.
底漆—面漆—面漆共三道
六、施工技术组织措施计划 6.1质量的要求和保证质量的措施
6.1.1首先对加工完的钢板卷管的几何尺寸、焊道、外观进行检查,保证所使用的管材能够满足规范要求;
6.1.2对所使用的焊材进行检验,避免焊材与母材的不一致现象发生; 6.1.3现场焊接的焊条必须经过烘干,并装在焊条筒内,当天没有用完的焊条要重新烘干后方可使用;
6.1.4管线铺设前进行验槽工作,以消除因基础原因造成的管线水平度超出规范要求的现象;
6.1.5管道的坡口及组对间隙进行实际测量,以满足规范要求; 6.1.6管线施工过程中不得强行组对;
6.1.7点焊后焊接前,由施工单位、监理公司联合检查对口质量,确定后方可进行下道工序;
6.1.8焊接过程中,不得在焊件表面引弧和试验电流; 6.1.9焊接中注意起弧和收弧处的质量,收弧时将弧坑填满。
6.1.10对于有防腐要求的管道,回填之前必须严格检查管道刷沥青漆等防腐措施是否符合施工要求. 6.2质量检验计划: 1、质量检验计划见附表
2、室外给排水管道安装工程质量检验评定标准;
室外给水管道安装工程质量检验评定标准
项 目 允许偏差值(mm) 50 40 ±30 ±15 1.5 ≯40 0.5,1 ≯13,≯25 铸铁管 碳素钢管 铸铁管 碳素钢管 埋 地 埋 地 埋 地 埋 地 每 1 米 全长(25米以上) 每1米(100≥DN,DN>100) 全长>米以上(100≥DN,DN>100) 允许偏差项目1 2 座标 标高 室外排水管道安装工程质量检验评定标准
项 目 允许偏差值(mm) 50 ±10 2 ±50 ±5 6.3安全消防措施:
6.3.1施工前对全体进入施工现场人员进行安全技术交底,交代施工安全注意事项,树立安全第一思想。杜绝任何不安全隐患的出现;
6.3.2施工动火前,按规定办理动火手续,并设专人看火,备好灭火器材; 6.3.3起重人员必须持证上岗,严格认真指挥各种机械,非起重人员不得指挥机械;
6.3.4在吊装管线、阀门以及设备安装时,起吊时应注意头上脚下,起重机下严禁站人,以免伤人;
6.3.5电器开关以及电气设备必须由专职电工亲自操作;
3 纵横铸铁管 向弯曲 碳素钢管 实测项目1 2 2 3 4 座 标 埋 地 埋 地 每 1 米 全长(25米以上) 管道标 高 水平管纵横向弯曲 井盖 标 高 6.3.6手持电动工具必须安装触电保护器,以确定施工中的安全可靠; 6.3.7凡进入施工现场的工作人员必须穿好各种劳动保护用具;
6.3.8夜间施工应有足够的照明,在道路上施工管线,挖掘或现场临时施工道路附近施工管线时,应设置护栏并设红灯指示;
6.3.9现场综合施工时,应注意头上脚下相互配合密切,本着安全第一; 6.3.10电缆不准敷设在人行道上和施工道路上,电缆穿过道路时必须架空或埋地,埋地必须加绝缘保护套并用盖板盖好;
6.3.11在封闭容器内施工时,施工照明电压一律为24V以下; 6.3.12在土方工程排水过程中必须接漏电保护器。
七、资源需求计划: 7.1劳动力计划 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 工种 施工经理 承包队长 技术员 安全员 材料员 保管员 焊条烘干员 测量员 电工 管工 电焊工 气焊工 起重工 单位 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 数量 1 1 2 1 1 1 1 2 2 12 8 4 2 备注
…… 此处隐藏:671字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [基础教育]2016-2022年中国钢芯铝绞线市场现状调
- [基础教育]语文部编版初一语文下册练习题 句式变
- [基础教育]南京继续教育参考答案--深入学习贯彻习
- [基础教育]国旗下讲话稿——珍惜时间好读书
- [基础教育]北师大版六年级数学下册圆锥的体积教学
- [基础教育]人教版-音乐-四年级下册-四年级下册音
- [基础教育]乔布斯2019年斯坦福大学毕业典礼致辞.d
- [基础教育]2015年加油站安全知识竞赛试题及答案
- [基础教育]2020年教师年度考核个人工作总结
- [基础教育]2019年中考历史试题-2019年大庆市初中
- [基础教育]初三仁爱英语第一轮总复习教案
- [基础教育]SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录
- [基础教育]冀教版小学数学三年级下册第六单元教材
- [基础教育]青岛版(五制)小学科学二年级下册16《制
- [基础教育]2018-2019年初中科学初一中考真卷测试
- [基础教育]幼儿园大班期末简短评语精选
- [基础教育]2018云南临沧公务员考试申论技巧:这样
- [基础教育]学校食堂经营管理方案
- [基础教育]新中国砥砺奋进的七十年原文
- [基础教育]真空泵的选型及常用计算公式
- 高职田径课程教学现状与对策
- 全髋关节置换术在老年股骨颈骨折患者中
- 青人社厅函〔2016〕576号(附件)工资
- cp101-07砂子检验作业指导书 - secret
- 微观经济学 第八章 博弈论 习题
- 2014高考真题(词语运用)汇编及答案
- 2018年人教版七年级语文下册《第三单元
- 苏教版数学四年级上册第一单元试题 - M
- 四川大学新闻与传播考研2000-2010年真
- 浙江万里学院英语专业四年制本科教学计
- 最新2018马年事业祝福语-范文word版(2
- 最全模具行业术语英文翻译
- 皮亚杰的发展心理学理论
- 64篇高考情景式默写 练习题及答案
- 仿写(学生稿)
- 《SQL Server数据库技术》试卷A
- 第七章作业答案
- 江苏省赣榆县海头高级中学高中语文必修
- 浙江省2001年10月自考正常人体解剖学答
- 2012英语重点短语