导读: (4) 点焊长度与间距必须符合下列规定: 管径(mm) 350—500 600—700 ≥800 点焊长度(mm) 50—60 60—70 80—100 环向点焊点(处) 5 6 点焊间距≤400 mm (5) 手工焊点固焊缝尺寸(mm): 焊件厚度S ≤4 >4

(4) 点焊长度与间距必须符合下列规定:

管径(mm) 350—500 600—700 ≥800 点焊长度(mm) 50—60 60—70 80—100 环向点焊点(处) 5 6 点焊间距≤400 mm (5) 手工焊点固焊缝尺寸(mm):

焊件厚度S ≤4 >4 焊缝高度 <4 ≤0.7S,≤6 间距 50~100 100~300 5.2.4.17管径大于等于800 mm时,采用双面焊;

5.2.4.18焊接完毕后,将焊缝表面熔渣及两侧飞溅清理干净。 5.2.4.19法兰连接

无缝钢管、黑铁管、D≥80的白铁管、螺旋管皆可用法兰连接。法兰面应垂直管轴线,法兰接口垂直度允许偏差应小于法兰外径的1.5%,且不应大于2mm,螺栓孔中心允许偏差应为孔径的5%。法兰连接为双面焊。

5.2.4.20 管螺纹连接

白铁管DN=70mm及以下管径必需采用管螺纹连接。管切口断面应平整,偏差不得超过一扣。丝扣应光洁、端正、不得有乱丝、断丝、毛刺、管端丝扣要拔梢、接口紧固,宜露出2-3扣。

5.2.4.21在寒冷或恶劣环境下焊接应符合下列要求: 1、清除管道上的冰、雪、霜等。

2、当工作环境的风力大于5级、雪天或相对湿度大于90%时,应采取保护措施。