过程控制系统试题库 Microsoft Word 文档(2)

来源:网络收集 时间:2026-06-02
导读: 过程控制系统试题库 解: 最大动态偏差: A?45?40?5℃ 余差: C?41?40?1℃ 衰减比: n?y145?414???4:1 y342?411过渡过程时间:23min 振荡周期: T?18?5?13min 5<6!能满足工艺要求。 补充思考题与实用题 1.(王

过程控制系统试题库

解:

最大动态偏差:

A?45?40?5℃

余差:

C?41?40?1℃

衰减比:

n?y145?414???4:1 y342?411过渡过程时间:23min

振荡周期:

T?18?5?13min

5<6!能满足工艺要求。

补充思考题与实用题

1.(王:1-2)什么过程控制系统 ?典型过程控制系统有哪几部分组成?

(厉:P1-1、2)什么是化工自动化?化工自动化主要包括哪些内容?

(厉:P1-3)??自动控制系统怎样组成???

参考答案:

⑴过程控制(Process Control)是生产过程自动化的简称。泛指石油、化工、电力、冶金、轻工、纺织、建材、核能等工业生产中连续的或按一定周期程序进行的生产过程自动控制,是自动化技术的重要

组成部分。

⑵在化工(生产过程)设备(装置)上,配备一些自动化装置,代替操作人员的部分直接劳动,是生产在不同程度上自动进行,这种用自动化装置来管理(化工)生产过程的办法,称为(化工)生产过程自

动化。

(化工)生产过程自动化,一般包括自动检测、自动操纵、自动保护和自动控制等方面的内容。

自动控制系统主要由两大部分组成:一部分是起控制作用的全套自动化装置,对于使用常规仪表的的过程控制系统来说,它包括检测元件及变送器、控制器、执行器等;另一部分是受自动化装置控制的被(受)

控对象》

2.(王:1-4)说明过程控制系统的分类方法,通常过程控制系统可以分哪几类?

(厉:P1-7)根据设定值的形式,闭环控制系统可以分哪几类?

参考答案:

过程控制系统的分类方法很多,通常使用的“大”类分类方法有两种:

宿迁学院 机电系 自动化学科 - 6 - 68

过程控制系统试题库

⑴按设定值的形式不同划分,⑵按系统结构的特点分类。

根据设定值的形式,闭环控制系统可以分三类:

⑴定值控制系统、⑵随动控制系统、⑶程序控制系统。

按系统结构的特点分类:

⑴开环系统、⑵反馈控制系统??、⑶前馈控制系统、⑷前馈——反馈复合控制系统。

第二章 过程检测与变送仪表

2.1 检测仪表的基本技术指标

2.1-1.真值

xt:被测量物理量客观存在的真实数值。许多物理量的真值是按国际公认的方式认定的,即使用“认定设备”的检测结果作为真值。通常,个个国家或国际组织将其法定计量机构的专用设备

xa;实际校验仪表时,用精确度较高的

作为“认定设备”、它的检测精度在这个国家或国际组织内被认为是最高的。用这种方法确定的所谓“真值”不是真正意义上的真值,而是一种“约定真值”,一般记为

“标准表”所测得的测出值作为“标准值”,有人称之为“传递真值”

xo,

2.1-2.绝对误差=在用仪表(或被校验仪表)的测出值—“真值”(或器件铭牌上的标称值);

绝对误差的表示:必须有“+”或“—”号、数值的大小、单位(量纲)!

绝对误差的符号:一般人们使用

??x?xt、??x?xo或??a?ao或??a?A

2.1-3.相对误差:某测量点的

??100% A???100% 标称相对误差:?aa实际相对误差:

?A?引用误差——满度相对误差:

量程——测量范围:

SFS?B?xmax?xmin

某一个测量点满度相对误差:

?FS??i?100% B模拟连续输出仪表在测量范围内的最大满度相对误差:

?FSm???maxB?100%

宿迁学院 机电系 自动化学科 - 7 - 68

过程控制系统试题库

2.1-4.具有连续模拟显示仪表的基本特性

基本误差:基本误差是指仪表在“国家”规定的标准条件下使用时出现的误差;通常与最大满度相对误差密切联系;

精确度——简称精度:国家统一规定了仪表的精度等级系列数值,用

a表示:

某仪表的精度等级

a是将该仪表的最大满度相对误差去掉±号和%号后取接近的标准系列值

例2-1.某台测温仪表的测量范围为-100~700℃,校验该仪表时测得全量程内的最大绝对误差为+5℃,要求确定该仪表的精度等级

解:

?FSm??5?100%??0.625%

700?(?100)0.5?0,625?1.0;

校验仪表时取偏大值,即该仪表的精度等级为1.0级。

例2-2.选择一台测量压力的仪表,测压范围为0~8MPa,根据工艺要求,测压示值的误差不允许超过±0.05MPa,要求确定满足工艺要求的仪表的精度等级

解:

?FSm??0.05?100%??0.625%;0.5?0,625?1.0;

8选择仪表时取偏小值,即该仪表的精度等级为0.5级。

灵敏度:表示指针(模拟量显示)式测量仪表对被测参数变化的敏感程度,常以仪表输出变化量(如指示装置的直线位移或角位移)与引起此输出变化量(位移)的被测参数变化量之比表示

S??Y?X灵敏限:表示指针式仪表在量程起点处,能引起仪表指针动作的最小被测参数变化值

对于数字式仪表,则用分辨率和分辨力表示灵敏度和灵敏限

分辨力:是指仪表能够显示的、最小被测值。

变差:在外界条件不变的情况下,同一仪表对被测量进行往返测量时(正行程和反行程),产生的最大差值与测量范围之比称为变差。

2.1-5.——测试题(习题、补充题)

1.(王2-1)某一标尺为0~1000℃的温度计,出厂前校验数据如下:

标准表读数/℃ 被校验表读数/℃ 0 0 200 201 400 402 600 604 800 806 1000 1001 求:该表⑴最大绝对误差;⑵仪表的精度;⑶如果工艺要求允许最大误差为±5℃,该表是否能用? …… 此处隐藏:370字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

过程控制系统试题库 Microsoft Word 文档(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/565144.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)