矿用本质安全输出直流电源产品现场评审专用要求(试行)

注册资金不少于 技术力量 关键零(元)部件的要求 100万元 生产规模 生产能力应不少于 100台/年 应具有至少3名(电子或电气、机械等专业)在册的专业技术的人员,大专以上学历,且获得(或相当于)中级或以上职称至少2名,从事本专业3年以上。 必须具备隔爆外壳生产能力或隔爆外壳外协有相关产品安标证的厂家生产及调试、检验、产品总装的能力。 GB 3836 爆炸性气体环境用电气设备 GB/T 9969工业系统使用说明书 总则 MT 209 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求 MT 210 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法 MT 211 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品质量检验规则 MT/T 408 煤矿用直流稳压电源 MT/T 1078 矿用本质安全输出直流电源 矿用分站、传感器等(以审核备案的技术文件为准)。 通信电缆(以审核备案的技术文件为准)。 电源变压器, 隔离器件, 限压、限流元件,隔爆外壳,密封圈,观察窗(具有时) (以审核备案的技术文件为准)。 外壳机加工所需的车床、钻床、铣床、电焊机等(自行生产时)。 电缆仿真线,线路板调、测试工装;隔爆产品的水压试验工装;浇封产品的浇封模具等 印刷电路板、隔爆外壳等零部件转运和贮存货架 进厂检验项目、设备 项目 电源变压器、隔离器件等的绝缘电阻和工频耐压 隔爆面参数测试 试验仪器、设备 兆欧表、耐压仪 卡尺、塞尺(平面)、内径千分尺(孔、螺纹)、外径千分尺(孔、螺纹)、粗糙度比较样块 本安参数 过程检验项目、设备 项目 试验仪器、设备 数字万用表、直流电流表、直流电压表、线路板调、测试工装 必须具备的引用、标准 安标配套件 本安 关联 非本安 关联 受控元部件 满足生产所需的、生产设备 必须具有的 工装设备 必备工位器具 出 厂 检 验 序 号 1 2 4 出厂检验项目 主要技术指标 工作稳定性 外观 隔爆结构 其他结构 6 7 8 9 绝缘电阻 工频耐压 本安参数 水压试验 检验设备名称 数字万用表、直流电流表、示波器、直流电压表、调压器 目测 备 注 5 结构 卡尺、塞尺(平面)、内径千分尺(孔、螺纹)、外径千分尺(孔、螺纹)、粗糙 度比较样块 卡尺等 兆欧表 耐压仪 数字万用表、直流电流表、直流电压表、 水压试验装置 隔爆产品时 矿用断电控制器产品现场评审专用要求(试行)

注册资金不少于 技术力量 100 万元 生产规模 生产能力应不少于 200台/年 应具有至少2名(电子或电气、机械等专业)在册的专业技术的人员,大专以上学历,获得(或相当于)中级或以上职称,从事本专业3年以上。 关键零(元)部件具备隔爆外壳生产能力或隔爆外壳外协有相关产品安标证的厂家生产及调试、检验、的要求 产品总装的能力。 GB 3836 爆炸性气体环境用电气设备 GB/T 9969工业系统使用说明书 总则 必须具备的引用MT 209 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求 标准 MT 210 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法 MT 211 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品质量检验规则 MT/T 1079 矿用断电控制器 本安 矿用分站(以审核备案的技术文件为准)。 关联 安标配套件 非本安通信电缆(以审核备案的技术文件为准)。 关联 电源变压器, 隔离器件,隔爆外壳,密封圈,观察窗(具有时) (以审核备案的技术文件受控元部件 为准)。 满足生产所需的外壳机加工所需的车床、钻床、铣床、电焊机等(自行生产时)。 生产设备 必须具有的工装电缆仿真线,线路板调、测试工装;隔爆产品的水压试验工装;浇封产品的浇封模具设备 等 必备工位器具 印刷电路板、隔爆外壳等零部件转运和贮存货架 进厂检验项目、设备 项目 电源变压器、隔离器件等的绝缘电阻和工频耐压 隔爆面参数测试 试验仪器、设备 兆欧表、耐压仪 卡尺、塞尺(平面)、内径千分尺(孔、螺纹)、外径千分尺(孔、螺纹)、粗糙度比较样块 出 厂 检 验 序 号 1 2 4 出厂检验项目 主要技术指标 工作稳定性 外观 隔爆结构 其他结构 6 7 8 9 绝缘电阻 工频耐压 本安参数 水压试验 检验设备名称 数字万用表、直流电流表、测试工装、直流电压表、调压器 卡尺、塞尺(平面)、内径千分尺(孔、螺纹)、外径千分尺(孔、螺纹)、粗糙度比较样块 卡尺等 兆欧表 耐压仪 数字万用表、直流电流表、直流电压表、 压力表、水压试验装置 隔爆产品时 备 注 本安参数 过程检验项目、设备 项目 试验仪器、设备 数字万用表、直流电流表、直流电压表、线路板调、测试工装 5 结构 矿用网络交换机产品现场评审专用要求(试行)

注册资金不少于 技术力量 100 万元 生产规模 生产能力应不少于 50台/年 应具有至少2名(电子或电气、机械等专业)在册的专业技术的人员,大专以上学历,获得(或相当于)中级或以上职称,从事本专业3年以上。 关键零(元)部件具备隔爆外壳生产能力或隔爆外壳外协有相关产品安标证的厂家生产及调试、检验、的要求 产品总装的能力。 GB 3836 爆炸性气体环境用电气设备 GB/T 9969工业系统使用说明书 总则 MT 209 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求 必须具备的引用MT 210 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法 标准 MT 211 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品质量检验规则 MT/T 899 煤矿用信息传输装置通用技术条件 MT/T 1081 矿用网络交换机 本安 矿用分站、矿用本安型光端机(必要时) (以审核备案的技术文件为准)。 关联 安标配套件 非本安通信电缆、光缆(以审核备案的技术文件为准)。 关联 电源变压器, 隔离器件;隔爆产品时应包括隔爆外壳,密封圈,观察窗(具有时) (以审受控元部件 核备案的技术文件为准)。 满足生产所需的外壳机加工所需的车床、钻床、铣床、电焊机等(自行生产时)。 生产设备 必须具有的工装电缆仿真线,线路板调、测试工装;隔爆产品的水压试验工装;加工模具等 设备 必备工位器具 印刷电路板、隔爆外壳等零部件转运和贮存货架 过程检验项目、设备 项目 试验仪器、设备 进厂检验项目、设备 项目 电源变压器、隔离器件等的绝缘电阻和工频耐压 试验仪器、设备 兆欧表、耐压仪 隔爆接合面参数测试 卡尺、塞尺(平面)、内本安参数 径千分尺(孔、螺纹)、外径千分尺(孔、螺纹)、粗糙度比较样块 出 厂 检 验 检验设备名称 数字万用表、数字示波器,线路板调、测试工装 序 号 1 2 3 4 出厂检验项目 基本功能 主要技术指标 工作稳定性 外观 隔爆结构 其他结构 备 注 数字万用表、数字示波器、检验工装、电流表 5 结构 卡尺、塞尺(平面)、内径千分尺(孔、螺纹)、外径千分尺(孔、螺纹)、粗糙5 度比较样块 卡尺等 兆欧表 耐压仪 数字万用表、数字示波器 水压试验装置 隔爆产品时 6 7 8 9 绝缘电阻 工频耐压 本安参数 水压试验 煤矿用带式输送机保护装置现场评审专用要求(试行)

注册资金不少于 技术力量 关键零(元)部件的要求 100万元 生产规模 生产能力应不少于 100 台/年 应具有至少2名(电子或电气、机械等专业)在册的专业技术的人员,大专以上学历,获得(或相当于)中级或以上职称,从事本专业3年以上。 必须具备生产装配调试检验装置主机等产品的能力 GB 3836 爆炸性气体环境用电气设备 GB/T 9969 工业系统使用说明书 总则 MT 209 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求 必须具备的引用标准 MT 210 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品 …… 此处隐藏:3356字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

煤矿监控系统评审通用和专用要求(试行) - 图文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564994.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)